Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma  (Luettu 12763 kertaa)

Poissa Vpetteri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Tein itse enkä säästänyt
Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« : 14.07.12 - klo:15:40 »
Aurinkolämmityksen ohjaimena Vexven (Automixin) Termomat Solar.
Tuossa setissä tulee mukana 3 lämpötila-anturia.
Keräinten anturin sijoittaminen on helppo juttu, mutta varaajan ylä- ja alalämpöantureiden sijoitus onkin hankalampi toteuttaa.
Varaajana on tuo allekirjoituksessa mainittu Danfossin DW-H Extender jossa kaikki yhteet pytyn päällä ja varaajassa siis aurinkokierukka, esilämmityskierukka ja lämmitysverkostoon lähtevät ja tulevat yhteet (2+2) sekä pumpun tulo.
Ylälämmön voisi laittaa vaikka patteriverkkoon lähtevään putkeen, kun se on shunttaamaton linja mutta alalämpöä ei oikeastaan saa muuten kuin teipppaamalla pytyn kylkeen anturi. Onko arvon raadilla ajatuksia/kokemuksia tai edes arvauksia miten toteuttaa?
Ok-talo rv.66 250/320 m2/880m3. Radiaattoreilla 190m2, lattialämmöllä 130m2. Takka+puukiuas, ILP. Öljyä palanut 3400l/vuosi+ sähköä 6000 kWh. 22.7.2012 startattu Danfoss DHP-H 16+DW Extender+ 2x2m2 aurinkokerääjät.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Re: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #1 : 14.07.12 - klo:20:51 »
Vakio putkiliittimiin saa anturitaskuja.Tuossa oma viritelmä ;)
Noita on myös pidempiä olemassa.

http://aijaa.com/0097510526982
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vpetteri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Tein itse enkä säästänyt
Re: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #2 : 15.07.12 - klo:11:02 »
Noi anturitaskut ei ole ongelma. Tuotantopaja teki niitä tarpeeksi...
Antureiden sijoitus on siis hakusessa
Ok-talo rv.66 250/320 m2/880m3. Radiaattoreilla 190m2, lattialämmöllä 130m2. Takka+puukiuas, ILP. Öljyä palanut 3400l/vuosi+ sähköä 6000 kWh. 22.7.2012 startattu Danfoss DHP-H 16+DW Extender+ 2x2m2 aurinkokerääjät.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #3 : 16.06.14 - klo:09:56 »
Miten Vpetterin järjestelmä on toiminut? Itsellä on Jäspin Solar 3Pak http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Kayttoohje_Jaspi_Solar_PAK.pdf ja sama Extender 390L varaaja.
Tämä on nyt ollut toiminnassa 21.5.14 lähtien ja 237h on keruuaika 1458kWh on tullut mittariin. Järjestelmä on ilmattu huolella eli oikealla pumpulla ~2h ja ylimmässä kohdassa on automaatti.
Korkein varaaja-anturin lämpötila jonka olen nähnyt on 63 astetta ja keräin oli tällöin 73 asteinen. Tuo oli muistaakseni helle päivä ja sen jälkeen hyvä kun 50 astetta on nähty varaajassa. 12,5kW on ollut max teho ja yleensä pyörii siellä 11,5kW paikeilla max arvona. Tuossa on kuva joka on otettu etelän suunnasta eli keräimet eli ole ihan optimisuunnassa mutta kulma on ok.
Kuulostaako toimita normaalilta Sailor? Roori? ja muut kenellä on kokemusta näistä?

* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #4 : 16.06.14 - klo:10:34 »
Kilowattimittarisi vaatii aika raskasta kalibrointia. Noilla luvuilla sinulla on ikiliikkuja.

Ei löydy solar keymark listasta "Watt 300su" paneelia, mutta noista saat osviittaa: http://www.dincertco.de/logos/011-7S1539%20F.pdf

Kun aurinko paistaa pilvettömältä kohtisuoraan paneeleihisi ja varaajan lämmöt on alhaalla niin arvioitu jatkuva teho 30 asteen lämpötilaerolla olisi 1200W per 2m2 tai 1500W per 2.5m2 eli kolmella keräimellä 3600/4500W riippuen keräintesi koosta.

Nyt se on hyvä testata kun aurinko on korkeimmillaan. Hyvä kulma sulla ainakin on kuvasta päätellen. Omani ei ole edes juhannuksena kohtisuorassa aurinkoon nähden  :'(

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #5 : 16.06.14 - klo:11:22 »
Kilowattimittarisi vaatii aika raskasta kalibrointia. Noilla luvuilla sinulla on ikiliikkuja.

Ei löydy solar keymark listasta "Watt 300su" paneelia, mutta noista saat osviittaa: http://www.dincertco.de/logos/011-7S1539%20F.pdf

Kun aurinko paistaa pilvettömältä kohtisuoraan paneeleihisi ja varaajan lämmöt on alhaalla niin arvioitu jatkuva teho 30 asteen lämpötilaerolla olisi 1200W per 2m2 tai 1500W per 2.5m2 eli kolmella keräimellä 3600/4500W riippuen keräintesi koosta.

Nyt se on hyvä testata kun aurinko on korkeimmillaan. Hyvä kulma sulla ainakin on kuvasta päätellen. Omani ei ole edes juhannuksena kohtisuorassa aurinkoon nähden  :'(
Ok. Nuo lukemat suoraan tuosta mukana tulleesta laitteesta. Lukemat on tosiaan mitä sattuu..
Ihmetyttää vaan tuo onneton antoteho. Eihän näillä saa talon suihkuvesiä kuin hellepäivinä :)

Edit: Nytkin kun aurinko alkaa pikkuhiljaa paistamaan keräimiin on dT 14 astetta (27/41) virtauksella 9 l/min ja laite näyttää reippaat 8kW tehoksi. Joku tuossa heittää aika reippasti..

Mulla on asiakkaalle menossa sama paketti kytkettynä 1000L varaajaan ja heillä on tarkoitus pärjätä aikalailla tällä kesäaika. Pitää varmaan olla ainakin 10m2 keräimiä..
Millaisia lämpötiloja Sailorilla on ollut varaajassa?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #6 : 16.06.14 - klo:12:59 »
Lainaus
Edit: Nytkin kun aurinko alkaa pikkuhiljaa paistamaan keräimiin on dT 14 astetta (27/41) virtauksella 9 l/s ja laite näyttää reippaat 8kW tehoksi. Joku tuossa heittää aika reippasti..
Noilla arvoilla tehoksi tulee n. 500kW ?
Jos virtaus olisi 9 l/min olisi teho n. 8 kW, jos systeemissä on vettä.
Mitä ainetta keruuneste on?

Saatta olla, että virtaus- ja tehomittaus on kalibroitu vedelle.
Korjauskertoimen saamiseksi tulee tietää nesteen termodynaamiset ominaisuudet.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #7 : 16.06.14 - klo:13:58 »
Lainaus
Edit: Nytkin kun aurinko alkaa pikkuhiljaa paistamaan keräimiin on dT 14 astetta (27/41) virtauksella 9 l/s ja laite näyttää reippaat 8kW tehoksi. Joku tuossa heittää aika reippasti..
Noilla arvoilla tehoksi tulee n. 500kW ?
Jos virtaus olisi 9 l/min olisi teho n. 8 kW, jos systeemissä on vettä.
Mitä ainetta keruuneste on?

Saatta olla, että virtaus- ja tehomittaus on kalibroitu vedelle.
Korjauskertoimen saamiseksi tulee tietää nesteen termodynaamiset ominaisuudet.

ATS
l/min piti tietysti olla virtaus. Keruuneste on propyleeniglygolia. -35 pakkasenkesto.
Nyt muuten arvot on dT 18(29/47). Teho 11,2kW. Ulkona +12 ja pilvetön taivas. Puolisen tuntia niin on kohtisuoraan paneleita vasten. ~2,5h ja parin asteen nousu varaajassa. Kuormitusta ei juuri ole..
Nuohan arvot on tottakai pielessä siinä mielessä että teho pitää laskea varaajan meno/paluu erotuksen perusteella eikä tuolla keräin/varaajan alaosa.
Nyt ero on aikalailla tasan 9 astetta eli 39/30. Tuosta tulisi vedellä reippaat 5kW tehoksi eli heittää vieläkin..

EDIT: Pyyhin arvot pois koska näytti olevan pilviharsoa jo edessä. Tutkitaan ja mittaillaan ja palataan... ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #8 : 16.06.14 - klo:18:26 »
Lainaus
teho pitää laskea varaajan meno/paluu erotuksen perusteella eikä tuolla keräin/varaajan alaosa.

Lisäksi anturien kiinnityksen lämmönjohtavuus ja -eristys vaikuttaa hurjasti tehonäytössä.

Mulla oli aikoinaan tulistinvaihtimen paluun lämpötila-anturi vain nippusiteellä putkessa ilman piitahnaa ja tehonäytössä oli yli 3 kw,kunnes tajusin ettei voi olla noin suuri ja korjasin anturin kiinnityksen niin teho aleni 1kw:n tienoille joka on realistinen.

Tuollaisella 9l/min virtauksella 1 asteen heitto lämpötilamittauksessa tekee 0,62kw heittoa tehomittaukseen.

http://aijaa.com/V3F54F
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #9 : 17.06.14 - klo:07:19 »
Mulla on asiakkaalle menossa sama paketti kytkettynä 1000L varaajaan ja heillä on tarkoitus pärjätä aikalailla tällä kesäaika. Pitää varmaan olla ainakin 10m2 keräimiä..
Millaisia lämpötiloja Sailorilla on ollut varaajassa?

Varmaan 10m2 riittää 1000l varaajaan, 6m2 voi olla vähän nafti. Jos aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta niin klo 12 maissa on täällä varaajassa +35-> +60 asteeseen, jota kuumemmaksi en lämmitä koska ei ole käyttöveden sekoittajaa.

Joku varojuttu sun täytyy rakentaa, joka ottaa vaikka kylmää vettä varaajaan kun lämpötila nousee liian korkeaksi. 10m2 kiehuttaa 1000l kahtena peräkkäisenä päivänä kun sattuu pilvettömät päivät, eikä käyttöä ole.

Haastehan on että kun ei aurinko paista, niin mitään ei tule alas, tai sitten tulee ihan muutama kilowatti, joka riittää just varaajahäviöihin. Jos auringolla mennään niin iso varaaja eteen ja pieni sähkövaraaja perään priimaukseen.

Lainaus
Nyt muuten arvot on dT 18(29/47)

Laita levylämmönvaihdin. Täällä dT pysyy max. 10 asteessa kaikissa tilanteissa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #10 : 17.06.14 - klo:21:45 »
Mulla heittää reippaasti tuo keräimen lämpötila vrt varaajalle tuleva neste Eikö tuon keräimen pitäisi olla lähes sama kuin sieltä palaavan nesteen kun anturikin on t-haaralla putkessa?
Pitää mittailla noita lämpötiloja vielä tarkemmin ja eristää helmiliittimet joilla liitokset tuli tehtyä. 22cu on putkena ja välimatkaa joku 7m.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Hippo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #11 : 23.10.14 - klo:19:47 »
Terve.


Mulla itellä on 10m2 tyhjiötä katolla ja riittää hyvin tuon 500 l varajan lämmittämiseen 80 c.
Pumppu hoitaa tuon käynistyksetä huolehtimisen mutta virtauksensäätö on mauaalinen med virtausmittari.
Keräimen max virtaus on 1.9 l joten säädin virtauksen kahden keräimen mukaan.
Keskikesällä tuo n.4 L on tasaisen hyvä dt 15-25 c mutta loppukesään mennessä virtauksen pienennys antaa vielä pitkään lämpöjä varajaan
Asennuskulma n.50 astetta.
« Viimeksi muokattu: 24.10.14 - klo:15:42 kirjoittanut Hippo »

Poissa Hippo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #12 : 27.10.14 - klo:15:52 »
Manuaalissa ilmoittettiin virtausmääräksi 2-3l/min.
Onko virtaus liian kova jos olet ajanut 9 l/min. ?