Keruupiirin painehäviöt + keruupiirin pumpunhyötysuhde = keruupiirin sähkönkulutus.
Uutena tulokkaana foorumille en löytänyt vanhaa keskusteluketjua asiasta. Porakaivo juuri porattu, syvyys 250 m, ylivirtausta 6 m3/vrk, lämpötila kaivon pohjalla +7,7° C. Ylivuotoveden lämpötila 6,4° C.
Nyt mietin, paljonko keruupiirin kiertopumppu söisi vuodessa vähemmän sähköä, jos vetäisin kaivon putket suoraan laajalla kaarella lämpöpumpulle ja jättäisin tyypilliset 90° kulmayhteet pois kaivon yläpäästä?
Perustiedot:
Muoviputki, sisähalkaisija 32,6 mm
Virtausnopeus 0,4 m/s
Kiertoneste Thermera
Keskilämpötila 0° C
Käyntiaika: 7000h/ vuodessa
Voisiko joku tämän alan asiantuntija laskea, minkälaiset painehäviöt (tai muutettuna suoraan Kwh:ksi) syntyy kullekin positiolle, jos lämpöpumpun ulkopuolinen keruupiiri muodostuu seuraavasti:
2 kpl 90° kulmayhdettä messinkiä, sisähalkaisija sama 32,6 mm
1 kpl 180° U-yhde messinkiä, sisähalkaisija sama 32,6 mm
520 m muoviputkea, sisähalkaisija 32,6 mm pystysuoraan
1 kpl vesimittari, sisähalkaisija 32 mm, annettu painehäviö 12m3/h virtaukselle 1 Bar.