Mitä se tulistuslämpö oikeastaan on?
Useimmilla aineilla on kolme eri olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu.
Olomuodosta toiseen siirtyminen joko vaatii tai luovuttaa energiaa.
Energia voi olla joko paineen tai lämpötilan muodossa.
Olomuodon muutos tapahtuu vakiotilassa (paine ja lämpötila).
Kylmäaineet ovat yleensä useamman aineen seoksia jolloin olotilan muutos ei tapahdu vakio-olosuhteissa.
Esim R407C, kun olotilan muutos tapahtuu vakiopaineella muuttuu lämpötila (liukuma) n. 6C.
Tästä johtuu se, että optimi lämmönjaon lämpötilaero lauhduttimen yli on n. 6 C.
Höyrystimessä tämä optimilämpötilaero on vain n. 3 C. Tämä taas johtuu siitä että osa olotilan muutoksesta (höyrystymisestä) tapahtuu jo paisuntaventtiilissä.
Kaasuilla on kolme olomuotoa:
Kostea kaasu:
Kaasun seassa on nestepisaroita
Kuiva kylläinen kaasu:
Kaasussa ei ole enää nestepisaroita.
Tulistettu kaasu:
Kun kuivan kylläisen kaasun energiasisältöä nostetaan joko lämpötilaa tai painetta nostamalla siirtyy kaasu tulistettuun tilaan.
Kun kompressorilla nostetaan kylmäaineen painetta nousee fysiikan lakien mukaan myös lämpötila.
Lämpöpumppujen normaaleissa käyntiolosuhteissa on tämä tulistuksen määrä n.40-50C.
Nämä kylmäaineen olomuotojen muutokset tapahtuvat täsmälleen samalla tavalla oli kyseessä sitten tulistus- tai vaihtoventtiilikone. Ero on ainoastaan siinä miten energia otetaan lämmönjaon tai käyttöveden lämmitykseen.
Asian selvittämiseksi ei oikeastaan ole muuta keinoa kuin piirtää kiertoprosessi kylmäaineen p-h (paine- entalpia) diagrammiin.
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5718284.jpg][IMG]http://i9.aijaa.com/b/00126/5718284.jpg[/IMG][/url]
Punaisella on piirretty normaalin maalämpöpumpun kylmäaineen kiertoprosessi.
Keruuliuos sisään 0 C
Lämmönjako ulos 35 C
Tulistimelta ulos 70 C
Lämpötila-arvot eivät ole mitattuja arvoja mutta ne ovat kuitenkin lähellä normaalin lattialämmitystalon arvoja.
1 – 3 Höyrystin
3 – 4 Kompressori
4 – 5 Tulistin
5 – 7 Lauhdutin
7 – 1 Paisuntaventtiili
Kohta 1 Höyrystin
Paisuntaventtiilin jälkeen on kylmäaine osittain höyrystynyttä kosteaa kaasua ja sen lämpötila on pudonnut lahduttimen +32 C:sta –8 C:een
Kohta 1-2 Höyrystin
Höyrystimessä keruulios luovuttaa lämpöä kylmäaineeseen höyrystäen tätä ja itse jäähtyen.
Kohta 2 Höyrystin
Tässä pisteessä kaikki kylmäaine on höyrystynyt ja saavutetaan kuivan kylläisen kaasun raja.
Kohta 2-3 Höyrystin
Kuivaa kylläistä kylmäainetta pitää vielä lämmittää muutama aste esim 5K. Kun kuivaa kylläistä kaasua lämmitetään joutuu se tulistetulle alueelle. Tällä varmistetaan, että kompressoriin ei menisi missään tapauksessa nestepisaroita.
Tämä riittävä tulistusate hoituu säätämällä paisuntaventtiilillä kylmäaineen virtaus sellaiseksi, että keruuliuoksesta tarjolla oleva energia kykenee höyrystämään ja tulistamaan koko kylmäainevirtauksen.
Tässä on huomattava, että pienempi keruulioksen virtaus kykenee höyrystämään pienemmän kylmäainevirtauksen ja tästä taas seuraa että höyrystimen ja koko lämpöpumpun teho pienenee.
Kohta 3-4 Kompressori
Kompressori lisää kylmäaineen energiaa. Tämä energia lisäyksen määrä saadaan kun moottorin sähkötehosta vähennetään moottorin ja kompressorin hyötysuhde.
Energian lisäys nostaa painetta ja paineen noususta seuraa lämpötilan nousu ja lämpötilan nousu taas tarkoittaa sitä että kylmäaineen tulistusaste nousee.
Kohta 4
Kompressorin jälkeen alkaa lämmön luovutus ja tässä kohtaa on kylmäaineen lämpötila 76 C ja tulistusaste 38 K.
Kohta 4-5 Tulistin
Tulistimessa (tulistuksenpoistolämmönvaihtimessa) jäähdytetään kaasu kuivan kylläisen kaasun rajakäyrälle ja otetaan arvokkaampi lämpö talteen käyttöveden lämmitykseen. Tässä saadaan n. 70C vettä käyttöveden lämmitykseen.
Kohta 5-7 Lauhdutin
Lauhduttimessa kuiva kylläinen kaasu lauhdutetaan nesteeksi ja vielä tämä neste alijäähdytetään 4 K. Lauhtuminen vapauttaa sen kaasuun sitoutuneen energian korkeammassa lämpötilassa mikä kaasuun höyrystimessä syötettiin. Tämä energia syötetään lämmönjakoon, joko suoraan lattialaattaan tai varaajaan.
Kohta 7-1 Paisuntaventtiili
Paisuntaventtiilin jälkeen kylmäaine on jälleen höyrystimessä ja kierto alkaa uudelleen.
Tulistus- ja vaihtoventtiilikoneiden erot
Tulistuskoneissa
On lämmönjakopuolella kaksi lämmönvaihdinta. Ensimmäisessä ”tulistimessa” jäähdytetään tulistettu kaasu kuivan kylläisen kaasun rajakäyrälle ja saadaan käyttöveden käyttöön n. 70 C vettä.
Toisessa lämmönvaihtimessa ”lauhduttimessa” lauhdutetaan kuivaksi kylläiseksi kaasuksi jäähdytetty kaasu nesteeksi ja otetaan lauhtumislämpö lämmönjaon käyttöön.
Tässä saadaan samanaikaisesti kahta eri lämpötilatasoa olevaa vettä käyttöön, korkealaatuista käyttövettä ja ”bulkkitavaraa” lämmönjaon tarpeisiin. Koska toimitaan koko ajan samalla lauhtumispainealueella pysyy hyötysuhde myös koko ajan n. vakiona.
Jatkuu seuraavassa viestissä....