Hei.!
Haemme tässä porakaivon minimi mitoitusarvoja eri puolella Suomea.
Jos olet havainnut, että lämpöpumppusi maakiertonesteen paisuntasäiliön pinta nousee pakkasjaksolla lähes maksimikorkeuteensa, tai sitä tulee uloskin ylipaineventtiilin kautta, olet sellainen maalämmittäjä jota etsimme.
Tarkoitus on kartoittaa se raja, millä kaivon pituudella porakaivo jäätyy eri puolilla Suomea. Teemme asiasta yhteenvedon aineistoa saatuamme.
Sitä varten haluamme tietää talon sijainnin Suomen kartalla. Jotta yksityisyys säilyisi, pyydämme tässä ilmoittamaan vain sijaintimaakunnan alla olevalta listalta:

1. Sijainti Suomessa
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Ahvenanmaa

2. Porakaivon kokonaissyvyys metriä.
3. Lämpöpumpun teho kilowattia (kW)
4. Kävikö pumppu tauotta pakkajaksolla (kyllä kävi / ei käynyt).
5. Nousiko nestepinta varaajassa ylös, tuliko viinanhajuista nestettä uloskin?
6. Lämmitettävän tilan neliömäärä (m2)
7. Talon rakennusvuosi.

Jos et tiedä vastausta tarkkaan, laita arviosi.

VASTAA VAIN, JOS MAASTA TULEVAN NESTEEN LÄMPÖTILA LASKI SELKEÄSTI ALLE NOLLAN!
« Viimeksi muokattu: 12.11.12 - klo:08:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 766
  • yli-ikämies
Re: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #1 : 06.06.12 - klo:09:20 »
Esimerkkivastaus:
1. Sijainti Suomessa. Satakunta
2. Porakaivon kokonaissyvyys metriä. 160m
3. Lämpöpumpun teho kilowattia (kW). 8 kW
4. Kävikö pumppu tauotta pakkajaksolla (kyllä kävi / ei käynyt). Kyllä kävi.
5. Nousiko nestepinta varaajassa ylös, tuliko viinanhajuista nestettä uloskin? Pinta nousi, ei tullut ulos.
6. Lämmitettävän tilan neliömäärä (m2). 180 m2
7. Talon rakennusvuosi. 1976

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #2 : 04.12.12 - klo:08:33 »
1. Kainuu
2. Porakaivon kokonaissyvyys 160 metriä, josta 22 metriä teräsputkea.
3. Lämpöpumpun teho 8kW (Thermia Diplomat 8).
4. Pumppu käy tauotta n. -30 asteen pakkasella
5. Neste tuli/tulee ulos paisuntasäiliöstä.
6. 204 m2 (kerrosala). Huoneistoala 144 m2.
7. 2007

EDIT: Otettu hymiöt pois käytöstä tästä viestistä --> näyttää Diplomat 8) paremmalta. -zeniitti
« Viimeksi muokattu: 19.12.12 - klo:09:12 kirjoittanut zeniitti »

Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #3 : 19.12.12 - klo:08:53 »
1. Pohjois-savo
2. Porakaivon kokonaissyvyys 138 metriä, josta 8 metriä teräsputkea.
3. Lämpöpumpun teho 7,2kW (IVT C7 Greenline) .
4. Pumppu käy tauotta n. -25 asteen pakkasella
5. Neste ei tule ulos paisuntasäiliöstä, mutta pinta nousee useamman viikon pakkas jakson jälkeen pari senttiä! Edelyttää yli -25C pakkasia koko ajan!
6. 202 m2 (kerrosala). Huoneistoala 152 m2.
7. 1989
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.

Poissa fisu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • IVT x15 kaivo 168m
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #4 : 26.03.13 - klo:19:14 »
1. Etelä-Pohjanmaa

2. 168 metriä
3. 17kw (IVT X15)
4. Pumppu käy tauotta -15 kylmemmässä säässä
5. On joutunu ottamaan nestettä uloskin paisuntasäiliöstä tänä talvena n. 3 litraa
6. 120m2+kellari 35m2
7. 1964

Poissa karimat

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Thermia Diplomat Optimum 6kW ja 145m2 vm2012
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #5 : 08.01.14 - klo:17:13 »
1. Kymenlaakso
2. 125m, josta 6m teräsputkea
3. 6kW Thermia
4. yli -20 pakkasilla käy tauotta
5. Ei ole huomannut vaikka pumppu on kkh:ssa
6. 145m2 huoneistoala
7. 2012

Poissa porojoope

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #6 : 18.01.14 - klo:09:15 »
1. Rovaniemi
2. 200m josta teräsputkea 27m
3. Nibe 1245-8 kw
4. Pakkasjakso -25 (3vrk)  käynti 48min / lepo 47min
5. Nesteen pinta ei juuri vaihtele
6. 134 m2
7. 11/2013
8.
9. 2x40mm
10. -0,5 / -3,5
« Viimeksi muokattu: 13.02.14 - klo:16:46 kirjoittanut porojoope »
Okt 11/2013 lattialämmitys 134m2
Talli/varasto 37+9 m2
Nibe 1245-8 + kaivo 200/173m.
Iloxair 89 optima

Poissa OKasukasJkl

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #7 : 02.02.14 - klo:20:41 »
1. Keski-Suomen lounaisosa
2. 210 m, josta teräsputkea 39 m. Myös poikkeuksellisen pitkä matka kaivolta tekniseen tilaan, 35 m.
3. Lämpöässä Vs12 - 12 kW
4. Yli 20 asteen pakkasilla kävisi lähes tauotta mutta pysähtyy herkästi vikatilaan
5. Nesteen pinta vaihtelee nopeasti länpötilan muuttuessa. Jo noin -17 asteessa nestepinta alkaa nousta ja neste tulee vuorokauden sisällä ulos, ellei pakkanen hellitä. Yhtä nopeasti laskee. Olen alkanut pumpullä ottaa nestettä pakkasilla ulos ja taas palauittaa lauhtumisen yhteydessä. Vaihtelussa puihutaan jopa parista litrasta maalämpönestettä.
6. 224 m2
7. 1973

En ole varma, kuulunko kuitenkaan etsittyihin vastaajiin, sillä maapiiriin tuloputken perusteella nesteen lämpötila tuntuisi pysyvän pakkasellakin minimissään noin 0-asteisena. Paluuputken sisätilassa olevaan putkeen sen sijaan muodostuu jäätä. Lisäksi on syytä todeta, että putkistossa on aina vain ilmaa, vaikka olen toistuvasti järjestelmää ilmannut. Ilman kertyminen maalämpölaitteen putkistoon  tuntuu liittyvän sen herkkyyteen mennä vikatilaan.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 766
  • yli-ikämies
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #8 : 04.02.14 - klo:20:24 »
"Yleisön pyynnöstä" laajennetaan kyselyä vähän kattavammaksi.
Haemme tässä porakaivon minimi mitoitusarvoja eri puolella Suomea.
Jos olet havainnut, että lämpöpumppusi maakiertonesteen paisuntasäiliön pinta nousee pakkasjaksolla lähes maksimikorkeuteensa, tai sitä tulee uloskin ylipaineventtiilin kautta, olet sellainen maalämmittäjä jota etsimme.
Tarkoitus on kartoittaa se raja, millä kaivon pituudella porakaivo jäätyy eri puolilla Suomea. Teemme asiasta yhteenvedon aineistoa saatuamme.
Sitä varten haluamme tietää talon sijainnin Suomen kartalla. Jotta yksityisyys säilyisi, pyydämme tässä ilmoittamaan vain sijaintimaakunnan alla olevalta listalta:

1. Sijainti Suomessa
(Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Ahvenanmaa)

2. Porakaivon kokonaissyvyys metriä.
3. Lämpöpumpun teho kilowattia (kW)
4. Kävikö pumppu tauotta pakkajaksolla (kyllä kävi / ei käynyt).
5. Nousiko nestepinta varaajassa ylös, tuliko viinanhajuista nestettä uloskin?
6. Lämmitettävän tilan neliömäärä (m2)
7. Talon rakennusvuosi.
8. Porakaivon läpimitta, jos tiedossa (115...145...165 mm)
9. Kuinka moniputkinen keräin (2 ... 3... vai 4 -putkinen)
10.  Kuinka alhaalla kävi maasta tulevan- maahan menevän nesteen lämpötila?

Jos et tiedä vastausta tarkkaan, laita arviosi.

VASTAA VAIN, JOS MAASTA TULEVAN NESTEEN LÄMPÖTILA LASKI SELKEÄSTI ALLE NOLLAN!

Poissa aoleppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #9 : 04.02.14 - klo:23:46 »
1.Pirkanmaa
2. Porakaivon kokonaissyvyys metriä 145m
3. Lämpöpumpun teho kilowattia 9,2kw Ekowell
4. Kävikö pumppu tauotta pakkajaksolla. 22asteen  pakkasilla kävi noin 15h vrk, eli piti taukoja
5. Nousiko nestepinta varaajassa ylös, tuliko viinanhajuista nestettä uloskin? linjassa paisuntasäiliö ei havaittavaa paineen muutosta
6. Lämmitettävän tilan neliömäärä 150m2 josta pattereilla 120m2 loput lattiaa.
7. Talon rakennusvuosi 1992
8. Porakaivon läpimitta, jos tiedossa, 165mm
9. Kuinka moniputkinen keräin. 4-putkinen
10.  Kuinka alhaalla kävi maasta tulevan- maahan menevän nesteen lämpötila? tuleva 0,9 ja menevä -1,1

Poissa Pajalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KYSELY: Onko LÄMPÖKAIVON mitoitus alarajoillaan?
« Vastaus #10 : 03.12.18 - klo:12:02 »
1. Sijainti Suomessa: Päijät-Häme
2. Porakaivon kokonaissyvyys metriä: Kaksi kaivoa, 1. 180m (akt 150), 2. 40m (akt. 20 m). Pintamaata 60m, aktiivisyvyys putkitetusta 50%. Oilonin mitoituslaskelman aktiviisyvyys 159m
3. Lämpöpumpun teho kilowattia (kW): 8 kw
4. Kävikö pumppu tauotta pakkajaksolla (kyllä kävi / ei käynyt). Pumppu piti taukoja.
5. Nousiko nestepinta varaajassa ylös, tuliko viinanhajuista nestettä uloskin? Ei
6. Lämmitettävän tilan neliömäärä (m2): 150 m2
7. Talon rakennusvuosi. 2000
8. Porakaivon läpimitta, jos tiedossa (115...145...165 mm) 1. kaivo 165 mm ja 2. kaivo 145 mm
9. Kuinka moniputkinen keräin (2 ... 3... vai 4 -putkinen): 2
10.  Kuinka alhaalla kävi maasta tulevan- maahan menevän nesteen lämpötila? 3.12.2018 mennessä alin -0,3 c ja 3,2 c