Tuo ESBE:n termostaattiventtili onkin varmaan hyvä valinta, mutta en kyllä ole ihan varma miten se voi parantaa hyötysuhdetta.
No joo..tota noin, öhöm.. en ole itsekään ihan varma; yritän selitellä..
Käyttöveden sekoittajaan tuodaan tavallisesti sisään kuuma vesi ja siihen sekoitetaan kylmää, vesijohdosta tulevaa vettä.
Lämpöpumppuasennuksessa siihen kylmälle vedelle tarkoitettuun yhteeseen tuodaankin alatankin kierukassa jonkin verran lämmennyttä vettä, eikä sitä täyskylmää vesijohtovettä.
Näin viilennetään alatankkia ottamalla sen kierukasta kaikki käyttövesi, johon vain lisätään ylätankin kierukasta saatavaa kuumempaa vettä priimaamaan käyttövesi haluttuun korkeampaan lämpötilaan.
Ylempäänkin kierukkaan vesi tulee alakierukan kautta.
Esitetty kytkentä parantaa siis hiukan pumpun hyötysuhdetta verrattuna perinteiseen liittämistapaan ja parantaa lämpimän käyttöveden riittävyyttä.
Osasinkohan selostaa ymmärrettävästi??
....
Muuten, asentakaa se ESBE vähän tankin kuumavesiulostulopisteen alapuolelle, että varaajan kuuma vesi ei pääse lämmittämään virtaustauon aikana säätimen patruunaa, jonka takia patruuna avaa käyttöveden virtaustieksi alemmasta kierukasta tulevalle vedelle ja raanoista tulee aluksi liian haaleaa vettä, kunnes patruuna jäähtyy ja päästää kuumempaa priimausvettäkin mukaan.