Tämä porari korosti, että putkien määrästä riippumatta kaivo antaa n. 30-35W/m.
Tuo teho on riippuvainen siitä, missäpäin Suomea kaivo sijaitsee ja kuinka syvä se kaivo on.
On aika iso ero saatavalla teholla ja energialla onko kyseessä Lapissa oleva lämpökaivo,
jossa kallioperän lämpötila on esimerkiksi +2,5 C tai Suomen etelärannikolla, jossa kallioperän lämpötila on +7,5 C.
Kaivosta voidaan imeä lämpöä vain siihen saakka, kun veden lämpötila siellä pysyy plussan puolella.
Kun kaivo menee kunnolla jäähän, rutistuu keräinputki jään puristuksessa vähän kasaan ja lopulta useamman puristelun seurauksena keräimen putki on niin huonossa kunnossa, että siellä ei kierrä riittävästi maanestettä ja pumppu ei pysty toimimaan.
Pahassa tapauksessa keruuputkiston alapään liitokseen voi tulla vuoto.
Kolmiputkinen keräin on hyödyllinen syvässä kaivossa, koska se alentaa virtausvastusta ja kiertopumppu jaksaa kierrättää maanestettä kunnolla reilusti yli 200 metriä syvässäkin kaivossa.
Suurin osa maalämpöpumpuista sietää maksimissaan vain noin 400 metriä pitkän keruupiirin.
Sen takia syvään kaivoon on pakko laittaa kolmiputkinen keräin.
Joskus laitetaan ns. turbokollektoriputkia (
http://www.muovitech.fi/?page=products&category=Energiakollektorit&id=763 ),
joilla kerätään tehokkaammin energiaa lämpökaivosta. Näin tapahtuu myöskin kolmiputkisella keräimellä.
Jos kerätään energiaa loputtoman tehokkaasti, saavutetaan se raja, jossa kaivo todellakin asettaa rajansa; sieltä ei vaan kerta kaikkiaan saada irti enempää.
Tai sitten on koko kaivo lähiympäristöineen pakkasella!