Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: kaivon jäätyminen?  (Luettu 6415 kertaa)

Poissa collar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
kaivon jäätyminen?
« : 21.09.06 - klo:11:04 »
Onko kaivon jäätyminen mahdollista ja kuinka yleistä?  ::)

Poissa Porari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
Re: kaivon jäätyminen?
« Vastaus #1 : 21.09.06 - klo:19:18 »
On mahdollista. Erittäin harvinaista.

Poissa collar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
Re: kaivon jäätyminen?
« Vastaus #2 : 21.09.06 - klo:19:47 »
Lainaus
On mahdollista. Erittäin harvinaista.

Mistä moinen ylipäänsä voi johtua? ja kenenkä on vastuu?

Poissa Porari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
Re: kaivon jäätyminen?
« Vastaus #3 : 21.09.06 - klo:20:59 »
Alimitoitettu keruupiiri. Kenen syy??  Yleensä sen joka mitoitti järjestelmän, olettaen että on toimittu suunnitelman mukaan.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: kaivon jäätyminen?
« Vastaus #4 : 22.09.06 - klo:11:59 »
Yksi tapa jäädyttää porareikä on kuivattaa rakennusaikaista kosteutta maalämmöllä silloin kun ei ikkunat  ja muut lämpöäpitävät osat ole vielä kunnolla asennettu.

Rovaniemellä on sotkamon porakaivojen poraama reikä rikottu moisella tempulla.

Ja siis käyttäjän syyksi se silloin meni.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Porari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
Re: kaivon jäätyminen?
« Vastaus #5 : 22.09.06 - klo:13:33 »
Lainaus
Rovaniemellä on sotkamon porakaivojen poraama reikä rikottu moisella tempulla.

Ja siis käyttäjän syyksi se silloin meni.

Rikki?? Kuinka?? Miten??

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: kaivon jäätyminen?
« Vastaus #6 : 25.09.06 - klo:22:06 »
En tarkempaa tiedä miten rikko oli ilmennyt (kaipa jää laajetessaan oli jotenkin putkia vaurioittanut tai sitten jääpatsas oli nostanut putken ylös eikä sitä saatu enään takaisin).

Anyway olivat joutuneet poraamaan uuden reiän.

(asiasta kertoili Määttän veljeksistä se joka hoitaa PR:ää messuilla)
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl