Nimi tai nimimerkkisi: jambo
Rakennuksen paikkakunta: Jyväskylä
Rakennusvuosi: 1997, muutto 1.1.1998,öljylämmitys 1997-1.6.2014, maalämpö 2.6.2014->
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 170m2 (lämmitettävä pa)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.442m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa
Talon materiaali: tiilirunko, tiilivuoraus, tiilikatto
Tulisijojen lukumäärä: 1 takka
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: sora/kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on: 21-22
Muita vaikuttavia asioita: kv-kierto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Premiumline HQ 10 E10 + IVT DS 300R (kv-varaaja) + IVT BC 100 (lattialämmityksen puskurivaraaja)
Erillisen varaajan koko: 300l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, tekninen tila (ent. pannuhuone
)
Etäisyys pumpulta taloon: 0
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo, 210m, aktiivisyvyys 200m
Kaivojen lukumäärä: 1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio?
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): eka vuosi (2.6.2014-1.6.2015): n. 11700kWh, MLP osuus: (oma mittari, sis. myös kv+lämmitys kiertopumput+lisävastuksen kulutuksen): 5600 kWh.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 515kWh (käytössä ns. "legionella ajossa", muulloin ei ole vielä tarvittu)
Sähkö/puukiuas: sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3): n. 1,5m3 (poltetaan vain että piippu pysyy käyttökunnossa)
Oman järjestelmän hyvät puolet: husdata lukee CAN-väylästä kätevästi mittausdataa
Oman järjestelmän huonot puolet: ei vielä tullut eteen huonoja puolia