Kirjoittaja Aihe: Hämminkiä pumpun toiminnassa?  (Luettu 9087 kertaa)

Poissa Tuumailija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« : 05.11.12 - klo:13:05 »
Hei,

olemme asuneet omakotitalossamme nyt aika tarkkaan kahdeksan vuotta. Meillä on neliöitä 182 kahdessa kerroksessa, rinnetalo jossa puolet alakerrasta maan alla. Lämpöpumppuna on Geopron ilmeisesti SH-sarjan (jäi tarkistamatta) laite, säätimenä Oumanin 202S.

Emme ole seuranneet laitteen kulutusta tai toimintaa ollenkaan aktiivisesti, tosin reilun puolentoista vuoden ajan olen satunnaisesti kirjoittanut ylös kompressorin vs. sähkövastuksen kulutustietoja. Viime aikoina olen kuitenkin havahtunut siihen, että mielestäni pumppu käy (kompressorin hurina kuuluu) useammin ja enemmän kuin aikaisemmin, ja eilen kirjasimme lukemat exceliin.

Olen yrittänyt etsiä tältä foorumilta tietoa siitä mitkä ovat kompressorin normaalit käyntiajat, osaatteko taulukkoa lukemalla kertoa miltä tilanne silmiinne näyttää? Ensimmäisessä sarakkeessa siis päivämäärä, toisessa kompressorin käyntiajan lukemat (mittari pyörähtänyt alussa ympäri), kolmannessa mittauspäivämäärien välillä olevien päivien avulla laskettu suhteellinen lukema/päivä (tuntia/pvä?), neljännessä sähkövastuksen lukema ja sama lukema suhteutettuna per päivä. Trendi on ollut siis nouseva yhtä pientä notkahdusta kompressorin lukemissa lukuunottamatta.

*sarakkeita en saa sitten millään kuntoon, toivottavasti näkyvät edes jotenkuten*

Pvm         Kompr. käyntiaika   Komp. Ero/Pv   Sähköv. aika   Sähk. Ero/Pv
22.03.2011  9677                               2006   
25.08.2011  354                 4,34           2116           0,71
12.10.2011  538                 3,83           2152           0,75
06.11.2011  678                 5,60           2171           0,76
17.07.2012  2694                7,94           2523           1,39
18.10.2012  3016                3,46           2650           1,37
04.11.2012  3160                8,47           2681           1,82

taulukkoa säädetty - zeniitti

Meillä kävi asian tiimoilta "korjaaja" katsomassa tilannetta, mutta mitään käytännön eroa ei tämän käynnin jälkeen ole tapahtunut. Minulle jäi tunne ettei tämä taho tiennyt näistä pumpuista mitään eikä osannut auttaa.

Muutama muu kysymys:
- Lämminvesivaraajan yläosassa lämpötila on 68 astetta, onko normaalia? Pumpun puolella lämpötila asetettu 52 asteeseen, kun tehdasasetusten yläraja olisi 55 astetta?
- Lattialämmityksen paineet seikkailevat 0,4 - 0,8 välillä, käsittääkseni hieman matalat?
- Meillä on ollut myös ongelmia lattialämmityksen kierron suhteen siten, että pumpusta katsottuna kauimmaiset kulmahuoneet (päällekkäiset huoneet ala- ja yläkerrassa talon ulkonurkalla) ovat selkeästi viileämpiä, vaikka siellä huonekohtaisesta termostaatista lämpötila on nostettu korkeammaksi kuin muualla talossa. Ei ole auttanut.
- Yläkerrassa olohuoneen reunat ovat lämpimät, keskellä on selkeästi jalalle viileämpää (eron tuntee selkeimmin kylmän kauden aikana). Tasainen lämpö olisi toki toivottavaa.

Olemme aikanamme lähinnä tästä lattialämmitysasiasta asentajan edustajan kanssa keskustelleet ja hänen ohjeensa tuolloin oli, että kannattaisi tilapäisesti nostaa kaikkien huonetermostaattien lämpötila mahdollisimman korkeaksi, jotta nähtäisiin lämpiääkö olohuoneen keskilattia tuolloinkaan. En muista kokeilimmeko asiaa koskaan. Onkohan muita vinkkejä?

Tulee mieleen että pitäisi jostain saada joku tosi asiantunteva kaveri katsomaan kaikki asetukset ja piirit kuntoon, koulutus asentajien puolelta kun jäi aikanaan varsin kevyeksi.

Totuus on se, että meidän on ryhdyttävä aktiivisemmin seuraamaan pumpun toimintaa ja ymmärtämään mitä mikäkin tarkoittaa, tässä ensimmäinen askel sillä tiellä...

Kiitos jo etukäteen kommenteista!
« Viimeksi muokattu: 05.11.12 - klo:13:15 kirjoittanut zeniitti »

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 527
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #1 : 05.11.12 - klo:13:20 »
Tervehdys, asiaan sen kummemmin kommentoimatta vinkkinä kaikille.

Perustaulukon saa kätevästi tekemällä siistin esityön vaikka Windowsin muistiolla ja välilyöntiä käyttämällä. Tämä jälkeen koko "taulukon" data  eli [ tt ] [ /tt ] -tagien sisään, niin on helppo luettava.

Hienon taulukon saa tehtyä isommalla työllä taulukko-työkalulla .

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #2 : 05.11.12 - klo:15:02 »
Nosta lattiapiirin paine yhteen bar:iin. Lattialämmityksessä on esisäädöt tekemättä ja maalämpöpumpussa asetukset päin prinkkalaa. Aika pitkä viestiketju tulee korjailuehdotuksista, mutta kysytään nyt ensin millä paikkakunnalla talo on? Kuulostaa kyllä just samalta tilanteelta kuin omassakin rinnetalossa oli ennen säätöjä.

Ja laita merkki/malli + säiliön koko tänne.

P.S Hyvin toimii uuusi foorumi! Tupakoivan hymiön voisi jättää pois
« Viimeksi muokattu: 05.11.12 - klo:15:05 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Tuumailija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #3 : 06.11.12 - klo:17:14 »
No niin, eli pumppu on toiminnassa Espoossa. Malliltaan se on Geopro SH 7, lämminvesivaraaja on SHB 500 l.

Lattialämmityksen paineita joudutaan nostamaan jatkuvasti, ja ne itsestään aina valahtavat tuonne korkeimmillaan 0,7-0,8 bariin. Juttelin tänään muutama viikko sitten käyneen huoltofirman kanssa ja hän vilautti myös sitä mahdollisuutta, että systeemistä olisi kylmäaineet vähissä??

Nyt pääsette siis kunnolla kommentoimaan kun sain tiedot pumpusta tänne ;)!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #4 : 06.11.12 - klo:20:09 »
Lainaus
Juttelin tänään muutama viikko sitten käyneen huoltofirman kanssa ja hän vilautti myös sitä mahdollisuutta, että systeemistä olisi kylmäaineet vähissä??
Tämä pitää tarkastaa heti ensimmäisenä.
Jossain kompressorin läheisyydessä on kolikon kokoinen näkölasi, etsi se.
Kompressorin käynnistyessä näkyy näkölasissa jonkin aikaa vaahtoa ja kuplia.
Viimeistään puolen - minuutin kuluttua kuplien pitää hävitä ja näkölasissa näkyy vain kirkasta nestettä.
Ellei kuplat häviä, on kylmäaineessa vajautta.

Miksi lämpöpumppu ylipäänsä on käyttänyt koko kahdeksan vuotta vastuksia?
Viimeisen vuoden aikana on sekä käyntitunnit että vastustunnit selvästi nousseet.

ATS
« Viimeksi muokattu: 06.11.12 - klo:20:22 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #5 : 06.11.12 - klo:20:27 »
Lattialämmitys paineiden lasku? Jossain on vuotoa, jos lisäystä vaatii väliajoin. Vai tekisikö ilma verkostossa tuollaista, kun osa lattioistakaan ei lämpene kunnolla? Kiertopumppu viallinen?

Poissa Tuumailija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #6 : 16.11.12 - klo:09:08 »
Nyt lähti selviämään. Sain tehtaan kautta osaavan huoltomiehen yhteystiedot, ja vika selvisi lähes heti huoltomiehen tultua paikalle. Tulistimen lämpötilan toimilaite oli rikki, ja vedenkulku oli lähes kiinni. En tiedä miten pitkään tämä on jatkunut, mutta se selittää sekä pumpun hurjan käynnin että matalat paineet lattialämmityksessä. Vesivaraajan vesi oli kuumempaa kuin oli tarpeellista, nyt sekin luultavasti tasoittuu.

Lattialämmitystä säädettiin myös virtauksia hieman pienentämällä ja kiertävän veden lämpötilaa hieman nostamalla, nyt täytyy hienosäätää vielä huonekohtaisesti ja katsoa onko tällä mitään merkitystä.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #7 : 16.11.12 - klo:10:05 »
Nyt lähti selviämään. Sain tehtaan kautta osaavan huoltomiehen yhteystiedot, ja vika selvisi lähes heti huoltomiehen tultua paikalle. Tulistimen lämpötilan toimilaite oli rikki, ja vedenkulku oli lähes kiinni. En tiedä miten pitkään tämä on jatkunut, mutta se selittää sekä pumpun hurjan käynnin että matalat paineet lattialämmityksessä. Vesivaraajan vesi oli kuumempaa kuin oli tarpeellista, nyt sekin luultavasti tasoittuu.

Tyyppivika Geopro SH-mallissa. Se monitieventtiili jumittaa. Älä vaan maksa korjaustyöstä mitään, selkeesti virhevastuun alaista työtä.

Aikoinaan jo Jassolla meinasi koko pönttö "räjähtää": http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=610.0

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #8 : 16.11.12 - klo:16:58 »

Lainaus
Tyyppivika Geopro SH-mallissa.
??

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #9 : 16.11.12 - klo:19:09 »

Lainaus
Tyyppivika Geopro SH-mallissa.
??

Vähän vanhemmissa SH pumpuissa tulistimen kolmitieventtiiliä kääntävä sähkömoottori on kuulemma ollut herkkä vikaantumaan. Rikki menneet moottorit ovat olleet väriltään vihreitä Joventa -merkkisiä. Omassa pumpussani vika ilmeni siten, että käyntijaksojen välillä moottori väänsi venttiiliä koko ajan toiseen ääriasentoon. Moottorin laatikko heilui ja rutisi. Vaihdoin tilalle Belimo merkkisen moottorin. Pumppu on valmistettu vuonna 2005 ja asennettu 2006. Venttiilimoottorin vaihdoin keväällä 2011.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #10 : 16.11.12 - klo:20:14 »
Joventaa ei ole ollut käytössä moniin vuosiin.!
Ei ole tyyppivika!

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Vs: Hämminkiä pumpun toiminnassa?
« Vastaus #11 : 16.11.12 - klo:23:04 »
Joventaa ei ole ollut käytössä moniin vuosiin.!
Ei ole tyyppivika!

Kuten sanottu: Vähän vanhemmissa SH pumpuissa.