Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GS90 ja vaihtoventtiilin ohitus  (Luettu 3457 kertaa)

Poissa jaarvio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Bosch 7800i LWM 12kW
GS90 ja vaihtoventtiilin ohitus
« : 05.11.12 - klo:15:35 »
Onko tuota vaihtoventtiilin ohitusta järkevää pitää päällä ko. Geopron pumpussa?
Olen ruennut nyt syksyn mittaan laittamaan merkille pidentyneet käyttöveden lämmitysajat, kun vehje haluaa lämmittää taloakin samaan aikaan.
Talo siis 1,5 kerrosta lattialämmityksellä. Alakerrassa betonilaatta ja yläkerrassa putket levyjen välissä.

Tuon muuttaminen kv-priorisoinnille vaatinee ilmeisesti huoltokoodin?

Poissa Geeproo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Geopro GS -75. Porakaivo 163m. Kair VP-130
Vs: GS90 ja vaihtoventtiilin ohitus
« Vastaus #1 : 07.11.12 - klo:22:07 »
Yhtä vanhaa ketjua lukasin niin kyseinen asia oli tapetilla, ohessa näkemys asiasta :)

Lainaus

    Näissä kuvissa L1 asetus on "kiinni" eli lattiaan ei laiteta tarkoituksella vettä silloin kun on käyttövedellä lämmitystarve.

Jos lämpö pumppu on tuon kaavion mukainen niin kannattaa jättää L1 shuntti(M1) päälle käyttöveden teon ajaksi.Lattiapiirin lämmitys jatkuu normaalina,ainoastaan kierto muuttuu(ks kuva).Koska tuossa varaajana on ns kaksoisvaippa varaaja jossa ulkovaipan vesi lämmittää sisempänä olevaa käyttövesisäiliötä niin kyllä lämmön siirtyminen on hitaampaa.Todennäköisesti pätkäkäynti käyttöveden lämmityksen aikana johtuu hitaasta lämmön siirtymisestä ja lattiapiirin shuntin kiinni asennosta.Käyntijaksot pitenee kun osa varaajaa lämmittävästä paluuvedestä kiertää ja jäähtyy lattiapiirissä.Shuntin kiinniajaminen ei nopeuta varaajan käyttöveden lämpenemistä.On muuten varsin fiksusti tehty vaihtoventtiilipu
mpuksi kun lattiakierto ei katkea käyttöveden lämmityksen ajaksi.
[/b]
[/b]

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: GS90 ja vaihtoventtiilin ohitus
« Vastaus #2 : 07.11.12 - klo:23:42 »
Lainaus
Onko tuota vaihtoventtiilin ohitusta järkevää pitää päällä ko. Geopron pumpussa?
Olen ruennut nyt syksyn mittaan laittamaan merkille pidentyneet käyttöveden lämmitysajat, kun vehje haluaa lämmittää taloakin samaan aikaan.
Talo siis 1,5 kerrosta lattialämmityksellä. Alakerrassa betonilaatta ja yläkerrassa putket levyjen välissä.

Tarkoitat varmaankin shunttia M1 tuolla vaihtoventtiilin ohituksella?
Kyllä käyttöveden lämmitysaika varmasti nopeutuu jos shuntti ajetaan kiinni käyttöveden lämmityksen ajaksi mutta siinä on pätkäkäynnin vaara tuon kaksoisvaippavaraajan takia.

Kun lämpöpumppu lämmittää kokotehollaan ulkovaippaa niin siinähän lämpö nousee hyvin nopeasti ja kompressori pysähtyy.Kuitenkin ulkovaipasta siirtyy johtumalla lämpöä sisempään käyttövesisäiliöön niin ulkovaippa taas jäähtyykin nopeasti ja kompressori käynnistyy uudestaan.

Lattialämmitystalossa ei lattioiden pitäisi juurikaan jäähtyä vaikka lattian kiertoveden lämmitys on käyttöveden lämmityksen ajan pois.

Kokeilemallahan tämän saa parhaiten selville.

Tässä periaatekuva GS mallin putkikytkennöistä ja virtausvaihtoehdoista

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jaarvio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Bosch 7800i LWM 12kW
Vs: GS90 ja vaihtoventtiilin ohitus
« Vastaus #3 : 08.11.12 - klo:15:14 »
Pätkäkäynti ei ole ollut ongelmana ainakaan kesällä käyttöveden lämmityksen aikana, kun taloa ei tarvitse lämmittää. Silloin käyttövesi lämpiää suht rivakasti.
Kovilla pakkasilla tuo käyttöveden lämmittäminen ottaa aikaa reilusti (tai käyttää vastusta), koska talon ja autotallin lattiakiertoihin syötetään samalla lämmintä vettä.

Oisko jollakin heittää tuo huoltokoodi, niin voisi ainakin testata tuon käyttöveden priorisoinnin.