Onko tuota vaihtoventtiilin ohitusta järkevää pitää päällä ko. Geopron pumpussa?
Olen ruennut nyt syksyn mittaan laittamaan merkille pidentyneet käyttöveden lämmitysajat, kun vehje haluaa lämmittää taloakin samaan aikaan.
Talo siis 1,5 kerrosta lattialämmityksellä. Alakerrassa betonilaatta ja yläkerrassa putket levyjen välissä.
Tarkoitat varmaankin shunttia M1 tuolla vaihtoventtiilin ohituksella?
Kyllä käyttöveden lämmitysaika varmasti nopeutuu jos shuntti ajetaan kiinni käyttöveden lämmityksen ajaksi mutta siinä on pätkäkäynnin vaara tuon kaksoisvaippavaraajan takia.
Kun lämpöpumppu lämmittää kokotehollaan ulkovaippaa niin siinähän lämpö nousee hyvin nopeasti ja kompressori pysähtyy.Kuitenkin ulkovaipasta siirtyy johtumalla lämpöä sisempään käyttövesisäiliöön niin ulkovaippa taas jäähtyykin nopeasti ja kompressori käynnistyy uudestaan.
Lattialämmitystalossa ei lattioiden pitäisi juurikaan jäähtyä vaikka lattian kiertoveden lämmitys on käyttöveden lämmityksen ajan pois.
Kokeilemallahan tämän saa parhaiten selville.
Tässä periaatekuva GS mallin putkikytkennöistä ja virtausvaihtoehdoista