Kirjoittaja Aihe: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon  (Luettu 6767 kertaa)

Poissa TKK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« : 14.12.12 - klo:15:57 »
Moi.Nyt tarttis asiantuntija neuvoja puskurisäiliön kytkentään.Meillä on valmet kotilämpö ja asennettiin öljykattilan tilalle maalämmitys thermia g2 duo ja 300l mbh ja 300l ukv puskurisäiliö koska lämmitysvesi tilavuus ei ollut kuin noin 10l.Aluksi asennettiin vain 100l puskuri joka todettiin pieneksi ja maanantaina tilalle tulee 300l puskuri.Nyt kysyisin oikean kytkentä tavan puskuriin , tällä hetkellä se on lämpöpumpulta tulo ylhäälle ja lähtö alhaalta/lämmityskiertoon lähtö omalla kiertopumpulla ylhäältä ja tulo alhaalle eli kannattaako tämä uusi 300l kytkeä näin vai jollain muulla tavalla?Mitä muuta tässä tulisi ottaa huomioon kun kyseessä ilmalämmitys?

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #1 : 14.12.12 - klo:16:55 »
Puskurisäiliöön tulo alhaalle ja lähtö ylhäältä. Paluuputkesta yhde alas.

Itselläni on noin ja toimii hienosti.



edit: tuossa on vielä takaisku paluuliitännässä eli estää veden pääsyn puskurisäiliöstä paluupuolelle. Kytkentä on ns. hullunkierto.
« Viimeksi muokattu: 15.12.12 - klo:09:43 kirjoittanut juippi »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 238
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #2 : 14.12.12 - klo:22:33 »
300L toimii hienosti menot ylös, paluut alhaalta. 100L ei toimi kuten totesittekin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa TKK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #3 : 15.12.12 - klo:13:01 »
Kiitoksia tiedoista!Maalämmön toteutus ilmalämmitystaloon on ollut kyllä tosi vaikeaa kun toteutuksia tehty vähän , varsinkin toimivia.Nyt kun saan tuon 300l puskurin paikalleen alkaa katsomaan kuin paljon säätöjä joutuu muuttamaan.Tällä hetkellä säädöt intekraali 150 huoneasetus 20 ja käyrä 40 eli tehdas asetukset.Kun oli tuossa -20 astetta ulkolämpötila niin pumppu pysähteli paluuveden lämpötilaan niin täytyy nyt seurailla tapahtuuko tätä tällä isommalla puskurilla vai mistä?Tuolla 100l puskurilla ongelmat oli et pumpun käynistyskerrat vähintään 15krt/vrk ja puhalluslämpötila heilui sisälle 10 astetta.Yritetään nyt saada tänne mahdollisimman paljon tietoa maalämmöstä ilmalämmitystaloon eli ihan laidasta laitaan...on sit helpompaa asennuttaa kerralla oikeat laitteet.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #4 : 15.12.12 - klo:13:36 »
Mikä sulla on tuon pumpun teho ja miten tuo lämmönjako (puhallus) on toteutettu. Ihan mielenkiinnosta kyselen.

Poissa TKK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #5 : 15.12.12 - klo:14:38 »
Pumpun teho 8kw yksikerroksinen -80 rakennettu tiilivuorattu asuinpinta-ala 114neliötä lämmitysjärjestelmänä toimii valmetkotilämpö eli puhallin puhaltaa vaihtimen läpi ilmaa , vaihdinta lämmitetään kuten normaali patterijärjestelmää erona vain tässä pieni vesitilavuus jonka nyt tarkemmin laskin eli 7,2l jonka vuoksi tähän piti rakentaa puskuri ja jatkuva kierto , koska vaihtimessa pieni tilavuus pitää kierron olla jatkuvaa muuten pakkasella alkaa nopeasti puhaltamaan kylmää ikkunoiden alla olevista ritilöistä , siis kotilämpökojeen alta johdetaan ilmaputkistot joka huoneisiin.

Poissa TKK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #6 : 15.12.12 - klo:15:10 »
Nyt kun ulkolämpötila -5 pumppu käy 36min ja lepo 57min kun pakkasta oli -20 pumppu kävi 62min ja lepo oli 25min.Nyt kun maalämpö ollut käytössä 25vrk niin käyttöaika lämmitykseen 276h ja käyttöveteen 5h , tänä aikana keskilämpötila noin -10 eli onko yhtään sinnepäin kuin pitäisi olla?Laitan uusia lukemia kun isompi puskuri asennettu ja sähkömittari.Käyttöveden lämpötila hgw ansiosta koko ajan noin 70-80astetta vaikka joka päivä käydään suihkussa 2aikuista 2 lasta.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #7 : 15.12.12 - klo:15:40 »
Käyntiaikasuhde aivan hyvä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 238
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #8 : 15.12.12 - klo:16:42 »
Kyllä näistä on ollut aiemminkin puhetta täällä. Itse olen tehnyt näitä useita ja 200L puskurilla. Tainnut olla 8kw pumppu joka kerta. 20L per kW niin toimii..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa TKK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #9 : 15.12.12 - klo:16:51 »
Oletko SAM asentanut niihin lisälämpötila antureita tai shunttiventtiiliä menevälle vedelle ja miltä noi lukemat mistä kirjoitin kuulostavat?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 238
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #10 : 15.12.12 - klo:18:54 »
Ei se tarvitse mitään kummempaa kikkailua. Patterista se säädin täysille ja lämpökäyrällä+huone asetuksella sisälämpö tasaiseksi joka kelillä. Valmetin puhallinnopeuden kanssa voi joutua kikkailemaan kovilla pakkasilla.
Käyttöveden max lpt kannattaa rajoittaa johonkin 70 asteeseen jotta lämmitysenergiaa ei turhaan siirretä käyttöveteen. Tietysti veden riittävyys pitää aina varmistaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa TKK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: puskurisäiliön kytkentä ilmalämmitystaloon
« Vastaus #11 : 15.12.12 - klo:20:55 »
Kiitos SAM näistä vastauksista eli toivoa on päästä maalämmön tyytyväiseksi omistajaksi ainakin verrattuna vanhaan öljyjärjestelmään.