« : 21.12.12 - klo:08:46 »
Mistähän moinen voisi johtua?eilen illalla huomasin pumpun jauhavan normaalia pitempään käyttövettä ja kuumakaasu huiteli jossain 60c samalla kun varaajan tuupattiin 53c.normaalisti kuumakaasu on ollut tuossa vaiheessa n,80c??nyt aamulla lattiaan lämpöä tehdessä oli normaalit lukemat..eli lj meno 37c ja kuumakaasu 48c.imukaasu n,2.7-4.0c.
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: 1140 ja alhainen kuumakaasu
« Vastaus #1 : 21.12.12 - klo:09:14 »
Mikä kylmäaine?
Jos kylmäaineena on R407C, niin kuumakaasun lämpötilamittaus näyttää liian vähän.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa voiettä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
Vs: 1140 ja alhainen kuumakaasu
« Vastaus #2 : 21.12.12 - klo:10:04 »
Mikä kylmäaine?
Jos kylmäaineena on R407C, niin kuumakaasun lämpötilamittaus näyttää liian vähän.

ATS
r407c muistaakseni on.
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: 1140 ja alhainen kuumakaasu
« Vastaus #3 : 22.12.12 - klo:10:06 »

Lainaus
Mistähän moinen voisi johtua?eilen illalla huomasin pumpun jauhavan normaalia pitempään käyttövettä ja kuumakaasu huiteli jossain 60c samalla kun varaajan tuupattiin 53c.normaalisti kuumakaasu on ollut tuossa vaiheessa n,80c??nyt aamulla lattiaan lämpöä tehdessä oli normaalit lukemat..eli lj meno 37c ja kuumakaasu 48c.imukaasu n,2.7-4.0c
Jos kuumakaasun lämpötilamittaus näyttää oiken, vaikuttaa vahvasti siltä, että paisuntaventtiili jumittelee.
Kertomiesi lämpötilojen ja R407C Ph-piirroksen mukaan paisuntaventtiilin jumitilanteessa menee kompressorille kylmäainetta, jossa on nestemäistä kylmäainetta 10 -20 %