Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPC7 mutasihdin puhdistus  (Luettu 7747 kertaa)

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
WPC7 mutasihdin puhdistus
« : 27.12.12 - klo:09:18 »
Terve,

Minua kiinnostaisi tutkia maapiirin mutasihdin tilannetta, että onko siihen kertynyt mitään tauhkaa. Pumpun asentanut liike sanoi, että sitä ei tarvitse tehdä, kun kyseessä on suljettu piiri, mutta olen ymmärtänyt, että sinne voisi kuitenkin kertyä tavaraa, jos putket ovat vaikka olleet alunperin likaiset.

Ajattelin, että voisin itsekin koittaa tehdä tuon, jos ei ole liian hankalaa. Ohjekirjassa ei vaan tuota asiaa käsitellä kovin tarkkaan. Pitääkö esim. pumppu sammuttaa kokonaan vaikka katkaisemalla sähköt siihen ennenkuin tuon tekee? Jos mutasihdin irroittaa niin onko vaarana, että maapiiristä katoaa paineet samassa yhteydessä?

T. Mikko
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: WPC7 mutasihdin puhdistus
« Vastaus #1 : 29.12.12 - klo:21:36 »

Ainakin minulla WPC7:n asennuksessa on itse asiassa kaksi mutasihtiä. Itse maalämpöpumpun kuorien sisällä on yksi ja keruupiirissä on täyttöryhmä, jossa on toinen.

Keruupumpun pitää olla pois päältä, kun mutasihtiä puhdistetaan. Helpointa on kytkeä sähkö pois päältä laitteesta tämän varmistamiseksi. Jos aiot pumpun sisällä olevaa sihtiä puhdistaa, niin kaikki sähköt ehdottomasti pois laitteesta ennen sen avaamista.

Jos puhdistuksen tekee oikein, maapiirien paineiden ei pitäisi oleellisesti muuttua, mutta jos kämmäilee, niin on mahdollista päästää paineet pois.

Täyttöryhmässä oleva sihti on suhteellisen helppo puhdistaa. Siinä on venttiilit sihdin molemmin puolin. Nämä molemmat venttiilit pitää vääntää kiinni ensin. Sitten sihdin pesästä korkki auki ja sihti ulos ja puhdistetaan. Sihti laitetaan takaisin paikalleen samalla tavalla kuin se oli ja väännetään korkki kiinni. Tuossa korkissa on kumitiiviste välissä, joten pitää toimia varovasti ettei se mene rikki (jossain vaiheessa menee varmaan, jos kovin monta kertaa availee).
Kun sihti on paikallaan ja korkki kiinni, niin sitten ne kaksi venttiiliä takaisin auki.

Riippuen tuon täyttöryhmän asennosta, tässä prosessissa menee piiriin väkisin hieman ilmaa. Jos keruupiirissä on automaatti-ilmaus, tämä ilma poistunee sieltä ajan myötä pois.

Pumpun kuorien sisällä oleva sihti on jonkin verran ikävämpi puhdistaa. Siinä on muistaakseni vähän erilainen rakenne, ei ole erikseen kahta venttiiliä sen ympärillä vaan jonkinlainen yksi väännettävä pesä, joka sulkee molemmat puolet.

Oma pumppuni on ollut käytössä hieman yli vuoden ja kerran olen puhdistanut tuon täyttöryhmän sihdin. Hieman siellä oli muovijäystettä ym. likaa. Pumpun sisällä olevaan sihtiin en ole vielä viitsinyt koskea, kun on sen verran ikävässä paikassa. Täyttöryhmän sihti on kaivolta päin tullessa ensin, joten olettaisi että liat olisivat pääasiassa jääneet siihen.

Jossain vaiheessa kannattaisi ehkä harkita toisen sihdin poistamista turhaan virtausta vastustamasta (tai ehkä jopa molempien).
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC7 mutasihdin puhdistus
« Vastaus #2 : 30.12.12 - klo:13:47 »
Hei,

Kiitti tiedoista. Minullakin on mielestäni pumpun ulkopuolella oma sihti ja sitten ohjekirjan mukaan pumpun sisällä on toinen. Siihen ei taida päästä käsiksi muuten kuin avaamalla eristystä putkien ja sen sihtin ympäriltä ja sitten ne pitää tiivistää uusiksi.
Täytyy jossain välissä tutkia tuota ulkopuolista sihtiä, mutta ehkä teen sen vasta kylmempien kelien jälkeen varmuuden vuoksi.

Huomasitko itse mitään eroa, kun olit puhdistanut sihdin? Ymmärsin, että siellä ei paljoa ollut tavaraa, mutta jotain kuitenkin.

T. Mikko



Ainakin minulla WPC7:n asennuksessa on itse asiassa kaksi mutasihtiä. Itse maalämpöpumpun kuorien sisällä on yksi ja keruupiirissä on täyttöryhmä, jossa on toinen.

Keruupumpun pitää olla pois päältä, kun mutasihtiä puhdistetaan. Helpointa on kytkeä sähkö pois päältä laitteesta tämän varmistamiseksi. Jos aiot pumpun sisällä olevaa sihtiä puhdistaa, niin kaikki sähköt ehdottomasti pois laitteesta ennen sen avaamista.

Jos puhdistuksen tekee oikein, maapiirien paineiden ei pitäisi oleellisesti muuttua, mutta jos kämmäilee, niin on mahdollista päästää paineet pois.

Täyttöryhmässä oleva sihti on suhteellisen helppo puhdistaa. Siinä on venttiilit sihdin molemmin puolin. Nämä molemmat venttiilit pitää vääntää kiinni ensin. Sitten sihdin pesästä korkki auki ja sihti ulos ja puhdistetaan. Sihti laitetaan takaisin paikalleen samalla tavalla kuin se oli ja väännetään korkki kiinni. Tuossa korkissa on kumitiiviste välissä, joten pitää toimia varovasti ettei se mene rikki (jossain vaiheessa menee varmaan, jos kovin monta kertaa availee).
Kun sihti on paikallaan ja korkki kiinni, niin sitten ne kaksi venttiiliä takaisin auki.

Riippuen tuon täyttöryhmän asennosta, tässä prosessissa menee piiriin väkisin hieman ilmaa. Jos keruupiirissä on automaatti-ilmaus, tämä ilma poistunee sieltä ajan myötä pois.

Pumpun kuorien sisällä oleva sihti on jonkin verran ikävämpi puhdistaa. Siinä on muistaakseni vähän erilainen rakenne, ei ole erikseen kahta venttiiliä sen ympärillä vaan jonkinlainen yksi väännettävä pesä, joka sulkee molemmat puolet.

Oma pumppuni on ollut käytössä hieman yli vuoden ja kerran olen puhdistanut tuon täyttöryhmän sihdin. Hieman siellä oli muovijäystettä ym. likaa. Pumpun sisällä olevaan sihtiin en ole vielä viitsinyt koskea, kun on sen verran ikävässä paikassa. Täyttöryhmän sihti on kaivolta päin tullessa ensin, joten olettaisi että liat olisivat pääasiassa jääneet siihen.

Jossain vaiheessa kannattaisi ehkä harkita toisen sihdin poistamista turhaan virtausta vastustamasta (tai ehkä jopa molempien).
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: WPC7 mutasihdin puhdistus
« Vastaus #3 : 30.12.12 - klo:21:23 »
Huomasitko itse mitään eroa, kun olit puhdistanut sihdin? Ymmärsin, että siellä ei paljoa ollut tavaraa, mutta jotain kuitenkin.

Minä en huomannut mitään eroa. Roskaakin oli sen verran vähän että se ei varmaan juuri haitannut nesteen virtausta. Hyvä tietysti joskus ottaa pois vähätkin roskat.

Tilannetta kun ei voi oikein tietää ennen kuin katsoo, ellei sitten jo isommaksi ongelmaksi ole kehittynyt.

215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011