Kirjoittaja Aihe: vpb 300 tiputtelee vettä  (Luettu 5016 kertaa)

Poissa JJJJJJ

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
vpb 300 tiputtelee vettä
« : 14.02.13 - klo:20:47 »
Pannuhuoneessa pyörimässä f1145 +vpb300. Nyt vuodenvaihteen jälkeen ole kolmekertaa huomannut lätäkön lämminvesivaraajan alla. Huoltomies kävi kurkkimassa ja eikä nähnyt mitään ja totesi asian olevan normaalia tihkumista varaajan varoventtiilistä. Onko muilla samaa ilmiötä?

Huoltomies selitteli tihkumista lämpötilan/paineen hetkittäisellä nousulla joka johtuu legionellabakteeriohjelmasta. Selitys vain ontuu koska vuodot ovat kaikki olleet eripäivinä viikonpäivinä. Se tosiasia ei tietenkään muuttanut selitystä :)

Poissa pumputipum

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #1 : 14.02.13 - klo:20:58 »
Pannuhuoneessa pyörimässä f1145 +vpb300. Nyt vuodenvaihteen jälkeen ole kolmekertaa huomannut lätäkön lämminvesivaraajan alla. Huoltomies kävi kurkkimassa ja eikä nähnyt mitään ja totesi asian olevan normaalia tihkumista varaajan varoventtiilistä. Onko muilla samaa ilmiötä?

Huoltomies selitteli tihkumista lämpötilan/paineen hetkittäisellä nousulla joka johtuu legionellabakteeriohjelmasta. Selitys vain ontuu koska vuodot ovat kaikki olleet eripäivinä viikonpäivinä. Se tosiasia ei tietenkään muuttanut selitystä :)

sinänsä oli kuitenkin jyvällä, että veden lämpölaajenemisen aiheuttamasta paineen noususta ja varoventtiilistä tuo voi hyvinkin johtua. Eli kylvette koko perheen voimalla varaajan tyhjäksi, sitten varaajaan tullut kylmä vesi lämpiää ~50C lämpöön ja laajenee. Jos kukaan nyt ei laske vettä niin varoventtiilistä se sitten tulee ulos kun paine astiassa nousee.. Syöttöpuolelle paine ei pääse purkautumaan kun oikein asennetussa systeemissä on takaisku. Ihan normaalia, mutta voihan siellä olla joku vuotokin jossakin. En olisi kuitenkaan huolissani jos ei paljoa vettä tule.. Meillä varolta menee putki seinään ja sieltä lattiakaivoon, ei tule lätäköitä - toki jos varo alkaa vuotamaan niin sitä ei huomaa ennen kun laskusta.

edit: niin joo, kondenssikin vois olla yksi mahollinen aiheuttaja. Eli varaajan kylmä syöttöputki ja venttiilit yms.  voivat jonkun verran kondensoida jos ei ole eristetty. Ei taida kyllä talvella olla kovin yleistä..
« Viimeksi muokattu: 14.02.13 - klo:23:35 kirjoittanut pumputipum »

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #2 : 14.02.13 - klo:22:19 »
Moros,

Eikös varoventtiiliä ole asennettu siis siten että vedet menee viemäriin? ko. varaajassahan ei valmiina ole paikallaan varoventtiiliä vaan asennusvaiheessa putkari sen asentaa, eli jos ruikkii vedet lattialle niin otappa putkariin yhteyttä, varaajan tulisi sijaita lattiakaivollisessa tilassa, toki jos kaivo keskellä huonetta niin putken vetäminen varoventtiililtä kaivoon ei ehkä tule kyseeseen....

Poissa JJJJJJ

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #3 : 15.02.13 - klo:07:11 »
Meillä maalämpövehkeet entisessä pannuhuoneessa jossa kaivo keskellä huonetta enkä näe järkeä vetää putkea varoventtiililtä kaivolle. lattialle valuva vesi ei häiritse ketään.

Tottakai lämpötilan vaihtelu vaikuttaa paineeseen varaajassa mutta silti ihmetyttää onko tämä normaalia? ja eikös legionellalämmönnosto ole kerran viikossa, aina samaan aikaan. nyt vesilätäköt ovat olleet jokainen eri viikonpäivänä!

Poissa pumputipum

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #4 : 15.02.13 - klo:07:42 »
Meillä maalämpövehkeet entisessä pannuhuoneessa jossa kaivo keskellä huonetta enkä näe järkeä vetää putkea varoventtiililtä kaivolle. lattialle valuva vesi ei häiritse ketään.

Tottakai lämpötilan vaihtelu vaikuttaa paineeseen varaajassa mutta silti ihmetyttää onko tämä normaalia? ja eikös legionellalämmönnosto ole kerran viikossa, aina samaan aikaan. nyt vesilätäköt ovat olleet jokainen eri viikonpäivänä!

mun pointti oli, että ei välttämättä vaadi legionella kuumennusta jotta varo päästää paineita ulos. Jos teillä on korkeahko verkostopaine kunnan systeemeissä niin se edesauttaa tommosta. Meillä asentaja varotteli, että saattaa vähän päästää sillon tällöin, siihen sanoin että tossa seinässä on tommonen putki johon liitetään putki varolta. Eli ymmärsin et olis normaalia. Tonne syöttöpuolelle voinee laittaa paineenalennusventtiilin. Eikös siä semmonen 10bar varo sulla ole kuitenkin?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #5 : 15.02.13 - klo:09:10 »
Lainaus
Meillä maalämpövehkeet entisessä pannuhuoneessa jossa kaivo keskellä huonetta enkä näe järkeä vetää putkea varoventtiililtä kaivolle. lattialle valuva vesi ei häiritse ketään.

Tottakai lämpötilan vaihtelu vaikuttaa paineeseen varaajassa mutta silti ihmetyttää onko tämä normaalia? ja eikös legionellalämmönnosto ole kerran viikossa, aina samaan aikaan. nyt vesilätäköt ovat olleet jokainen eri viikonpäivänä!
Jos käyttövesivaroventtiilin purkausputkesta ei tiputtele säännöllisesti vettä, se on epänormaalia.
Jos ei tiputtele, johtuu se siitä että tulopuolen takaiskuventtiili vuotaa.

Laita nyt ensiksi astia varoventtiilin purkausputken alle jotta voit varmistua siitä, että tuleeko vesi varoventtiilistä vai jostain muualta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #6 : 17.02.13 - klo:15:03 »
mainitaan nyt vielä että aina kun hanasta lasketaan lämmintä vettä saman verran menee kylmää tilalle varaajaan ja ko. vesimäärän lämmetessä sen tilavuus kasvaa ja tuon kasvun verran vettä tulee varoventtiilin kautta ulos systeemistä noin osapuilleen, jos kv- varaajan tulopuolella ei ole (virheellisesti siis) asennettuna takaiskuventtiiliä veden lämpenemisen ja laajenemisen vuoksi paine pääsee sitten "karkaamaan" varaajasta tulopuolelle ja paine kasvaa tulopuolen putkistossa ja muoviputkissa kenties hieman tilavuus kasvaa putkien laajetessa paineennousun takia (avatessa kylmävesihana kylmävesiputkiin virtaakin lämmintä vettä varaajasta jos siis ei ole sitä takaisku/yksisuuntaventtiiliä)

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vpb 300 tiputtelee vettä
« Vastaus #7 : 20.02.13 - klo:09:52 »
Minulla on vähän vastaavanlaista ongelmaa joka on ihmetyttänyt.

Pumppuna F1245 eli sisäänrakennetulla varaajalla ja todella usein pumpun tehdessä käyttövettä(lämminvesikiertokierto ajastettu 15min 2h välein) käyttövesiventiilin purkausputkesta tulee vettä ulos joko silloin kun pumppu lähtee päälle(kiertopumppu tällöin pyörinyt noin 5min) tai sitten silloin kun pumppu tuon käyttöveden lopettamisen jälkeen pysähtyy ja pumppu "tärähtää" sammutuksessa, niin ruikkaa vettä putkesta pihalle.

Vesimäärä joka purkausputkesta tulee ulos vuorokaudessa on keskimäärin 1-3dl. Onko normaalia?