Ehkä noin tunti sammuksissa ja 1/2h käy.
Ajetaan kumpaakin piiriä noin 10,0 C deltalla, maapiiri noin 5 ast. deltalla, eli koneet on maksimi kuormassa.
Meille sanottiin, että kuumakaasu ei saa nousta yli 100 astetta, siinä oikeastaan yläraja.
Kuumassa vedessä tuo kuumakaasu on jo rajoittavana tekijänä, mutta lämmityksessä on varaa, paitsi, että maapiirissä ei oikein deltan puolesta olisi enää varaa...+
Koneista ei noillakaan delta arvoilla saa tehoja ilmoitettua max. määrää, eli 30kW ja 20 kw, ja niiden kerrannaisiana sitten enemmän.
Valmistaja ilmoittaa tehot eri lämmöissä, kun on normaali käyttäolosuhde, siksi ne eroaa.
Käyttövesi jakso kestää noin 30 min, lepojakso noin tunnin.
Vuodessa tuli jokaiselle 4;lle koneikolle noin 4000h ja Käyttövettä tekevälle noi 5000 starttia / v.
Vähän se on paljonpuoleisesti...?
Keskuslämpöä tekeville tuli noin 1500 starttia / v. mikä taas on liian vähän...?
Leuto talvi?