Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Hurja kulutus?  (Luettu 32425 kertaa)

Poissa JuSu++

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #40 : 28.03.13 - klo:11:01 »
Ensisijaisesti on parempi jos ei tarvita lämpimän veden kiertoa mutta jos se on välttämätön niin silloin kierrolle on asennettava kellokytkin ja linjasäätöventtiili jolla kierto kuristetaan aivan minimiin muuten kierto rasittaa liikaa lämpöpumppua.
Joo juuri näin eli meillä on siellä kellokytkin ja kierto päällä nyt noin 7 tuntia vuorokaudessa jaksotettuna tunneille. Samoin tuo linjasäätö on asennolla 1.
Alustavasti näyttää nyt siltä että käyttöveden lämpötilan alhaisuus johtui tästä kierrosta joka oli siis päivällä koko ajan päällä ja yöt pois.




Mulla samanlainen systeemi. Tuollainen halpa kello ja 15 min/h. Pyörittää klo 15-23.  Mistähän saisi fiksumman kellokytkimen jota voisi käyttää vaikka 5 min/h, ja olisiko siitä edes hyötyä?
Täytyy ottaa kierrätys pois käytöstä ja kokeilla riittääkö kuuma vesi pidempään suihkuun.

Erikoista tässä on sellainen piirre, että menen suihkuun ja tulee kuumaa. Kun kuuma alkaa loppumaan laitan viereisen suihkun päälle, niin molemmista tulee taas jonkin aikaa aivan kuumaa.... Mikä tämän voisi aiheuttaa?

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #41 : 28.03.13 - klo:11:22 »
Eipä taida olla kovasti taloudellista hyötyä vaikka saisikin kierron päälle vain 5min/h ellei sitten samaan hintaan saa tuota tarkempaa kellokytkintä.

Ei varmaan liity tähän tapaukseen, mutta meillä oli Oraksen suihkusekoittajasta säädinosa p*skana. Suihkusta ei siis tullut kylmää eikä kuumaa, ainoastaan viileää ja haaleaa vaikka varaaja olisi ollut kauttaaltaan 55-asteinen. Vessan hanasta metrin päästä seinän toiselta puolelta tuli polttavan kuumaa ja kylmäkin oli +4-asteista.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa AndyRoi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #42 : 28.03.13 - klo:12:11 »
Ensisijaisesti on parempi jos ei tarvita lämpimän veden kiertoa mutta jos se on välttämätön niin silloin kierrolle on asennettava kellokytkin ja linjasäätöventtiili jolla kierto kuristetaan aivan minimiin muuten kierto rasittaa liikaa lämpöpumppua.
Joo juuri näin eli meillä on siellä kellokytkin ja kierto päällä nyt noin 7 tuntia vuorokaudessa jaksotettuna tunneille. Samoin tuo linjasäätö on asennolla 1.
Alustavasti näyttää nyt siltä että käyttöveden lämpötilan alhaisuus johtui tästä kierrosta joka oli siis päivällä koko ajan päällä ja yö


Mulla samanlainen systeemi. Tuollainen halpa kello ja 15 min/h. Pyörittää klo 15-23.  Mistähän saisi fiksumman kellokytkimen jota voisi käyttää vaikka 5 min/h, ja olisiko siitä edes hyötyä?
Täytyy ottaa kierrätys pois käytöstä ja kokeilla riittääkö kuuma vesi pidempään suihkuun.

Erikoista tässä on sellainen piirre, että menen suihkuun ja tulee kuumaa. Kun kuuma alkaa loppumaan laitan viereisen suihkun päälle, niin molemmista tulee taas jonkin aikaa aivan kuumaa.... Mikä tämän voisi aiheuttaa?
Ota pois nyt tuo kierto päältä ja kato pumpulta käyttöveden ja varaajan lämpötilat ja kokeile tuo suihkunkäyttö sitten. riviliitin vika oli ihan selkeä, se pukkas siis kättövettä noin 40 C ja lattialämmitykseen myös 40 C vettä eli aivan liian kuumaa.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #43 : 28.03.13 - klo:12:36 »
Kytkekää kierto ohjautumaan esim valokatkaisimen kautta, niin ei tuu turhaan kulua.

Poissa JuSu++

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #44 : 01.04.13 - klo:12:34 »
No niin,
Nyt on tehty testauksia. Kierto pois. Ei apua kuuman riittävyyteen.

Sitten tein seuraavasti:

- Pumppu saa kuuman veden valmiiksi ja pysähtyy. Käyttöveden lämpötila 55C Lisävaraaja 54,1C
- Klo 10:40 Pumppua lähinnä oleva hana auki kuumalle. Kahdella lämpömittarilla mitattuna vesi on 52 C
- Klo 10:45 Pumppu käynnistyy. Lämpömittarit näyttää 43C.  Pumpun diagnostiikka kertoo: Käyttövedenlämpötila 52,9C Lisävaraaja 43,2C
- Klo 10:52 Lämpötila ei putoa enää, mittarit näyttää 38C.  Pumpun diagnostiikka kertoo: Käyttövedenlämpötila 45,7C Lisävaraaja 40,2C. Hana kiinni.
- klo 11:50 Pumppu pysähtyy. Lämpötilat 55C ja 54C

Rivi 8427 Lähteen sisääntulolämpötila =  -0,7 - -1,1 C  Koko käynnin ajan

Rivi 8415 Kuumakaasun lämpötila = 101C  Pumpun saadessa kuumanveden valmiiksi.

Mulla on taloon matkaa pumpulta saveen upotettua eristeputkea pitkin  38 metriä. 
Kaksi suihkua kun on päällä niin hetken tulee 42 C vettä jonka jälkeen lämpö tippuu n.39 asteeseen.



Ehdotuksia ?





Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #45 : 01.04.13 - klo:14:15 »
Onko sinulla varajassa kaksi lämminvesikierukkaa ? Jos niin onko ne vain 35 litraiset ? Voiko olla että kierukat ovat niin pienet ettei vesi kerkeä lämpenemään lennosta ? Onkos varaajan kyljessä tavallisia lämpömittareita josta voit varmistaa noiden anturoiden paikkaansapitävyydet ? Tosin kuumakaasun lämpötilasta päätellen kone on tehnyt kuumaa vettä, on muuten yllättävän korkea kuumakaasun lämpötila verratuna minun Gebwelliin jossa olen nähnyt korkeimmillaan 89 astetta kuumakaasun lämpötilana.

Poissa voisavi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #46 : 01.04.13 - klo:19:05 »
Tarkista syöttösekoitusventtiilin asetus että syöttää varaajalta riittävän kuuma hanoille ja on asennettu oikein

Poissa JuSu++

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Hurja kulutus?
« Vastaus #47 : 02.04.13 - klo:09:36 »
Onko sinulla varajassa kaksi lämminvesikierukkaa ? Jos niin onko ne vain 35 litraiset ? Voiko olla että kierukat ovat niin pienet ettei vesi kerkeä lämpenemään lennosta ? Onkos varaajan kyljessä tavallisia lämpömittareita josta voit varmistaa noiden anturoiden paikkaansapitävyydet ? Tosin kuumakaasun lämpötilasta päätellen kone on tehnyt kuumaa vettä, on muuten yllättävän korkea kuumakaasun lämpötila verratuna minun Gebwelliin jossa olen nähnyt korkeimmillaan 89 astetta kuumakaasun lämpötilana.

Kyllähän siellä kaksi kierukkaa on, enempää en tosta GT750 varaajan sielunelämästä osaakaan sanoa.
Lämpömittareita ei kyljissä ole.
Kyllähän nuo anturit likimain oikein näyttää, koska hanasta mitattuna lämpötila on varsin lähellä pumpun valikossa näkyvää arvoa.

Tarkista syöttösekoitusventtiilin asetus että syöttää varaajalta riittävän kuuma hanoille ja on asennettu oikein

Esbe sekotusvena on asennossa 6
Mutta tuolla venttiilillähän ei ole vaikutusta siihen, miksi lämpötila romahtaa varaajassa tuonne 40 asteen tuntumaan ??