No niin,
Nyt on tehty testauksia. Kierto pois. Ei apua kuuman riittävyyteen.
Sitten tein seuraavasti:
- Pumppu saa kuuman veden valmiiksi ja pysähtyy. Käyttöveden lämpötila 55C Lisävaraaja 54,1C
- Klo 10:40 Pumppua lähinnä oleva hana auki kuumalle. Kahdella lämpömittarilla mitattuna vesi on 52 C
- Klo 10:45 Pumppu käynnistyy. Lämpömittarit näyttää 43C. Pumpun diagnostiikka kertoo: Käyttövedenlämpötila 52,9C Lisävaraaja 43,2C
- Klo 10:52 Lämpötila ei putoa enää, mittarit näyttää 38C. Pumpun diagnostiikka kertoo: Käyttövedenlämpötila 45,7C Lisävaraaja 40,2C. Hana kiinni.
- klo 11:50 Pumppu pysähtyy. Lämpötilat 55C ja 54C
Rivi 8427 Lähteen sisääntulolämpötila = -0,7 - -1,1 C Koko käynnin ajan
Rivi 8415 Kuumakaasun lämpötila = 101C Pumpun saadessa kuumanveden valmiiksi.
Mulla on taloon matkaa pumpulta saveen upotettua eristeputkea pitkin 38 metriä.
Kaksi suihkua kun on päällä niin hetken tulee 42 C vettä jonka jälkeen lämpö tippuu n.39 asteeseen.
Ehdotuksia ?