Tässä oli tietoja rakennuksestasi.:
Ensin kiitokset foorumin kirjoittajille, löysin täältä arvokasta tietoa maalämpöpumpun/mitoituksen/kokoonpanon suhteen.
Kohde on -58 rakennettu, 1.5 kerroksinen ja patterilämmitteinen talo, 110m3. Talossa on ollut maalämpö -80 luvulla ja keruupiiriä on noin 350m märässä moreenissa (vesi tulee vastaan noin 1m syvyydessä). Entinen kaksoispesäkattila jää maalämmön rinnalle, öljyä on mennyt noin 2000l/vuosi. Nyt maalämpö tulee taas käyttöön, Nibe 1145-6, vpb200 ja ukv100, mitoituksen mukaan täystehopumppu.
Millaisia kokemuksia teillä on ollut saneerauskohteista?
... talo, 110m3 tarkoittanee 110 m2 (neliömetriä)
Laskin tuolla oletuksella talon ominaislämmitystarpeen -> 9,0 Wh/m3/astepäivä/vuosi, joka on varsin vähän tuon ikäiselle rakennukselle.
Ilmeisesti tehty hyvä energiaremontti.
Onko mahdollista, että ns. normaalivuoden lämmitysöljyn kulutus olisikin vähän enemmän, kuin tuo 2000 ltr/vuosi.?
Meno on -10c kelillä 44c ja sisälämpö pysyy sillä 22-23c. Yhden kerran aiemmin oli -15c ja silloin sisälämpö tippui 20c tuntumaan. Pumppu ei tuntunut kykenevän nostamaan menoveden lämpöä paljoa yli 45c.
Jos pumppu ei pysty nostamaan lämpöä yli +45C, on se merkki siitä, että pumpusta lähtevä lämpöteho ei riitä.
Syynä voi olla
- se ilma siellä keruupiirissä,
- tai sitten pumpussa on jotain vikaa,
- tai pumppu on vain liian pienitehoinen tähän rakennukseen.
Keruupiiri, 350 metriä märässä moreenissa pitäisi olla reilusti riittävä.