Keskustelu vähän rönsyilee....
Palatakseni siihen alkuperäiseeen Huurun kysymykseen ja mikä olisi pitänyt tarkistaa kun asentajat paikalla... pyöriihän kompressori oikein päin?

Poissa jaris

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: kulutuksia
« Vastaus #81 : 07.04.06 - klo:22:18 »
Selviää ehkä ilman asentajiakin.

Kompressorin pyörimissuunnan tarkastus:

"joko
1. kiinnitä imu- ja lauhtumispainemittarit neulaventtiileihin ja tarkkaile paineita, imupaineen pitäisi
laskea ja lauhtumispaineen nousta nopeasti. Jos merkittävää paineenmuutosta ei tapahdu,
vaihda kaksi vaihejohtoa keskenään kompressorin kytkentäkotelosta, tai virransyöttö riviliittimeltä.
tai
2. mittaa paineputken lämpötilaa esim. kädellä, lämpötilan pitäisi nousta nopeasti. Jos lämpötila
ei muutu 10..15 sekunnin aikana, pysäytä kompressori ja vaihda kaksi vaihejohtoa keskenään
kompressorin kytkentäkotelosta, tai virransyötöstä pääkytkimelle Q1.
Muista katkaista laitteen virransyöttö ennen muutostöitä.
Vältä kompressorin pyörittämistä väärinpäin."

Lähde: GEOPRO SH TULISTUSMAALÄMPÖPUMPPU
asennusohje s.17

Testauksen voi tehdä itsekin tavalla nro 2, mutta minä en alkaisi takuun alaista konetta itse värkkämään ainakaan ennen kuin olisin tutkaillut takuuehdot - jottei tule tehtyä isompaa ongelmaa ja käräytettyä takuuta samalla.

jasso