Kirjoittaja Aihe: kesäkytkentä vaikutus  (Luettu 3178 kertaa)

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
kesäkytkentä vaikutus
« : 11.09.13 - klo:18:15 »
eli mitä toi asetus vaikuttaa laitteen toimintaan siis minkä asteen asettaa ::)

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: kesäkytkentä vaikutus
« Vastaus #1 : 15.09.13 - klo:22:59 »
En tiedä mikä pumppu sinulla on, mutta ainakin EQ6-EQ10 asennusohjeen mukaan jos Talvikäyttö asetetaan Automaattinen-tilaan, asetetaan vaihtamisen ulkolämpötilarajalla se lämpötila, jossa vaihto tapahtuu.
Talvi- ja kesäkäyttöön vaihdon viiveellä asetetaan aikamäärä, jonka lämpötila pitää olla ali tai yli Vaihtamisen ulkolämpötilarajasta ennen kuin vaihto tehdään.
Talvikäytön suorakäynnistysrajalla asetetaan se lämpötila, jossa siirrytään suoraan talvikäyttöön.

Kesäkäytössä lämmitetään vain käyttövettä (LKV). Ainakin omien kokemusteni mukaan siinä vaihtoventtiili on koko ajan LKV-asennossa.
Talvikäytössä vaihtoventtiili ajetaan LKV-lämmityssyklin jälkeen aina lämmityspiirin puolelle.
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori