Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: geoprogs90 murheet  (Luettu 21395 kertaa)

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
geoprogs90 murheet
« : 15.10.06 - klo:19:47 »
Pumppuni on geopro gs 90 ,ohjauskeskus geopro 202,kone asennettu v. 2003.
Ongelmia ollut ja paljon. keskityn kahteen ongelmaan: Pumppu hälyttää joka pv ja ilmoittaa vikakoodi nron 11?
Maaliuos jäähtyy alle -6 ja taas hälyttää...

Tätä jatkunut vuosikausia...

Miten saan nämä hälytykset poistettua ?




Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #1 : 15.10.06 - klo:20:20 »
Joka päivä vuodesta 2003  ???  
 
Mittaus 11 + keruuliuos -6, johtuu luultavasti;
- Maapiirissä ilmaa
- Mutapussi tukossa

Minä olisin jo ajat sitten kysynyt asennusliikkeestä tai tehtaalta...eka viesti... tro...

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #2 : 15.10.06 - klo:21:43 »
Kiitos ei viisasteluille, arvaappa vain montao kertaa täällä on "ammattilaiset" käyneet...

Ilmattu on lukemattomia kertoja...mutapussi,mikäs se sellainen?


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 067
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #3 : 15.10.06 - klo:22:07 »
Lainaus
Kiitos ei viisasteluille, arvaappa vain montao kertaa täällä on "ammattilaiset" käyneet...

Ilmattu on lukemattomia kertoja...mutapussi,mikäs se sellainen?


Se on tämä...http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idOngelmiaYleis;action=display;num=1102359562

Onko keruuliuoksen lämpötila mittattu mistä?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #4 : 15.10.06 - klo:22:19 »
tarkoitat varmaan maapiiriliuosta...koneen näyttö ilmoittaa lukeman , mistä lie mittaa... lukema tavallisesti -6 - +2 välillä.

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #5 : 15.10.06 - klo:22:30 »
Pohjanmaalla, n.215m2/580m3, rak.v. 03, 2x450m, komp käynyt 7400h, sähköv. 125h,  talossa lämmöt ok...

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #6 : 15.10.06 - klo:22:36 »
Hanakat asensi, vaihdettu 3 kertaa pumppu,asentaja ei hoksannut ilmata piiriä...en oikein perillä mitä tehty, jotenkin jo turtunut et tämmöistä tämä maalämmmitys sitten on.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #7 : 16.10.06 - klo:07:28 »
Jotenkin tulee mieleen että kaikkea on teillä varmaan jo kokeiltu, mutta aloitetaan kuitenkin helpoimmasta. Millä nopeudella maapiirin kiertovesipumppu pyörii? Jos se vaikka on 1. nopeudella niin voisi johtua siitä. Liuos kiertää liian hitaasti ja ehtii jäähtyä lämmönvaihtimessa liikaa. Geoprossahan maapiirin lämpötilan mittaus tapahtuu lämmönvaihtimien jälkeen maahan palaavasta nesteestä. Kiertovesipumpun nopeuden nosto 2. tai 3. nopeudelle auttaa tähän ongelmaan.

Lisäksi Geoprossa on mahdollista muuttaa maapiirin lämpötilan hälytysrajaa. Tähän tosin tarvitaan huoltokoodi. Ajattelin vaan että voisi kokeilla muuttaa rajaa vähän alaspäin, jos se olisi ihan parista asteesta kiinni.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa Tetsuo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Ite kun tekee, saa sellaisen kun tulee.
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #8 : 16.10.06 - klo:08:55 »
Jos maapiirin pumppu on vaihdettu 3 kertaa, niin kyllä se vika jossain maapiirin puolella on. Ei ne pumput varmaan ihan itsestään hajoile. Noi kiertovesipumput ei kyllä kauan kestä, jos kuivana pyörivät, eli ilmaa on maapiirissä.

Olisi ihan kiva nähdä, kuinka asentaja on piirin "ilmannut". Geopron asennusohjeessa näyttäisi olevan aika yksiselitteiset ohjeet ilmauksen suorittamiseen.

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #9 : 16.10.06 - klo:09:11 »
Mitä liuosta käytät,ei kait vain ole joutunut erään
idästä tuotetun aineen uhriksi se nimittäin jumittaa
liuospumput aivan varmasti.
Sitä on myyty erivärisinä yleisimmin punaista tai vihreää

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #10 : 16.10.06 - klo:10:33 »
Lainaus
Mitä liuosta käytät,ei kait vain ole joutunut erään
idästä tuotetun aineen uhriksi se nimittäin jumittaa
liuospumput aivan varmasti.
Sitä on myyty erivärisinä yleisimmin punaista tai vihreää

Siis mitä tuo aine on ???
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 067
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #11 : 16.10.06 - klo:10:41 »
Lainaus
Pohjanmaalla, n.215m2/580m3, rak.v. 03, 2x450m, komp käynyt 7400h, sähköv. 125h,  talossa lämmöt ok...

Maapiiriä 900 metriä :o Taitaa olla "ylipitkä" jopa LÄ:n 370W:lle pumpulle eller hur? Eikös GeoProssa tuo pumppu ole pienempi?

Miinusmerkkiset lämpötilat eivät ole normaaleja vielä näillä keleillä. Eikä tuolla lenkin pituudella ennen helmikuuta muutenkaan?

Jani
« Viimeksi muokattu: 16.10.06 - klo:10:44 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #12 : 16.10.06 - klo:11:54 »
pumppu pyörii kolmosella, liuos on ihan ok,merkkiä en nyt muista pitää tarkistaa.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 633
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #13 : 16.10.06 - klo:12:14 »
Miten syvällä maapiirin liuosputki on ja millaisessa maalajissa se kulkee?

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #14 : 16.10.06 - klo:12:39 »
Jos on noin pitkä piiri ja pumppu on kuitenkin "vain" GS 90 niin jossain on ilmaa jos lämpötila tippuu miinukselle :o. Ei varmasti kierrä nesteet kunnolla. Tai sitten kiertovesipumppu on sökö eikä kierrätä nestettä. Onko roskasihti varmasti putsattu.

Olisi mielenkiintoista tietää että minkä lämpöistä nestettä sieltä maasta tulee. Olisi hyvä jos olisi asennettu lämpömittari myös maasta tulevaan putkeen.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #15 : 16.10.06 - klo:17:31 »
putki on n. 0,8-1m syvyydessä,savimaassa. Onkohan sitä roskasihtiä koko härvelissä, missä sen pitäis olla?  
Mielestäni ilmaa ei ole piirissä,en ainakaan havaitse kuplia kun ilmaan(uppopumppu saavissa).

Poissa pro

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #16 : 16.10.06 - klo:18:54 »
Mutatasku pitäisi olla liuospuolen maasta palaavassa linjassa ennen kuin se menee pumppuun.Onko liuoksen alkoholipitoisuutta mitattu.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 633
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #17 : 16.10.06 - klo:21:50 »
Lainaus
putki on n. 0,8-1m syvyydessä,savimaassa.
Jos putki on noin matalalla ja savimaassa, pitäisi lämpimän kesän jäljiltä keruuliuoksen olla vielä varsin lämmintä. Ajattelin niin, että jos putki on liian syvällä, kesän lämpö ei yltäisi sinne ja siellä olisi kylmässä ellei ikiroudassa.

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #18 : 16.10.06 - klo:22:27 »
mitä mieltä olet kompuran käyntiajoista ? (n. 2300h/v)

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #19 : 17.10.06 - klo:08:00 »
Herää jotenkin epäilys, että käytössä on vain toinen noista 450m piireistä. Laita piirien ilmaukseen käyttämäsi uppopumpun tiedot tänne ja lyhyt selostus ilmaustavastasi. Voit toki laittaa selostuksen privaviestinäkin.

Voit olla jo turhautunut, mutta selvitä vielä seuraavat (asentajien tekemättäjättämät?) asiat:

1) Mittaa molempien liuospiirien lämpötilat kompuran käydessä (meno ja paluu).
2) Mittaa kompuralle tulevan ja lähtevän liuoksen lämpötilat (kompuran käydessä). Älä käytä Geopron mittausta, vaan mittaa kaikki samalla mittarilla.
3) Hälytys 11 lienee sinullakin kompuran käyntitiedon puute, vai mikä se on?

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #20 : 17.10.06 - klo:08:20 »
Lainaus
putki on n. 0,8-1m syvyydessä,savimaassa. Onkohan sitä roskasihtiä koko härvelissä, missä sen pitäis olla?  
Mielestäni ilmaa ei ole piirissä,en ainakaan havaitse kuplia kun ilmaan(uppopumppu saavissa).

Meillä noin +400m putkea savimaassa Etelä-Pohjanmaalla samassa syvyydessä. Ei ainakaan vielä ole Geopron SH7 saanut maapiirin lämpötiloja edes lähelle pakkasta.

Paikallista nyt ihmeessä se maapiirin sihti ja katso onko sielä roskia. Kyllä siellä pitäis sellainen olla maapiirin maasta tulevassa putkessa ennen putken kurvaamista laitteen sisään. Samassa kohdassa pitäisi olla myös kaksi sulkuhanaa sihdin milemmin puolin, jotka on suljettava kun sihti avataan. Melko edesvastuutonta olisi asentajalta jättää sellainen laittamatta.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 067
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #21 : 17.10.06 - klo:08:47 »
Lainaus

 Kyllä siellä pitäis sellainen olla maapiirin maasta tulevassa putkessa ennen putken kurvaamista laitteen sisään. Samassa kohdassa pitäisi olla myös kaksi sulkuhanaa sihdin milemmin puolin, jotka on suljettava kun sihti avataan.

Ja tuo voi olla korvattu myös yhdellä yhdistelmähanalla, jonka kahva on omassa pumpussa T:n mallinen.

Jani

P.S Ei näillä keleillä pitäisi edes yhden lenkin olla noin jäässä, vaikka kuiva kesä onkin ollut.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #22 : 17.10.06 - klo:08:55 »
SamiRja Sailor:

Jos systeemi on ollut 3 vuotta yhden piirin varassa, on sen piirin ympäristö normaalia kylmempi, ts. se ei ole missään vaiheessa ehtinyt palautua ja käyttäytyy kuin reilusti alimitoitettu keruupiiri.

Tämä ei tietty poista mutasihdin tukkeutumista.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 633
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #23 : 17.10.06 - klo:09:32 »
Ettei vaan olisi niin, että toisen piirin putki on kokonaan tai liki tukossa. Jospa on taitoksella tai iso kivi puristaa jossain kohtaa lyttyyn. Tämä olisi ikävin mahdollinen juttu, koska tukkoisen piirin putki pitäisi kaivaa ylös.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #24 : 17.10.06 - klo:09:39 »
Lainaus
Ettei vaan olisi niin, että toisen piirin putki on kokonaan tai liki tukossa. Jospa on taitoksella tai iso kivi puristaa jossain kohtaa lyttyyn. Tämä olisi ikävin mahdollinen juttu, koska tukkoisen piirin putki pitäisi kaivaa ylös.

Tuo on myös mahdollista. Asiaa voisi kokeilla ilmaamalla kumpaakin piiriä erikseen (näin pitäisi kyllä toimia jo käyttöönoton yhteydessä). Jos kumpaankin piiriin on asennettu sulkuventtiili niin kierrätetään nestettä kummassakin piirissä erikseen. Laitetaan vaan vuorotellen toinen kiinni ja toinen auki ja päinvastoin.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #25 : 17.10.06 - klo:16:07 »
yritämpä etsiä sihtiä laitteestani sekä teen noita mittauksia ym ...palaan sitten foorumille
Hälytys 11 nimenomaan käyntitiedon puute..

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #26 : 17.10.06 - klo:16:46 »
Sattuuhan sitä,kyllä koneeni on malli  gs110 !

Pyöritin maapiiriliuosta pumpulla, lämpötila nousi 10 asteeseen.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 633
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #27 : 17.10.06 - klo:17:53 »
Hienoa, että asia alkaa ratketa.

Eikö maapiirin liuospumppu ole ollut ollenkaan päällä?

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #28 : 17.10.06 - klo:21:01 »
Pyöritin pumppua manuaalisesti kompressorin ollessa pysähdyksissä ja katsoin kuinka korkeaksi neste lämpiää. Ei täällä kylläkään mikään selviä...piippaa..piippaa. Nyt parhaillaan oli taas häly 11 päällä, eikä käynnistynyt vaikka ois pitänyt käynnistyä.Lähti käyntiin kun valitsin kompura+vastus valinnan...Miksen tilaa asentajaa? Minulla on sellainen käsitys että asentaja vaihtaa puolet laitteen osista ja ison laskun ...ei nämä tyypit tajua näiden laitteiden päälle..

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #29 : 17.10.06 - klo:21:07 »
Nesteet kiertävät kummassakin piirissä(alunperin asentajat eivät laittaneet venttiilejä josta  saattoi ilmata piirejä)testasin pyörittämällä uppopumpulla piirejä erikseen.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #30 : 17.10.06 - klo:21:32 »
Nesteet voi kiertää molemmissa piireissä, mutta onko piirien painehäviöt samat? Vaikea sanoa ja juuri tästä syystä haluan, että teet nuo mainitsemani lämpötilamittaukset kompuran käydessä. Silloin paljastuvat erot piirien kesken.

Uppopumpun tietoja haluan siksi, että epäilen sen olevan tehoton ilman poistamiseksi.




Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #31 : 18.10.06 - klo:08:26 »
Jos uppopumpulla piirit toimii ja tulee +10 asteista nestettä niin silloin piirit tuntuisivat toimivan ainakin sen verran ettei pitäisi mennä lämpötilat miinukselle. Seuraava tarkastuksen kohde olisi sitten se maapiirin sihti, elikkäs mutapussi. Jos se on täynnä roskaa niin koneen oma pumppu ei jaksa kierrättää nestettä tarpeeksi vilkkaasti.

Meillä maapiirin kiertovesipumppu on nyt suurimmalla nopeudella ja pumpun käydessä nesteen tulo ja meno lämpötilojen ero on parin kolmen asteen luokkaa. Maasta tulee tällä hetkellä sellaista 11-12 asteista nestettä. Meillä asennettiin maapiirin putkiin erilliset lämpömittarit tulo ja menopuolelle juuri sen vuoksi, että voi helposti seurata lämpötilaeroja.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #32 : 18.10.06 - klo:18:42 »
Uppopumpun teho 300w /110l/min.
 Kun suljen piirit niin että neste ei pääse maapiiriin vaan kiertää vain pumpun sisällä niin kierto on olematonta(estääkö koneen oma pumppu kierron?paljastanko nyt viimestään tietämykseni tason!)
Mikä koneessa menee tukkoon jos se siivilä puuttuu koko koneesta?

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #33 : 18.10.06 - klo:20:35 »
Uppopumppusi on teholuokaltaan sama, kuin mlp:n liuospumppu; et saa sillä ilmaa poistettua. Ilmaukseen tarvitset kertaluokkaa tehokkaamman pumpun.

Tarkista, onko liuospumpun tulo- ja menolinjoihin asennettu sulkuventtiilit (voivat olla eristeen alla, mutta ovat pumpun välittömässä läheisyydessä). Kyseisissä suluissa ei ole kahvaa, vaan ne operoidaan ruuvimeisselillä (uran pitää olla putken suuntaisesti).

Jos tuosta ei vikaa löytynyt, niin kytke se uppopumppu  ja kiertele liuospiirin venttiilejä samalla seuraten liuoksen virtausta saavissa. Tämä siksi, että joskus saattaa palloventtiilin pallossa oleva hahlo hypätä pois akselista ja tällöin kahvan asento ei enää kerrokaan pallon asentoa.

Poissa pro

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #34 : 19.10.06 - klo:00:04 »
Ei sitä maapiiriä todellakaan ilmata millään uppopumpulla vaan kunnon lutkupumpulla jonka teho on 6kuutiota tunnisssa.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #35 : 19.10.06 - klo:08:30 »
Lainaus
Ei sitä maapiiriä todellakaan ilmata millään uppopumpulla vaan kunnon lutkupumpulla jonka teho on 6kuutiota tunnisssa.

6m3 tunnissa tekee 100l/min ;). Toisaalta kyllä meilläkin oli ilmauksessa vähän tukevampi pumppu kuin uppopumppu.

Arvatkaapa missä ne roskat sitten ovat jos ei piirissä ole sihtiä :(. Olisko ne menneet ensin kiertovesipumpun läpi ja sitten lämmönvaihtimeen... Minusta melkoista hutilointia asennuksessa jos ei ole laitettu mitään sihtiä koko piiriin.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #36 : 19.10.06 - klo:10:14 »
Ei pumpun "tehoa" voi määritellä pelkän ilmoitetun tuoton perusteella, vaan pitäisi aina puhua tiettyä nostokorkeutta vastaavasta tuotosta.

Geopron asennusohjeissakin tosin mainitaan pelkkä tuotto 4 m3/h, mutta onneksi samalla kerrotaan esimerkki riittävästä pumpusta (Grudfos JP6), jonka nostokorkeus onkin jo 50 m.

Tuo 6 m3/h 300 W ottotehon pumpun nostokorkeus on niin pieni, että putkiston virtausvastukset tiputtavat virtauksen liian pieneksi (ilman poistamiseksi).

Raid

  • Vieras
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #37 : 19.10.06 - klo:14:35 »
Lainaus
Ei sitä maapiiriä todellakaan ilmata millään uppopumpulla vaan kunnon lutkupumpulla jonka teho on 6kuutiota tunnisssa.
on niitä uppareita jotka siirtää 13,5 tai jopa 20 m3 tunnissa. itse omista tollasen 13,5 m3 ja se todella siirtää sen ainakin 75mm putken läpi.  tehoa siinä on 800w
« Viimeksi muokattu: 19.10.06 - klo:14:35 kirjoittanut Raid »

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #38 : 19.10.06 - klo:17:52 »
Putkisto on pellossa(vaakatasossa) joka on n. 3m alempana kuin talo. Maapiirin nesteen lämpötila näyttää olevan 10 astetta, lämpötila vaihteli vrkn aikana (+/- 0,7). Voiko putkistossa olla vielä ilmaa(olettaen että putket ei vuoda) vaikka alkuaikoina ilmasin päivätolkulla putkistoa?

Poissa geoprogs90

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: geoprogs90 murheet
« Vastaus #39 : 21.10.06 - klo:18:07 »
Non niin...revin putkieristeitä irti ja etsin mutasihtiä. Ei löytynyt,härveliin ei ole sellaista asennettu. Löytyi kuitenkin vuotava osa, venttiilin kahvan juurelta tippas säännöllisesti... se selittää ainakin sen miksei putkistossa pysy paine .