Päivää.

Ensikertalainen foorumilla sekä ylipäätään maalämmön parissa. Ollut itselleni kuitenkin ainoa mielekäs vaihtoehto siitä asti kun taloa on ensimmäisen kerran ruvennut ajattelemaan. Paljon on foorumia ja muitakin lähteitä tullut luettua ja ehkä tällä hetkellä mielipide hitusen enemmän tulistuksen suunnalla. Perustuen hyvinkin pitkälti pelkkään mutuun. Suunnitteluhommat on vauhdissa, rakentaminen alkaa näillä näkymin ensi kesänä ja aikataulu on väljähkö.

Tarkempia speksejä:

Perustiedot:

- Sijainti Vantaalla
- Perheessä 5 hlö (2 aikuista + 3 lasta)
- Kylpyamme ja kaksi erillistä suihkullista kylppäriä (arkikäytössä) sekä saunarakennuksessa 2 suihkua.
- Asuinrakennus kellari + asuinkerros (harkko/täystiilitalo)
- Erillinen saunarakennus 40m2 (Täystiilitalo)
- Autotalli kellarissa
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Lämminvesikierto + erillinen hybridivesivaraaja (mahdollistaa myöhemmin myös aurinkokeräimen)
- Porakaivolla, pintamaata arviolta 4-7m
- Huonekorkeus kellari 2700mm, asuinkerros 3000mm
- ikkunoiden U-arvo n. 1.0
- Kiertoilmatakka, ei siis suurempaa merkitystä lämmitykseen

Eristys:

- YP= 500mm / U-arvo 0,08 W/m2
- AP= 200mm / U-arvo 0,16 W/m2
- US= Runkotiili, 175mm Paroc extra + 30mm tuulensuojalevy, tuuletusrako n.40mm ja julkisivutiili / U-arvo 0,17 W/m2

Energiatodistuksesta:
- Lämmitettävä nettoala 243m2
- Tilavuus 990 rak-m3
-> kokonaisala mukaan lukien autotallin, kaikki varastotilat, tekn.tilan jne.
     -   kerrosala as.rak. 158m2 (josta 10m2 250mm ylittävältä ulkoseinän osalta)
     -   kerrosala sauna 41m2 (josta 5m2 250mm ylittävältä ulkoseinän osalta)
     -   kellarinala 140m2
     -   kokonaisala 339m2
- Enervent Pandion eco ECE click, vuosihyötysuhde 73,2%
- Laskettu energiantarve 16.146 kWh/a
     o   Tilojen lämmitys    7.163 kWh/a
     o   Ilmainvaihdon lämmitys    400 kWh/a
     o   lämmin käyttövesi    2.061 kWh/a
     o   sähkölaitteet    6.522 kWh/a
- Julkisivujen pinta-ala 221 m2


Kaipailisinkin siis vinkkejä mitoitukseen ennen kuin tarjouspyyntöjä rupean lähettelemään sekä tietysti myös vinkkejä tukemaan järjestelmän suunnittelua. Nämä ovat speksit tällä hetkellä, mitään ei ole kiveen kirjoitettu. Tärkeintä saada luotettava ja helppohoitoinen järjestelmä. En aio ruveta harrastamaan vähäisellä vapaa-ajalla systeemin optimointia. :)

[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 18.09.13 - klo:17:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 677
  • Vanha pieru!
Vs: Uudistuotanto ja mitoitus - täystiilitalo + saunarakennus
« Vastaus #1 : 18.09.13 - klo:17:04 »
Laitoin antamiasi rakennuksen tietoja taulukkoon ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Olen saattanut ymmärtää väärin antamiasi varsin perusteellisia tietoja rakennuksista.
Jos on virheitä, kerro, niin korjaan. Korjaaminen on helppoa.

Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään sitova takuumitoitus.
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa Tiilitalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
    • Tiilitalo
Vs: Uudistuotanto ja mitoitus - täystiilitalo + saunarakennus
« Vastaus #2 : 18.09.13 - klo:17:46 »
Onko viilennyksellä vaikutusta laskentaan? Itse olen miettinyt puhallinkonvektoria tai kahta tuonne asuinkerrokseen viilennystä hoitamaan. Pitääkö se huomioida pumpun mitoituksessa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 677
  • Vanha pieru!
Vs: Uudistuotanto ja mitoitus - täystiilitalo + saunarakennus
« Vastaus #3 : 18.09.13 - klo:18:45 »
Ei tarvitse huomioida.

Poissa Tiilitalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
    • Tiilitalo
Vs: Uudistuotanto ja mitoitus - täystiilitalo + saunarakennus
« Vastaus #4 : 19.09.13 - klo:20:52 »
Vielä vähän aikaisessa vaiheessa oman projektin tiimoilla mennään, joten kilpailutus tapahtunee vähän myöhemmin. Mutta pari asiaa jotka mietityttää:

- Kun itselleni on suunniteltu erillinen hybiridivaraaja (lämminvesikierron ja mahdollisten aurinkokeräimien myöhemmin asentamisen takia) niin ilmeisesti pitää löytää pumppu jossa ei ole itsessään vesivaraajaa? Vai? Onko hyväksi havaittuja merkkejä ilman integroitua vesivaraajaa?

- Paljon asiasta ollutkin kirjoittelua, mutta edelleenkin... onko suurtakaan merkitystä valitsenko tulistin- vai vv-pumpun? Vai onko se vaan mielipidekysymys? Onko suuri ero investointina hinnassa? Itselleni riittää kun on vaan helppo käyttää ja selkeästi edullisempi kuin sähkölämmitys. Onko käytössä jotain eroja?

- Ammeen käyttö tai saunarakennuksessa saunailta poikaporukalla... riittääkö lämmin vesi? Onko siinä väliä onko tulistus vai vv? Entäs tuo hybridivaraajan koko? Mikähän olisi riittävä?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Uudistuotanto ja mitoitus - täystiilitalo + saunarakennus
« Vastaus #5 : 20.09.13 - klo:06:42 »
Kytkentätapoja on tietenkin monia, mutta yksi ainakin teoriassa hyvä tapa (joka mulla siis työn alla) on kytkeä "hybridivaraaja" lämmityskierron puskuriksi ja ottaa käyttöveden esilämmitys sieltä. Käyttöveden loppukuumennus hoidetaan sitten MLP:n integroidussa (pienessä) varaajassa. Näin saadaan suuri osa käyttöveden energiantarpeesta tuotettua matalalla lämpötilalla eli hyvällä lämpökertoimella.

Samaan puskuriin voi sitten liitellä niitä keräimiä sun muita. Käyttökokemuksia mulla ei vielä ole, mutta pönttö jököttää tuolla teknisessä tilassa kyllä jo.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 677
  • Vanha pieru!
Vs: Uudistuotanto ja mitoitus - täystiilitalo + saunarakennus
« Vastaus #6 : 20.09.13 - klo:08:43 »
- Ammeen käyttö tai saunarakennuksessa saunailta poikaporukalla... riittääkö lämmin vesi? Onko siinä väliä onko tulistus vai vv? Entäs tuo hybridivaraajan koko? Mikähän olisi riittävä?
Jos lämpimän käyttöveden tarve on suuri tai tarvitaan tavallista kuumempaa käyttövettä, kannattaa tutustua Oilon Geopro SH -pumppuihin. ( http://www.torujyri.ee/fi/geoprosh )