Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Shunttiventtiili sh malleissa  (Luettu 4987 kertaa)

Poissa hillo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Shunttiventtiili sh malleissa
« : 12.11.06 - klo:10:49 »
Geopron sh-malleissa ohjataan varaajan ylä -ja alaosiin menevän vesimäärän suhdetta shunttiventtiilillä, eikö niin? Kun pumppu pysähtyy, ko. venttiilli asettuu sellaiseen asentoon, että varaajan yläosaan ei mene vettä, eikö niin?
Kun ko. venttiili on jo aivan kiinni, tulee oumannilta ilmeisesti edelleen viestiä ja venttiili "hakkaa rajoittimeen" Olenkohan ymmärtänyt edelläkuvatun oikein, ja jos olen niin onko tälläistä ilmennyt muilla?
Löytyykö asiaan ratkaisu. (resetointi, huolto vai onko kyseessä "ominaisuus")
Jos pitää resetoida niin resetoituuko myös käyttötunnit?
Laite on sh7 ja varaaja on 800l.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Shunttiventtiili sh malleissa
« Vastaus #1 : 12.11.06 - klo:14:50 »
Automatiikka ajaa shunttia kiinni, kun kone ei ole "päällä". ihan normaalia.

Sama homma jos verkostoon ei ole pyyntöä lämmityspiirin shuntissa.

Poissa hillo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Shunttiventtiili sh malleissa
« Vastaus #2 : 12.11.06 - klo:15:37 »
Mielestäni olisi normaalimpaa, jos se venttiili ajettaisiin kiinni kertaalleen, eikä jatkuvasti.
Ts. kun shuntti on jo kiinni, yrittää ouman ajaa sitä vielä enemmän kiinni. Venttiili ei voi olla kovin pitkäikäinen?? Shuntista kuuluu pieni "naksahdus" 20s välein.

Poissa Vallu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Shunttiventtiili sh malleissa
« Vastaus #3 : 12.11.06 - klo:16:14 »
Tää on ihan puhdasta arvailua vailla parempaa tietoa mutta eikö tuo shuntti ole 3-tieventtiili, jonka kara pääsee pyörimään ympäri. Venttiilin sisällä on kuula jossa poraukset kanavien sulkemista ja avaamista varten. Sen sijaan venttiilimoottorissa on päätyasennot ja jos venttiili halutaan sulkea niin naksuminen kuuluu tuosta ääriasennosta eikä itse venttiilistä. Ymmärtääkseni venttiilimoottoria voi ajaa toiseen päätyyn ilman että se siitä rikkoutuu. Mut kuten sanottua tää oli mutua.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: Shunttiventtiili sh malleissa
« Vastaus #4 : 13.11.06 - klo:07:45 »
Luulenpa, että kyse on toimilaitevalmistajasta. Ko. toimilaite on minulle entuudestaan tuntematon, mutta "normaalisti" niissä on rajakytkimet, jotka estää toimilaitteen ajamista yli alueensa (jossain vieläpä säädettävät rajat).

Niinkauan, kuin takuu on voimassa, en aio tutkia tuon kytkentää, mutta kylläkin heti senjälkeen.