olenkos ymmärtänyt tuon kytkimen oikein
eli mittausanturi vaihtuu kun nappia painetaan?
jonkinlainen ajastettu sysäysrele???
vai tekeekö ohjain jotain älykästä?
onko toiminto vain Geopron versiossa Oumanin softaa?
Onko saunakytkimen kytkentäohje nähtävillä netissä?
Saunanappi toiminto on ainoastaan automatiikassa, eikä siinä ole relettä. Se on yksi Geopro sovellus Ouman pohjaisessa säätimessä. Riviliittimelle tuodaan kaksi piuhaa painonapista, joka voi sijaita esim. kodinhoitohuoneessa. Mittaus siirtyy alempaan anturiin ja kone lataa varaajan täyteen ( sähkön+kompuran avulla). Lisäksi se reagoi veden tarpeeseen jo hyvin aikaisessa kulutusvaiheessa.
Mulla on LÄ T8 jossa 700L tulistinvaraaja.
Luultavaa on että saunakytkimelle tulisi sangen vähän tarvetta jos ollenkaan.
Mutta jos semmoisen virittäisi älykkäästi toimintaan (poreammekytkin) niin siitä seuraisi semmosta että muuna-aikana varaajan alaosan lämmöt vois pitää todella alhaisina käyttöveden riittävyyttä riskeeraamatta.
Mainitsemasi
poreallaskytkin on vakiona SH mallissa. Sillä nostetaan alasäiliön lämpötilaa ennalta asetetuksi arvoksi 0-6 tuntia ja kyllä,,, sen avulla voi ja pystyy edelleen parantamaan hyötysuhdetta eli laskea lauhduttimelle palaavan veden lämmön mahdollisimman alhaiseksi. Asennustyyli sama kuin GS mallissa.
Uutena toimintona
(WSA) kone automaattisesti säätää yläosan pyyntöä vuoden ajan mukaan lineaarisesti välillä -20 – 20C astetta, jolloin kesällä yläosan pyyntö on mahdollisimman
alhainen ja samalla lauhduttimelle palaavan veden lämpötila mahdollisimman alhainen.
Näitä arvoja voi muuttaa miten haluaa välillä 30-70C astetta.
Minulla nyt kesällä yläosan pyyntö +50C ja talvella 56C.