Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Otto teho seuranta  (Luettu 4336 kertaa)

Poissa karri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Geopro SH7 + SHB 500 L  lämpökaivo 157 m
Otto teho seuranta
« : 06.01.07 - klo:11:16 »
Onko joku muu seuranut SH pumpun otto teho.
Joulukuussa keskiarvo oli lähellä 2.8kW. Minulla on SH7 + SHB 500L.
COP=7.5/2.8=2.7 !??

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Otto teho seuranta
« Vastaus #1 : 06.01.07 - klo:15:43 »
Ihan ok lukema käsittääkseni. Keskimääräinen COP vuositasolla on 3. Vähän riippuu mitkä olosuhteet on ollut. Oli muistaakseni SULPUn sivuilla.

Geopron mitoituslaskelmassa minulle on käytetty nimenomaan 2,8 kerrointa.

Hetkellisesti kerroin voi olla jopa 4,5 - 5.

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Otto teho seuranta
« Vastaus #2 : 06.01.07 - klo:17:09 »
Hetkellinen kerroin missä olosuhteissa tuollanen
On ihan rehellisyyden nimissä että pysytään lämmityskaudella välillä 2,5-3,2 värkistä riiuppuen
tulistvat yläpäässä ruotsalaistyypit alapäässäå

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: Otto teho seuranta
« Vastaus #3 : 06.01.07 - klo:17:36 »
En nyt menisi vannomaan ton 4.5 - 5 käyttökertoimen puolesta, paitsi todellla hetkellisesti (muutama minuutti silloin tällöin).

Mulla on Ekowell 1002 ja siitä seuranta kahdelta vuodelta. Pumpussa on oma kWh mittari, ja siinä näkyy kaikki kaapin käyttämä sähkö (sis. pumput, suntit yms.).

Kuukausittaisella keskiarvolla katsoen paras kuukausi oli 2/2006, jolloin kerroin oli 2,92, heikoin taas 8/2006. Tuolloin kerroin romahti 1,39:n.

Homma on selkeä, talviaikaan kun pumppu käy enemmän lämmitystarpeen vuoksi, varaajan alaosa ohjaa systeemiä ja kompura paukuttaa välillä 30-36 astetta. Käyntiaika on päälle 10h /vrk mikä takaa että tulistimen ansiosta yläosassa on koko ajan päälle 60 asteista vettä eikä sen lämpötila näin ollen vaikuta kompuran ohjaukseen.

Kesällä taas käyntiaika putoaa lämmitystarpeen häviämisen vuoksi  ollen 0,5 - 1,5 h/vrk. Nyt käyttövesitarve ohjaa pumppua, eli pitääkseen varaajan yläosan riittävän kuumana, käy kompura välillä 44 - 50, tästä seurauksena on hyötysuhteen putoaminen suuremmista lauhtumispaineista johtuen ja samalla käyttökerroin romahtaa.
Toisaalta, vaikka kerroin putoaa kesällä luokkaan 1,5 ei sillä ole taloudellisesti juurikaan vaikutusta koska ei lämmityskaudella (kesä-syyskuu) hinta on veden ja lämmityksen osalta 1 - 1,5 euroa päivässä.

Keskimääräinen COP ajalta 10/2004 - 12/2006 on 2,23, mutta kuten edelläolevasta ilmenee se kylmin aika (marras-huhtikuu) jolloin pumppu käy enemmän mennään yli 2,6 COP:llä koko ajan.

Lopuksi vielä, älkää verratko sitä pelkkää pumpun kompuran ottotehoa tuottoon ton COPin laskemiseksi. Esim. Ekowellissa on kaksi piiriä ja niihin liittyvät toimilaitteet. Kompuran ottotehoksi ilmoitetaan 2.7 kW, ton reilun parin vuoden seurannan perusteella kompura + toimilaitteet ottavat noin 1,5 kertaa ton ilmoitetun ottotehon, keskiarvona mulla 4,2-4,3 kWh per käyntitunti.
Tilanne on suurin piirtein sama kaikkien pumppumerkkien osalta, koska liitännäissysteemit, kompurat yms. ovat yleensä samojen valmistajien tekemiä.

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Otto teho seuranta
« Vastaus #4 : 06.01.07 - klo:18:57 »
No sitten Karrin pumppu leutoihin säihin verrattuna toimii HYVIN  :)

Tuon 4-5 COP:n kuulin joltainmessuilta ja se nimenomaan oli hetkellinen.