Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MH-pumpun legionellanestotoiminto  (Luettu 9282 kertaa)

Poissa ahomylly

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
MH-pumpun legionellanestotoiminto
« : 19.11.13 - klo:20:39 »
Miten voisin varmistaa, että legionellanesto toimii. Käyttöveden nimellinen asetusarvo on omassa pumpussani 50°C ja legionellanesto 60°C, kerran viikossa tiettynä ajankohtana 30 min. Minua askarruttaa kuitenkin se, miksi kauko-ohjaimessa näkyvä käyttöveden lämpötilalukema ei nouse tuona ajankohtana yhtään normaalia korkeammalle. Kaiken lisäksi menoveden sähkölämmittimen laskureista näkee, että sähkövastus ei ole kytkeytynyt kertaakaan päälle kuluneen kolmen viikon aikana. Ilman vastuksen apua käyttövesi tuskin nousee 60°C:een lämpötilaan. Asetuksissa rivillä 2880 sähkövastus on kyllä sallittu lämpöpumpun käytön lisänä. Olen alkanut epäillä, että legionellanestotoiminto ei lainkaan kytkeydy päälle. Voisitteko neuvoa, miten voisin varmistua asiasta ja mitä minun tulisi asetuksista tarkistaa?
Oilon MH-9

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #1 : 20.11.13 - klo:22:31 »
Kyllä se pitäisi kytkeytyä päälle mikäli se on sallittu valikossa.
Näkyykö asetetut ajat käyttövesivalikossa?

Poissa ahomylly

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #2 : 21.11.13 - klo:19:54 »
Tarkennuksia kysymykseeni.

1640 - Legionellanesto "Jaksottainen" Olen kokeillut myös "Kiinteä viikonpäivä" joka määritelty riveillä 1642 ja 1644, mutta käyttövesi jää n. 54°C:een
1641 - 7
1645 - 60°C
1646 - 30 min
1647 - Leg. eston kiertovesipumppu "On", mitähän tämä kohta tarkoittaa?
2880 - Käytä sähkö-menovettä "LP:n ja käytt.ved täystoim."

8402 - Menoveden sähkölämmitin 1 "Off" koko oletetun legionellanestotoiminnon ajan, vai käytetäänkö jotain toista vastusta minkä toimintaa ei voi seurata?

Pystyykö joku sanomaan mitä muita asetuksia pitäisi tarkistaa ja mahdollisesti muuttaa, jotta legionellanesto toimisi? Minusta jotenkin tuntuu, että pumppu yrittää yksin nostaa käyttövettä määriteltyyn 60°C:n lämpötilaan mutta jokin rajoitus "Poiskytk.lämp. maks.rajoitus" pysäyttää pumpun kun n. 54°C on saavutettu. Loppu lämmitys pitäisi kai hoitua vastuksella mutta ainakaan "Menoveden sähkölämmitin" ei käynnisty. Pumppu huilaa aikansa ja yrittää uudelleen samoin seurauksin. Mitä vikaa asetuksissa on vai onkohan vika siinä että "Käyttöveden lämpötila 1" ei näytä oikeita lukemia?

Oilon MH-9

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #3 : 21.11.13 - klo:21:27 »
Lainaus
8402 - Menoveden sähkölämmitin 1 "Off" koko oletetun legionellanestotoiminnon ajan, vai käytetäänkö jotain toista vastusta minkä toimintaa ei voi seurata?

Onkohan MH:ssa toista vastusta?
Yleensä nykyisin ei varaajassa enää ole sähkövastusta vaan se on ns virtauslämmitin ja sijainti lauhduttimen ja vaihtoventtiilin välisessä putkessa.

Kokeiles laittaa menoveden sähkölämmitin 1 "On" arvoon niin jospa se lämmittäisi legionellaeston ajan
Lainaus
1647 - Leg. eston kiertovesipumppu "On", mitähän tämä kohta tarkoittaa?

Tuollaisessa virtauslämmittimessä pitää veden kiertää aina kun sillä lämmitetään ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #4 : 21.11.13 - klo:21:50 »
Onhan konfiguraatio-valikon rivi 5890 = Sähkölämmit. 1 menov. K25 ja rivi 5891 = Sähkölämmit. 2 menov. K26?

Poissa ahomylly

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #5 : 21.11.13 - klo:22:09 »
Osaako jussip neuvoa, mistä kyseiset rivit löytyvät?

Konfiguroinnissa rivillä 5890 määritellään QX 1-3 lähdöt (sähkövastusten portaittainen ohjaus ja lämmityskierron 2 pumppu).
Oilon MH-9

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #6 : 21.11.13 - klo:22:21 »
Konfiguraatio-valikosta vähintään käyttöönotto-tasolla.
QX1 ohjaa toista vastusta ja QX2 toista.

Poissa AnttiMH7

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #7 : 15.12.15 - klo:19:42 »
Nostellaanpa vähän vanhaa aihetta, jos tähän on tullut ratkaisua.

Eli samanlaiset arvot löytyy kuin alottajaltakin, mutta ei näytä nostavan lämpötilaa.

"Onhan konfiguraatio-valikon rivi 5890 = Sähkölämmit. 1 menov. K25 ja rivi 5891 = Sähkölämmit. 2 menov. K26?" <-- nämä arvot ovat juuri noin.

Onko kellään uusia ideoita miten legionellaeston saa toimintaan?


Poissa aeg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #8 : 01.01.16 - klo:13:05 »
katso mikä on käyttöveden max. arvo ?

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #9 : 01.01.16 - klo:13:21 »
Onko kellään uusia ideoita miten legionellaeston saa toimintaan?

On kai sinulla vastukset kytkettynä ja sulake F2 päällä?

https://www.dropbox.com/s/gitr8rux18d3zwm/MH%20sulakkeet.JPG?dl=0
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #10 : 20.01.16 - klo:21:56 »
Nämä ainakin vaikuttaa legionella-toiminnon onnistumiseen.
Käyttövesi 1630:absoluuttinen
Käyttövesi 1640:kiinteä viikonpäivä
Käyttövesi 1642:esim.maanantai
Käyttövesi 1644:esim.03:00
Käyttövesi 1645:60°c
Käyttövesi 1646:10 min
Lämpöpumppu 2803:60s
Lämpöpumppu 2844:58
Lämpöpumppu 2893:1
Lämpöpumppu 2880:KV täysitoiminto
Lämpöpumppu 2881:10min
Lämpöpumppu 2882:125
Käyttövesivaraaja 5024:4
Käyttövesivaraaja 5030:60

Konfiguraatio 5891:ei ole (MH:ssa ja Cube:ssa on vain sähkö-menovesi k25)
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa sg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #11 : 06.03.24 - klo:20:43 »
Nostetaanpa vanhaa aihetta. Meillä on talossa v. 2012 asennettu Geopro MH 13. Käyttöveden asetusarvo on 49 asteessa, kun ei tuo jaksa juuri kuumempaa käyttövettä tehdä, ennen kuin kompressori pysähtyy menoveden saavuttaessa poiskytkentälämpötilan (58 astetta). Noh, 49-50 asteen maksimilämpö on ehkä vähän liian matala legionellaa ajatellen, joten laitoin legionellaeston päälle.

Kun tappo-ohjelma käynnistyy, niin sähkövastus kytkeytyy ihan asianmukaisesti päälle, mutta käyttövesi lämpiää todella hitaasti. Käyttöveden latausaika (rivi 5030) on 30 minuutissa, eikä käyttövesi lämpene lähellekään pyydettyä 60 astetta, vaan jää reilu 50 asteeseen ennen kuin latausaika kuluu täyteen. Sähkövastuksen termostaatti on 70 asteessa. Onko kuvattu käyttöveden hidas lämpeneminen sähkövastuksella normaalia, vai voisiko jokin asetus olla pielessä? En haluaisi latausajan maksimiakaan kasvattaa, kun sehän samalla rajoittaa käyttöveden seuraavaa latauskertaa saman ajan.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
« Vastaus #12 : 06.03.24 - klo:22:19 »
Luultavasti 30min on liian lyhyt aika legionellakuumennukseen.

Sähkövastus lämmittää käyttövesivaraajaa kierukalla ja kun varaajan veden lämpö nousee niin kierukan lämmitysteho alenee.

Toinen käyttöveden vastuslämmitystä hidastava asia on lämmitysverkon virtaus varaajan alaosassa,se jäähdyttää varaajaa sen alaosassa olevan kierukan avulla myös käyttöveden lämmityksen aikana jos kiertopumppu Q20 pyörii.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m