Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 564577 kertaa)

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« : 09.12.13 - klo:17:29 »
Hei,

Kuka voisi/osaisi tulkita tallentamaani dataa? Mittausjakso oli n. 22 tuntia.

Liitteenä data.

Terveisin,
Hans

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1 : 09.12.13 - klo:18:24 »
Onko jokin ongelma ?

Tanakat pakkaset siellä ja Bruno taulukon mukaan kone käy melkein koko ajan.


Excel - kuvaaja perusteella täysillä mennään, kun menolämpötila on alle pyynnin.

Vastukset taitaa olla myös kytketty pois käytöstä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #2 : 09.12.13 - klo:18:50 »
Hei,

Kiitos vastauksesta. Ongelmia ei ole (en ainakaan tiedosta). Vastukset on kytketty pois käytöstä. Sitä tässä olen miettinyt, että pitäisikö sallia niiden käyttö? Ei kai noista pitkistä käyntiajoista mitään haittaakaan ole.

Tuleeko mieleen mitä voisin tehdä, jotta NIBE:n suosittelemat deltta-arvot täyttyisi?

T. Hans

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #3 : 09.12.13 - klo:21:51 »
Jos tuvassa säilyy asialliset lämmöt, niin turha lienee vastuksia ottaa mukaan.
Mukavuuskysymys, tuskin kone pitkiin käyntijaksoihin uupuu.

Eikös nuo arvot ole kutakuinkin "haarukassa".

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #4 : 06.01.14 - klo:20:18 »
Tervehdys!
Olen aloitteleva maalämpöpumpun säätätä! Kyseessä siis nibe f1245 8kw ja kaivon syvyys 165m! Viittisikö joku kertoa mitkä asetukset ovat retuperällä! Kiitoksia jo etukäteen!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #5 : 06.01.14 - klo:21:55 »
Negatiiviset arvot tuloksissa viittaa siihen, että Bruno - taulukon sarakkeiden määrä ja sinun koneen tuottamien sarakkeiden määrä ei ole sama.
Minäkin lisäsin omaani yhden sarakkeen.

Tsekkaa ja tee uusi analyysi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #6 : 14.01.14 - klo:21:39 »
Viitsiikö joku kertoa mikä sarake mättää

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #7 : 14.01.14 - klo:22:36 »
Sinulla ei ole sisälämpötilan mittausta BT50, joten asian voi tehdä seuraavasti
(muitakin tapoja lienee, mutta vaatii Bruno taulukon käsittelyä ja sitä en osaa).

1. Lue oma lokisi vaikka Notepadin kautta Exceliin ja lisää siellä sarakkeen M oikealle puolelle tyhjä sarake.
2. Avaa Bruno taulukko.
3. Poista Bruno - taulukosta sisältö DATA - väliehdeltä (hiiren kakkonen + Tyhjennä sisältö)
4. Kopio arvoalue leikepöydälle kohdan 1 taulukosta
5. Liitä sisältö Bruno - taulukon DATA -välilehdelle
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
    • Brunon kotisivu
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #8 : 15.01.14 - klo:07:58 »
Jos huonelämmön mittaus ei ole käytössä, Bruno taulukkopohjan modaus onnistuu suunnilleen seuraavasti:

Välilehti Data
- poista sivun suojaus (Review-Unprotect Sheet)
- poista sarake AD
- poista sarake N
Välilehti Lämpökäyrät
- poista käyrä Huonelämpö
Välilehti Tilastotietoa
- poista rivi 21
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #9 : 16.01.14 - klo:05:28 »
Tervehdys! Voisiko joku kertoa mitkä asetukset ovat pielessä?

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #10 : 16.01.14 - klo:11:06 »
Itse säätäisin liuoskierron-, lämmityksen- ja käyttövedenpumpun kierrosnopeuden NIBEN suositusten tasolle. Lisäksi pudottaisin käyttöveden lämpötilaa,- riippuu suihkussa kävijöistä. Kannattaa kokeilulla hakea oikea taso.
Ohjeet löydät huoltokirjasta ja itse toimituksen voit tehdä huoltovalikossa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #11 : 16.01.14 - klo:21:31 »
Millä nopeudella pumput nyt käyvät ?

Keskimääräinen käyntiaika on melko lyhyt.
Kuinka usein tehdään käyttövettä ? (relays base = 15)

Asteminuutit jossa kone käynnistyy ?

Lattialämpö lienee kyseessä.

Käyttöveden lämpötila lienee tosiaan talouskohtainen, mulla on "hallituksen pyynnöstä" vielä korkeampi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #12 : 19.01.14 - klo:17:43 »
Morjes!
Juu eli lattilämmitys talo kyseessä! ja uudisrakennus vm.2012
Elikkä asteminuutit:-120
Lämpökäyrä 4+3
Lk-pumppu 65%
Pumput: käyttövesi 50%
             lämmitys 50%
             allas 70 %
             säästö 70%
Miten toi allas? koska ei ole mitään allasta vaikuttaako toi mitään?
Mikä toi Relays base on?

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #13 : 19.01.14 - klo:17:50 »
Minun mielestä voisit tiputtaa sekä lämmitysvesi-, että käyttövesipumpun nopeutta.

Esim käyttövesipumppu 25% ja lämmitysvesipumppu 30%.

Liuospumpun nopeutta voisit nostaa myös esim 90%.

. Hans

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #14 : 19.01.14 - klo:21:42 »
Lämmitysnopeus: Minä en tiputtaisi lämmityksen nopeutta, kun se jo nyt on deltan ylärajoilla.

Käyttövesi: Jos kyseessä on kierukallinen Nibe varaaja, niin en laskisi 40%:n alle, jos manttelivaraaja niin sitten tähtäisin esim. deltaan 8. Tätä aihetta on toisessa ketjussa pohdittu.

Keruu: Nostaisin myös 90-100%:iin.

Allas: Jos sulla ei ole allasta, niin ei haittaa mitään.

Asteminuutit: Tästä johtuu sun lyhyet käyttöjaksot. Muistelen että lattialämmityksessä Nibe ohjearvo -180. Tämä on toki talokohtainen parametri. Nostaisin sitä esim. 30% vuorokaudessa ja kun lämpötilan vaihtelun huomaa tuvassa niin palauttaisin edelliseen arvoon.  Lattialämmittäjät voisivat kertoa millä arvolla ajavat.
Varoitus: Jos säädät arvon alle -200, niin nosta myös lisävastusten starttirajaa. Se voisi olla ainakin 200 isompi kuin startin asteminuutit, jottei vastukset turhaan mene päälle.

Relays Base: Se on loki-tiedoston viimeinen sarake. Se ilmoittaa missä käyttötilassa kone kulloinkin on. Bruno:lla on yhteenveto näiden arvoista.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #15 : 20.01.14 - klo:06:14 »
Mistä tuo mahtaa johtua että käyttövesi arvot eivät osu oikeean haarukkaan brunon taulukossa!?

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
    • Brunon kotisivu
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #16 : 20.01.14 - klo:08:47 »
Mistä tuo mahtaa johtua että käyttövesi arvot eivät osu oikeean haarukkaan brunon taulukossa!?
Kierrätyspumpun nopeus käyttövesimoodissa on liian suuri - laske aluksi puoleen nykyisestä ja seuraa tilannetta.
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa kimmo83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #17 : 20.01.14 - klo:19:56 »
Hei.
Voisiko joku vilkaista minun dataa ja kertoa onko jotain parannetavaa. Olen lukenut täältä vanhoja viestejä ja sen mukaan yrittänyt säätää pumppua. Ja talo on 130 neliötä ja lattialämmityksellä. Pumppu on Nibe 1245 8kw. Kaivo on 200m, teräs putkea 5m, mutta en tiedä kuinka syvällä vesi on.

Tämän hetken säädöt ovat:
Lämpökäyrä 2
Asteminuutit -180
Lisäys -700
LK-pumpun nopeus 95%
Käyttövesi pumppu 27%
Lämmitysvesi pumppu 43%
Säästö pumppu 33%
Käyttöveden käynnistys 42C
käyttöveden pysäytys 56C

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #18 : 20.01.14 - klo:21:38 »
Kimmo83:lle :
Hienosti käy sun kone ja tehoakin näyttää olevan riittävästi.
LK-pumpun nopeuden voisi nostaa 100%:iin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Imppa78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #19 : 21.01.14 - klo:00:30 »
Moi,

Vasta tutustumassa/oppimassa maalämpöpumpun käyttöä ja asetuksia, joten voisiko joku vilkaista minun dataa ja kertoa mitä pitäisi muuttaa.
Talo on 190 neliötä ja pumppu on niben 1245-8kW. Kaivo on 160 metriä.

Tämän hetken säätöjä:
Lämpökäyrä 3+3
Asteminuutit -120
Lisäys -400
LK-pumpun nopeus 75%
Käyttövesi pumppu 45%
Lämmitysvesi pumppu 70%
Säästö pumppu 70%



[ylläpito on poistanut liitteen]

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #20 : 21.01.14 - klo:07:02 »
Voisit nosta liuospumpun nopeuden esim 90% ja laskea käyttövesipumpun 25%.

Mitkä sinulla on liuksen meno/paluu asteet?

Poissa Imppa78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #21 : 21.01.14 - klo:09:29 »
Lämmönkeruuliuos sisään 0,3- -1,7 asteen välillä ja lämmönkeruuliuos ulos 0,4- -4,9 asteen välissä.


[ylläpito on poistanut liitteen]

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #22 : 21.01.14 - klo:18:38 »
Keruun nopeutta voisi nostaa.

Minä en laskisi käyttöveden nopeutta kuin 5%.
Aihetta on käsitelty ketjussa:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5089.msg59367#msg59367
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #23 : 24.01.14 - klo:16:41 »
Moro!
Edelleen jotain mätää! osaako joku neuvoa

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #24 : 24.01.14 - klo:17:09 »
Lämmitysvesipumpun nopeutta voi lisätä ja käyttöveden vähentää.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #25 : 24.01.14 - klo:18:57 »
Toistan itseäni ;
Aikaisemman lokisi mukaan käyttöveden teon katkaisee korkea paluu, max 5% pienentäisin sitä.

Bruno taulukon (alunperin Niben) suositus on minusta huonoon tulokseen johtava.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa kimmo83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #26 : 31.01.14 - klo:22:47 »
Hei.
Nyt on maalämmittää käyttäjän ohjeiden mukaan lk-pumpun nopeus nostettu 100%. olisko vielä jotain muutettavaa vain annanko mennä näillä säädöillä nyt? Mites toi käyttöpriorisointi, kannattaako sitä muuttaa vain antaa olla 20min/20min?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #27 : 01.02.14 - klo:05:54 »
Hienosti näyttää kone käyvän ja reserviäkin on jäljellä runsaasti. Pitäisin asetukset noin.
Jos lämmin käyttövesi joskus loppuu, niin sitten vasta muuttaisin käyttöpriorisointia reilusti sen suuntaan (esim.20/80%).
Lattialaatassa on paljon lämpöä varastoituna, niin se ei juuri hievahdakaan vaikka tunnin kaksi tekisi pelkkää käyttövettä.
Hieno tilanne sinulla !
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #28 : 02.02.14 - klo:18:46 »
Heipparallaa

Nyt vihdoin ja viimein sain dataa ulos pumpusta, ja tällästä pukkas, oisko mitään muutoksia tehtävissä vai annetaanko mennä tälläsenaan? tuntuu vain että käy niin paljon päivän aikana.
Erittäin amatööri vielä säätämisen kanssa mutta tämmöstä

Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa jonde

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #29 : 02.02.14 - klo:23:02 »
Nibe f1245 6kw
kaivo 125m joista 18m teräsputkea.
talo 155 m3

Mitäs viisaammat ovat mieltä...?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #30 : 03.02.14 - klo:16:55 »
zenomite ja jonde: Hyvin näyttää koneenne käyvän.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 527
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #31 : 04.02.14 - klo:08:16 »
Tässä omaa käppyrää 03-alueelta. Tammikuun kylmin jakso ehti loppua, mutta aika viileää oli silti. Pitäisikö jotain säätää?

Poissa jonde

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #32 : 04.02.14 - klo:15:39 »
Jos tulkitsen oikein niin lämmönkeruun delta on yli 4 astetta,jostain olen saannut sen käsityksen että "paras" delta olisi 3astetta?
Onkohan omassa käsityksessäni mitään perää?
Eli mikä olisi optimaalinen lämmönkerunesteen erotus Paluun/Menon välillä?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #33 : 04.02.14 - klo:15:58 »
zeniitille : Komppaan 3C delta- tavoitetta keruuseen.

Oletan lämmitysveden lämpötilasta, että kysessä on lattialämmitys.
Melko pitkät lämmitysjaksot sulla, mikä on asteminuutit koneen käynnistykselle ?
Vai onko iso puskuri ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jonde

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #34 : 04.02.14 - klo:18:10 »
On muuten seuraavassa Niben firmware päivityksessä ominaisuus että kone säätelee automaattiseti kiertovesipumppuja jotta saavutetaan optimaaliset delta arvot!
Eli sitä odotellessa ;D

Poissa tjsuominen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Re
« Vastaus #35 : 04.02.14 - klo:21:19 »
Onko mitään hajua milloin ao. firmis on laskeutumassa?
Talo: vm. 2007 / Puutalo / 141m2 / Lattialämmitys / 5 hlö
MLP: 155m kaivo / Nibe F1145-8+Nibe 300L varaaja (käytöönotto 9/2011)
IV: poistopuhallin

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 527
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #36 : 05.02.14 - klo:09:11 »
zeniitille : Komppaan 3C delta- tavoitetta keruuseen.

Oletan lämmitysveden lämpötilasta, että kysessä on lattialämmitys.
Melko pitkät lämmitysjaksot sulla, mikä on asteminuutit koneen käynnistykselle ?
Vai onko iso puskuri ?
Lattialämmitys molemmissa: 162m2 taloa (22-23 astetta) ja 40m2 tallia/varastoa (15-18 astetta).
Asteminuutit taisi olla -160 eikä ole erillistä varaajaa. Kiertovesipumppujen nopeuksia en muista, mutta ei pitäisi olla täysillä.

Poissa jonde

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Re
« Vastaus #37 : 05.02.14 - klo:13:05 »
Onko mitään hajua milloin ao. firmis on laskeutumassa?

Meidän Nibe edustaja sai firmiksen eilen maahantuojalta eli eiköhän se kohta löydy Niben sivuiltakin toivottavasti.

justus01

  • Vieras
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #38 : 05.02.14 - klo:14:28 »
On muuten seuraavassa Niben firmware päivityksessä ominaisuus että kone säätelee automaattiseti kiertovesipumppuja jotta saavutetaan optimaaliset delta arvot!
Eli sitä odotellessa ;D

Nykyisellään tuon kiinteästi asetettavan kiertovesipumpun nopeuden ansiosta dT kertoo aika hyvin jos pumpun toiminta muuttuu jollakin tavalla.  Jos/kun dT pysyy jatkossa tilanteesta riippumatta, pitää muistaa mitkä kiertovesipumppujen nopeudet on/oli käytössä uutena, jotta pystyy havaitsemaan pumpun tehon menetyksen/hyötysuhteen heikkenemisen.

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #39 : 09.02.14 - klo:08:44 »
Hei,

Eli nyt on lämmitelty kaivoa reilun kuukauden ajan. Käynnistyksiä tulee reilusti/vrk.