Tapahtui virhe lähettäessäni viestiä 1. kerran!
Siis:
Kysyin aikaisemmin pumpum käyntiajasta.
Talo on siis 150m2, noin 500m3. laattalämmitys.
Laiten Nibe F1245, ei puskurivaraajaa, laite ollut toiminnassa noin puoli vuotta.
Nyt olen kerännyt tietoa huoltonäytöltä ja tehnyt joitakin muutoksia asetuksiin, joten laitan nämä tiedot tähän ketjuun:
- menolämpö 34,6C
- paluulämpö 25,5
- laskettu meno 28
- huonelämpö 19,6
- huonelämmön pyynti 20C
Kuumakaasu 60,2
nestejohto 26,4
imukaasu 2.9
lämmönkeruu ulos -3,1, lämmönkeruu paluu +1,0
lauhduttimeen meno 33,9
Kokeilua varten asteminuutit lisäsin aina -190, maakierron nopeutta lisäsisn aina 85%, laskennallisen menojohdon lämmön alensin aina 28C
Sisälämpötila aleni seurauksena 0.7-0,9C. Kuumakaasu aleni 66,6 C:sta tuohon 60,2C
Kokeilun aika 20 tuntia, siinä ajassa oli käynnistyksiä 12 kertaa, kompressori kävi 7 tuntia, josta 1 tunti käyttöveden lämmitykseen (pyöristetty arvo).
Mitä asiantuntijat sanovat laitteeni toiminnasta?
Korjaus:
asteminuutteja siis alensin arvosta -120 arvoon -190.
Maakeruuputkea on 475m, yksi henkilö.
Nibe F1245, 8 kw