Valitsin Geopro SH 11 mallin
« : 15.12.06 - klo:18:37 »
No niin. Pitkällisen pohdinnan jälkeen pumppuni on sitten Geopro SH 11 + 1000 litrainen varaaja.

Loppusuoralla olivat IVT, 200/300 pytyllä ja Geopro.

Talo valmistuu joskus maaliskuussa ;D

Eli puutalo
- 2 kerrosta
- 230 neliötä
- 620 kuutiota
- LTO vesikierrolla
- poreallasvaraus
- 4 henkee

Kirjoittelen tähän miten etenee ym.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #1 : 16.12.06 - klo:07:52 »
Mitoitus saattoi mennä aika nappiin kun vertaa mun mittauksia viime talvelta. On meinaan aika liki samankoiset talot, meillä vaan rinteessä.

 Onko talosi rinteessä vai tasamaalla.

 Missä paikkakunnalla.


Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #2 : 16.12.06 - klo:08:30 »
Copeland ZR tai ZH mitkä ovat seuraavat kaksi numeroa kompuran kyljessä näiden kirjaimien jälkeen

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #3 : 21.12.06 - klo:09:54 »
Pellolla könöttää ja sijaitsee keski-uudellamaalla.

En tiedä mitä lukee kompurassa, kun se on tehtaalla vielä. ;D

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #4 : 21.12.06 - klo:10:07 »
vertausta omaani

> No niin. Pitkällisen pohdinnan jälkeen pumppuni on sitten Geopro SH 11 (11kW) + 1000 litrainen varaaja.

Meillä loppusuoralla oli SH7 (7.5kW), SH9(8.8kW) ja LÄ T8 (8...10kW).
Varaajaksi 700L tai 1000L. (1000L ois pitänyt tuoda sisään ikkunasta)
 
>Eli puutalo  
Kivitalo.

>- 2 kerrosta
Sama.

>- 230 neliötä
Sama.

>- 620 kuutiota
650...700m3

>- LTO vesikierrolla
Pyöriväkennoinen LTO
(jossa sähköpatteri lähinnä varolaitteena)

>- poreallasvaraus
sama

>- 4 henkee
tavoite sama (nyt 3)

Meillä talon lämmitysenergian kulutus arviolta 30% normitaloa pienempi.

Minkä syvyinen lämpökaivo on tarkoitus hommata?
Meille olisi sulpun kaavoilla 175m aktiivi reikä riittänyt, LÄ suositteli kaksiputkisena 182m aktiivireikää (muistaakseni). Porareiden vedättämänä tuli sitten 199m aktiivireikä. (205m kaivo)

>Kirjoittelen tähän miten etenee ym.

Ainakin sulla koneessa tehot riittää!

Eikä pätkäkäyntiäkään tule, kiitos 1000L varaajan.

Meille tuli T8+700L varaaja jotka arvelen riittävän käytännön täysitehoisena. (huomioitu 1.5kW lämmitysteho kodin sähkölaitteista, lisäksi on kaksi tulisijaa mutta ne oli laskuissa varolaitteena vaikka niitä tulee varmaan pakkasilla lämmitettyä)

UPDATE:
Mihin SH11 tarvitsee 25A sulakkeita?
Esim LÄ T8...T15 tarvivat vain 16A sulakkeet.
« Viimeksi muokattu: 21.12.06 - klo:14:56 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #5 : 21.12.06 - klo:10:12 »
Joo, jotenkin täystehoinen oli minusta järkevämpi....

Ja tuo toisella palstalla mainittu "Shift Matic" (+ 1000 L) toiminto mahdollistaa pitkä käyntiajat vaikka tehoa on täystehoisesti.

Alaosan tilavuus on 700 L ja se ajetaan täyteen lämpöä ylhäältä lähes alas, kuitenkin niin että lauhduttimelle palaa viileätä (anturi korkeammalla kuin lauhduttimen otto).

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #6 : 21.12.06 - klo:15:31 »
Lainaus
UPDATE:
Mihin SH11 tarvitsee 25A sulakkeita?
Esim LÄ T8...T15 tarvivat vain 16A sulakkeet.

Sulakkeen koko kulkee käsikädessä mitoituksen kanssa.
Jos SH 11 on mitoitettu täystehoiseksi ja vastus pois päältä niin 16A.
6 kW:n lisävastuksella 20A
9 kW:n lisävastuksella 25A.

Kaivo on muuten mitoitettu 210 metriä.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #7 : 21.12.06 - klo:15:46 »
Kaivoa olisi varaa "lyhentää" 20-30 metriä, mikäli veden tulo porausvaiheessa on jonkinmoinen.

http://www.fmi.fi/saa/tilastot_148.html

Helsinki/Vantaa vs. Jyväskylä.

Toisaalta ne loppumetrit on halvimpia...

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa otto2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #8 : 21.12.06 - klo:16:30 »
Lainaus

Sulakkeen koko kulkee käsikädessä mitoituksen kanssa.
Jos SH 11 on mitoitettu täystehoiseksi ja vastus pois päältä niin 16A.
6 kW:n lisävastuksella 20A
9 kW:n lisävastuksella 25A.

Kaivo on muuten mitoitettu 210 metriä.

 Meillä SH 13 ja 6kw vastus, molemmat olleet päällä yhtäaikaa, sulakkeet 16A hitaat.
Hyvin on kestäneet

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #9 : 21.12.06 - klo:16:53 »
Sailor: Enpä taida ottaa riskiä  :-[

Otto2: Oletko mitannut kulutuksia?

Poissa otto2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #10 : 21.12.06 - klo:21:42 »
Pelkän koneen kulutuksia en ole mitannut mut viime kuun koko talon ( n. 300 m2)  sähkön kulutus n. 1750 kwh. Noista  sulakkeista et jos kompuran otto teho on 4 kw ja vastus 6 kw + kierrätys pumput niin 3x16A sulakkeet kestää ihan hyvin. Jokaiselle vaiheelle tulee kuormaa (sähkömiehen mukaan ) n. 14 A . Otetaan esimerkki jos talossa on 9 kw sähkö kiuas niin siiinäkin pitäisi olla 20-25 A sulakkeet, (geoproon ohjeiden mukaan) ja jos siinä talossa olisi vielä SH 13 maalämpö pumppu niin taloon tarvisi sähköt tuoda valtakunnan 110 linjoista. Itse en ole mikään sähkö mies mut maalais järjellä kun ajattelee niin ei noi maalämpöpumput voi tarvita mitään talon pääsulakkeita taakseen tai sitten jos tarvii niin ne on hirveitä sähkö syöppöjä ja se siitä säästämisestä.

Poissa Zeizei

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #11 : 24.01.07 - klo:19:06 »
Kuinka syviä kaivoja teillä on tehty tälle Geopron SH 11 pumpulle? Onko jo jotain kokemuksia kertynyt?

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #12 : 24.01.07 - klo:19:28 »
Mulle mitoitettiin 210m.

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #13 : 24.01.07 - klo:21:16 »
meillä pirkanmaalla 194m2 + 46m2 ja 200m on kaivon syvyys

Poissa otto2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #14 : 25.01.07 - klo:00:40 »
Meillä SH 13 2x100 porakaivoja piti olla 2x120 mut porareilta loppui kompressoreista tehot, poraus paine oli 28 bar. oli niin isot vesi suonet vastassa et ei mennyt syvempään. Tämä on ensimmäinen vuosi meillä joten jännäilään riittääkö kaivot.

Poissa karri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Geopro SH7 + SHB 500 L  lämpökaivo 157 m
Re: Valitsin Geopro SH 11 mallin
« Vastaus #15 : 25.01.07 - klo:07:22 »
Entäs lämpötilat?
Minulla on tällä hetkellä:
Tulo 1
Meno -3