Kainuussa 333g/10 kW/200m pukkaa monta kertaa päivässä samaa viestiä kuin marzonilla. Kylmäainepiirin tapahtumalogi ilmoittaa samat tarinat. Laskurissa on menossa jo toinen kierros eli yhteensä useita satoja. Lämpöä on kyllä piisannut -26 oC saakka ilman vastuksia 200 m2:lle. Toimittajan huoltohenkilöstö on selvittämässä asiaa, koska muitakin samanlaisia tapauksia on ilmennyt.
Saatko sinä tuota kylmäainepiirin säädin näyttöä auki?
Siinä viimesellä rivillä on kohta err missä on koodi mistä selviää mikä on ollut ongelma. Koodissa on 8 numeroa jotka ovat 1,2,4 tai 8
Numeroiden tarkoitukset
1. 1=Nestekaasun lämpötilanturi viallinen (kompressori jää päälle)
2=EEV:n askelmoottori viallinen
2. 1=matalapaineanturi viallinen
2=imukaasun lämpötila-anturi viallinen
4=korkeapaineanturi viallinen (kompressori jää päälle)
8=kuumakaasun lämpötila-anturi viallinen (kompressori jää päälle)
3. ei käytössä
4. ei käytössä
5. 1=Höyrytyspaine liian pieni(matalapaine katkaisu)
6. 1=Höyrystymislämpötila liian korkea
2=kondensaatio paine liian suuri
4=imukaasun ylilämpenislämpötila liian matala
8=imukaasun ylikuumenemislämpötila liian korkea
7. ei käytössä
8. 1=maksimi käyttöpaine (mop) saavutettiin, ohjaustapaa (ylikuumenemis-/höyrytyspaineohjaus) mukatettiin kylmäainepiirissä (kompressori jää päälle)
2=Vika kylmäainepiirin parametrien kielletyn yhdistelmän vuoksi