Oletetaan, että alkuperäisellä pumpulla saadaan virtaus 0,4 l/s virtausvastuksen ollessa 0,33 bar.
Jos pumppujen pumppauskyky on suoraan verrannollinen niiden ottamaan tehoon on samassa putkistossa udella pumpulla virtaus 0,64 l/s ja virtausvastus on 0,73 bar.
0,4 l/s virtauksella on Dt 6C
0,64 l/s virtauksella on Dt 3,75C, jos kaivosta otetaan sama teho.
Höyrystimen keskilämpötila nousee 1,12C
COP nousee 1,12*2,7% = 3,04%
Alkuperäinen COP oli 4,83 ja uudella virtauksella COP on 4,98
Uudella pumpulla on lämpöpumpun antoteho 300 W suurempi kuin vanhalla pumpulla.
Mutta COP huononi 4,83 -> 4,58
180 W lisäpanostuksella saatiin 300 W lisää antotehoa huonommalla hyötysuhteella.
Joka tapauksessa jäädään 120W voiton puolelle.
Tästä kun edelleen lasketaan saadaan, että vuotuinen käyntiaika lyhenee 1,2% eli noin 30h
Ja sähkönkulutus vähenee 9€.
ATS