Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vesijohtopaine kasvaa  (Luettu 6452 kertaa)

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vesijohtopaine kasvaa
« : 01.12.14 - klo:10:33 »
Hei,

Tämä ei varsinaisesti kuulu tänne, mutta onko kenelläkään tietoa miksi paine talon sisäisessä vesijohtoverkostossa voi nousta? Voiko maalämpöpumppu "jotenkin" olla osa syyllinen tässä?
Minulla on erillinen paineventtiili, josta voi säätää painetta, joten runkoverkosta ei voi aiheuttaa tätä paineen nousua.

Aamuisin paine saattaa olla jopa 9bar, mutta tasoittuu kun laskee hanasta vettä.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #1 : 01.12.14 - klo:17:31 »
Eihän lämminvesipuolelta pääse antamaan painetta takaisinpäin, toimiihan varoventtiilit? Tai eihän kylmävesi pääse putkistossa lämpenemään? Tosin selittäisikö pelkkä kylmän veden lämpeneminen noin suuren paineennousun?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #2 : 01.12.14 - klo:17:36 »
Jos kylmävesipuolellakin paine nousee, silloin talojohdon sisääntulossa täytyy olla takaiskuventtiili.
Yleensä sellainen on vain pesukoneiden ja kuuman käyttöveden liitännöissä.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 825
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #3 : 01.12.14 - klo:18:38 »
Sulla on varmaan kunnan vesi ja sitten sieltä on jätetty tuo paisunta-astia kokonaan pois, joka mun mielestä suorastaan virhe. Tästähän oli aikaisemminkin juttua, kun tuolla yhdellä kaverilla oli ilmeisesti laitettu takaiskuventtiili väärään paikkaan ja vedet tiputtelee ulos varoventtiilistä. Ja käsittääkseni kunnan johtoon ei saa edes liittää kiinteistöä ilman takaiskuventtiiliä.

Eli kertauksena vielä voisi laittaa sen takaiskun oikean paikan kunnan verkkoon liitettäessä. Se pitää olla mahdollisimman lähellä sitä tulevan putken alkua sen sulkuventtiilin yhteydessä. Sen jälkeen talossa pitää olla paisunta-astia, joka huolehtii lämpimän veden aiheuttaman laajentumisen kaasun avulla, kun ei nuo nesteet kutistu samalla tavoin ja putket ei jousta, kun ne harvemmin on kumia. Pahimmillaan saat sieltä paikat hajalle, jos varoventtiili ei toimi, eikä paisuntaa saada kaasulla tasattua. Putket ei jousta juuri ollenkaan ja kylmä vesi tuotuna lämpöpumppuun lämmitettäväksi laajenee niin kauan kun lämpö lisääntyy. Putket ei sitä pysty liitoksineen pidättelemään, vaan ne paisuu tai pettää, jos ei paine pääse ulos varoventtiilistä. Eli ainoa oikea tapa on laittaa kunnan vedellekin pienehkö paisunta-astia, jonka pitää olla läpivirtaus mallinen. Saahan nuo näköjään laitettua sen takaiskuventtiilin ihan omallakin kaivolla väärään paikkaan ja siinä sitten seurataan vain tiputtelun määrää varoventtiilistä ja käsketään vielä putkimiestä laittamaan siihen letku, että menee oikeaan paikkaan. Vikaa ei toki korjata, kun se voi maksaa yli 100 €. Sen takaiskun paikka ei kuitenkaan ole mitään rakettitiedettä, kun vähän järkeilee sen paisunnan tehtävää ja paikkaa käyttövedelläkin. Lämmityksellähän asia on vähän eri, kun se on suljettu piiri, niin paisuntahan voi olla melkein missä vain.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

justus01

  • Vieras
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #4 : 01.12.14 - klo:19:41 »
Ja käsittääkseni kunnan johtoon ei saa edes liittää kiinteistöä ilman takaiskuventtiiliä.

Meillä päin vain (vesiosuus)kunnan miehet saa kytkee kiinteistöjä (vesiosuus)kunnan vesijohtoon.
Ei tarvitse putkimiesten tai kiinteistönomistajien miettiä miten se pitäisi tehdä.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 825
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #5 : 01.12.14 - klo:19:54 »
Ihan yks lysti kuka saa tehdä ja mikä on työteon järjestys. Eikä pidä nyt liikaa atomisoida koko hommaa. Mutta sen putkimiehen joka tekee sen lopun asennuksesta pitää tietää miksi ja missä käytetään takaiskuventtiiliä. Ei niitä ihan tuosta vain tempasta sinne tänne varmuudeksi. Eli vesi tulossa jo yksi takaisku parhaimmillaan riittää ja toisen paikkaa pitää miettiä. Ja kunnan johtoon laitetaan paisunta. Lämmityspiiriin laitetaan paisunta. Siinähän ne taisi olla. Pesukoneillehan tulee omat takaiskuventtiilinsä siihen hanan päähän, joka on myös suljettavaa laatua.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #6 : 02.12.14 - klo:11:15 »

Meillä päin vain (vesiosuus)kunnan miehet saa kytkee kiinteistöjä (vesiosuus)kunnan vesijohtoon.
Ei tarvitse putkimiesten tai kiinteistönomistajien miettiä miten se pitäisi tehdä.

Mulla myös vesiosuuskunnan vesi. Toivat 40mm vesijohtoputkella veden tontille niin että putki riittää tulevaisuudessa vesimittarille asti. Putken päässä oli pallohana. Kun ilmoitin että tarvisin vesimittarin jossa olisi myös liitäntä signaali ulostulolle sanoivat että käy hakemassa sellainen mittari onniselta kun haluat "firman piikkiin". Laitoin sitten vielä varuiksi rakennusajaksi sulanapitokaapelin putkeen koska putki kulkee varsin pinnassa. Tämän jälkeen tuli Oraksen vesimittariventtiilipari jossa on jo tuo takaisku valmiina. Tämän jälkeen ei oo kyselty kun migtarin lukemia. Tässä vesiosuuskunnassa noin 150 taloutta.

Tässä osuuskunta ei tosiaan tehnyt muuta kuin toi putken tontille. Takaiskuhan on nykyään pakollinen.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #7 : 04.12.14 - klo:11:04 »
minulla on paineentasausventtiili (näissä on myös takaiskuventtiili). Mahdollista on tietysti, että se on rikki.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 825
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesijohtopaine kasvaa
« Vastaus #8 : 07.12.14 - klo:20:24 »
Paineenalennus/tasausventtiilillä ei ole mitään tekemistä paisunta-astialla järjestettävän lämpötilan muutoksen aiheuttaman nesteen tilavuuden kompensoimisen kanssa. Se tarjoaa jonkun ylimmän paineen rajan, jonka yli ei siis taloon tule vahingossa vettä. Kun veden otto lakkaa vaikkapa hanasta otetulle kuumalle vedelle, niin takaiskuventtiili sulkee veden paluulta mahdollisuuden kunnan putkeen. Jos Se nyt esim olisi sattunut syöttämään sitä vettä 6 Bar paineella taloosi jota sitten alat lämmiittämään vaikkapa 25 asteesta siihen varaajan asetettuun 60 asteesee, niin paine nousee takuuvarmasti yli sen ,mitä saat taloosi muutoin putkesta ja takaisku estää takaisin virtauksen vaikka paine nousisi talossa 100 bariin, mutta putket tietysti ei ja siellähän silläkin Se 10 Bar varoventtiili.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.