Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Talologger, graphite ja Ouman EH203 ihmettelyä  (Luettu 3955 kertaa)

Poissa wiljo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Virittelin noin kuukausi sitten talologgerin oumanGetParameter.py palikan ja carbon/graphite (https://graphite.readthedocs.org/en/latest/)  systeemin päälle logituksen pienellä shell scriptalla Ouman EH203 kaukolämpösysteemiin. Graphiten vahvuuksina on erittäin helppo graafien käsittely ja yhdistely.

 Alla inlinenä jos kiinnostaa.
--- clip ---

#!/bin/sh
python ../rippedlogger/oumanGetParameter.py /dev/ttyUSB0 EH203 |
while IFS=':' read KEY VAL ; do
        KEY=$(echo $KEY | tr ' ' '-')
        echo ouman.data.$KEY $VAL $(date +%s)
done

--- clip ---

Ja cronista ajastus tälläisella rivillä
*/2 * * * * cd ~/devel/ouman/scripts ; ./read_values.sh | ncat --send-only 127.0.0.1 2003

Ja pari esimerkkikuvaa picasassa.

https://plus.google.com/photos/110240291782976190246/albums/6098883735203020145

Kuukauden kun nyt olen katsellut noita käyriä niin pari kysymystäkin herännyt. LV-venttiili nimellä oleva arvo lienee lämpimän käyttöveden arvot ovat jostain syystä paivätasolla sahalaitaa. Yleensä kolmelta yöllä tapahtuu jotain ja venttiili käy nollassa ja aloittaa taas nousun. Lyhyellä ajalla vaikuttaa oikein toimivalta. Eli lämmintä vettä käyttäessä venttili avautuu ja sulkeutuu. Mistähän tuollainen sahalaita mahdaa johtua?

Toinen olisi tuo Tilamuuttuja nimisen arvon bittien merkitys? Mahtaakohan jostain löytyä dokumentaatiota mitä mikin bitti merkkaa. Veikkaisin  LV ja L1 pumppuja ja mahdollisesti jokin vikatila voisi noista löytyä. Jotain muuta kenties?

Niin ja kolmas on tuo LV-venttiilin epästabiilius. Sitä varmaan jollain säädöllä saisi hieman stabiilimmaksi. Nyt tuntuu säätävän koko ajan vaikka lämpimän veden kulutusta ei olisikaan. Näkyy käyrissä röpöläisenä lämpönä ja venttilin asennon muutoksina.

- Ville




Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger, graphite ja Ouman EH203 ihmettelyä
« Vastaus #1 : 31.12.14 - klo:10:37 »
Tilamuuttujan biteistä: Jos bitti 13 on 1, niin ohjaimessa on hälytyksiä (tilamuuttuja and 8192). Nuo alkupään bitit ovat ilmeisesti sovelluskohtaisia. Omassa EH202S:ssä bitit 1, 2 ja 3 ovat jotain digi-outputien tiloja, 4 on sähkövastuksen tila ja 5 on mlp:n kompressorin käyntitila. Uskoisin, että tutkimalla ja päättelemällä pääsee parhaiten selville niiden merkityksestä. En ole nähnyt mitään tarkkaa dokumentaatiota niistä.