Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 60-luvun tiilitaloon "sopivat" asetukset  (Luettu 46872 kertaa)

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: 60-luvun tiilitaloon "sopivat" asetukset
« Vastaus #80 : 23.03.15 - klo:08:35 »
Asteminuutit on nyt muutettu -180. Tikkua ei ole logittamassa.

Legionellat muutan tällä viikolla 60. Tarviiko käyttöveden muuten olla noin kuumaa. Mulla 1245 pitää sen siinä 51-52 tuntumassa eikä ole kesken loppunut (2+2 asukasta).

Hassu juttu kävi viime viikolla. Kelithän oli haastavat, yöisin liki 10 pakkasta, päivällä liki 10 plussaa ja täyttä aurinkoa. Asukas tuli 17 maissa töistä kotiin, sisällä arviolta 23 astetta. Tämän lisäksi patterit kuumat. Asukas meni laittamaan käyrää 7 --> 6. Soitti mulle ja sanoin, että anna olla vaan 6, kierrä pikkusen termareita kiinni, missä on kuumaa. Muuten talvemmalla tuo 6 käyrä aiheutti noin 18-19 astetta sisälle, ei hyvä. Ehkäpä nostamme sitten tuota kutoskäyrää +1 tai +2 syksyllä.

Varsin korkea tuo lämmityksen pysäytys.
Mulla (muistaakseni) 17C ja lisäyksen pysäytys 10C.
Suodatus on 24h... sitä vois itselläkin lyhentää.
Mihin ja miten nämä vaikuttaa?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 60-luvun tiilitaloon "sopivat" asetukset
« Vastaus #81 : 23.03.15 - klo:08:43 »
Muuten talvemmalla tuo 6 käyrä aiheutti noin 18-19 astetta sisälle, ei hyvä. Ehkäpä nostamme sitten tuota kutoskäyrää +1 tai +2 syksyllä.
Mihin ja miten nämä vaikuttaa?

Mieluummin toisinpäin, eli käyrä 7 tai jopa 8 ja sitten korjausta alaspäin. Tuo käyrä tekee juuri sen muutosnopeuden, eli mitä suurempi käyrä, sitä enemmän menoveden lämpö nousee kun lämpötila laskee. Siirtymä puolestaan siirtää tuota koko matkaltaan, eli jos lauhalla kelillä on kuuma, niin sitä sitten hilattaisiin alaspäin. Näin Niben ohjeessa tuota käsketään tekemään, patteritalossa asteen muutos sisällä vaatii 2-3 pykälää siirtymää.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 434
Vs: 60-luvun tiilitaloon "sopivat" asetukset
« Vastaus #82 : 23.03.15 - klo:11:06 »
Asteminuutit on nyt muutettu -180. Tikkua ei ole logittamassa.

Legionellat muutan tällä viikolla 60. Tarviiko käyttöveden muuten olla noin kuumaa. Mulla 1245 pitää sen siinä 51-52 tuntumassa eikä ole kesken loppunut (2+2 asukasta).

Hassu juttu kävi viime viikolla. Kelithän oli haastavat, yöisin liki 10 pakkasta, päivällä liki 10 plussaa ja täyttä aurinkoa. Asukas tuli 17 maissa töistä kotiin, sisällä arviolta 23 astetta. Tämän lisäksi patterit kuumat. Asukas meni laittamaan käyrää 7 --> 6. Soitti mulle ja sanoin, että anna olla vaan 6, kierrä pikkusen termareita kiinni, missä on kuumaa. Muuten talvemmalla tuo 6 käyrä aiheutti noin 18-19 astetta sisälle, ei hyvä. Ehkäpä nostamme sitten tuota kutoskäyrää +1 tai +2 syksyllä.
Mihin ja miten nämä vaikuttaa?

Käyttöveden lämpötilaa ei tosiaan kannata pitää tarvetta isompana. Korkea lämpötila lisää häviöitä.... mutta mukavuuskysymys.

Hikinen päivä.......  Onko minimimeno pudotettu 40C:stä ?


Lämmityksen pysäytys : Nibe lakkaa tekemästä käyrän mukaista lämmitystä, kun tuo lämpötila on saavutettu. Ajatus lienee, että ilmaislämmöt kattaa loput.
Lisäyksen pysäytys : Nibe ei käytä vastuksia tuon lämpötilan yläpuolella vaikka asteminuutit menisi kuinka alas tahansa. Tällainen tilanne tulee kai käytännössä eteen vain kovassa käyttöveden kulutustilanteessa.

Pitäisin tikkua aina lokittamassa, niin saa "lahjomatonta" tietoa mitä tapahtuu (esim. tuo korkean lämmön tilanne viime viikolta).

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 60-luvun tiilitaloon "sopivat" asetukset
« Vastaus #83 : 23.03.15 - klo:12:36 »
Patterilämmitys on tosiaan vähän haasteellinen säätää. Jos lämmöt on pysyneet muuten oikein hyvinä niin tosiaan termostaateilla saisi auringon lämpöä vähän rajoitettua. Tai sitten sisälämpötila-anturi sopivalle paikalle että anturi huomioisi auringon lämmön.

Ilmeisesti se käyrä 7 olisi juuri sopiva. Korjausta voisi tosiaan alentaa, mutta on siinäkin vaarana että lämpö ei enää riitä. 8 käyrä taas on ehkä liin iso pakkasilla.

Mutta jos toimii nyt 6 käyrälläkin niin voi toimia 7 käyrälläkin ja pienellä korjauksen laskemisella.

Testasin että menolämpötila oli sama 7 +1 ja 6 +2. Ulkona +2. 7 käyrällä pyyntilämpötila oli 38 ja 6 käyrällä 36. Eli se 7 käyrä ja korjausta pykälä alaspäin voisi pelata.


Kun se käyttövesivaraaja on noin iso niin varmaan riittäisi vähän pienempi lämpötila siinä. Olikohan nyt käynnistys 48 ja pysäytys 55. Molempia vaikka 5 astetta alemmaksi. Täällä on lukemat 39/46 ja varaaja 160 litraa. Kahdelle henkilölle on riittänyt mutta isommalle määrälle en osaa sanoa varmaksi. Käyttövesi on esilämmitettyä että lisää riittoisuutta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).