Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen  (Luettu 12411 kertaa)

Poissa mjuvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« : 04.02.15 - klo:12:48 »
Tervehdys!

Suunnitelmissa rakentaa Oulun seudulle yhteisön käyttöön rivitalokohde:

- 5 huoneistoa, kerrosala 328m2, tilavuus 1118m3
- Talon (pituus x leveys) 39 570 x 8750
- Ulkoseinän U-arvo 0,14W/m2k
- Yläpohjan U-arvo 0,08/m2k
- Alapohjan U-arvo 0,13W/m2k
- Yksikerroksinen rakennus, suorat sisäkatot. Huonekorkeus 2600mm.
- Kohteen E-luku luokkaa: 131kWh/m2 vuosi

Mitä mieltä asiantuntijat porakaivojen määrästä ja syvyyksistä? Millaista pumppua (riittävät tehot) voisi ajatella? Monenko kuution varaaja olisi riittävä? Kuinka ison tilan laitteisto vaatii tekniseltä tilalta?

Lopuksi vielä ajatusta jos kohteeseen tehtäisiin toinen vastaavanlainen talo jolloin kohteessa olisi 10 huoneistoa. Lämpökanaalia pitäisi vetää n.25m talojen väliin. Olisiko järkevin toteuttaa molemmat talot omilla järjestelmillä vai molemmat talot yhden teknisen tilan varaan.

« Viimeksi muokattu: 08.02.15 - klo:08:50 kirjoittanut mjuvis »

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #1 : 04.02.15 - klo:13:38 »
Täällä foorumilla on erittäin paljon asiantuntemusta ja olen täältä saanut todella paljon tietoa ja apua oman rivitalomme maalämmön ongelmissa. Mutta en malta olla tähän kirjoittamatta. Taloomme oli nopeahkolla aikataululla vaihdettu suunnitellun kaukolämmön tilalle maalämpö. Pumpuksi on toki valittu Niben kiinteistöpumppu ja noudatettu valmistajan ohjeita lämminvesivaraajan ja puskurivaraajan osalta, mutta.. Kokonaissuunnitelmaa ei ilmeisesti ole tehty.

Kytkentävirheitä on korjailtu useaan otteeseen. Edelleen vaikuttaisi siltä, että lämmönkeruupumput on alimitoitettuja. Lämmönjakopumppu on myös mahdollisesti alimittainen. Käyttövesikierron säädössä ja palauttamisessa oli virheitä, lämpöpumpun säädöt oli jätetty tekemättä yms...

Täältä foorumilta saa hyvän laskelman tehontarpeeseen, mikä varmasti auttaa tarjouksien arvioinneissa, kun valitsee kohteeseen sopivinta järjestelmää. Mutta mikäli asunnot on tarkoitus myydä eteenpäin, kannattanee käyttää asiantuntevaa LVI-suunnittelijaa joka vastaa noihin kysymyksiin. Ja lisäksi arvioi järjestelmän toiminnan kokonaisuudessaan jo ennen kuin sitä lähdetään rakentamaan. Tuossa rivitalon lämmitysjärjestelmässä on yllättävän paljon muuttujia mitkä pitää ottaa huomioon.

Ja vielä, jotta ei pelkkää motkotusta... Meillä siis 650m2 kahdessa kerroksessa, 7 asuntoa. U-arvoista ei nyt tietoa, mutta talo valmistunut keväällä 2014, eli lienee nykyisten vaatimusten mukaiset. E-luku taisi olla 125. Pumppuna Nibe F1345-24, siinä rinnalla VPB750 kv-varaaja ja tämän perässä vielä erillinen ES500-sähkövaraaja, millä "tulistetaan" pumpulla lämmitetty käyttövesi ja lisäksi lämmitetään käyttövesikierron häviöt. Lattialämmitysjärjestelmässä on UKV200 3-putkikytkennällä. Kaivot 2 x 290m, mistä ensimmäisen 40m hiekkaa ja 250m kallioa, vesi 5 metrissä. Lämpösysteemit on erillisessä rakennuksessa mistä 2 erillistä kanaalia (lämmitys + kv erikseen) noin 10m taloon. Vesi on riittänyt hyvin, ja pumpun maksimitehoa ei ole vielä 15-asteen pakkasilla tarittu. Tekninen tila on kooltaan ehkä 20-25m2, ja sinne mahtuu noiden lisäksi vielä telekaappi, sähkökeskus ja jonkin verran "tyhjää tilaa".
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa mjuvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #2 : 04.02.15 - klo:13:51 »
Kiitos viestistä. Tämä kohde ei ole tulossa myynti kohteeksi vaan se on tarkoitus vuokrata. Kuulostaa syviltä nuo kaivot. Meillä on tarjottu 200m kaivoja alustavissa tarjouspyynnöissä. Eivät mielellään poraa tuota syvemmälle vaikka pääsisivät.

Lisäksi joku kertoi riittäväksi teknisentilan kooksi jos molemmat talot tehdään omilla teknisillä tiloilla niin 3x4m eli 12m2. Kuulostaa maalikosta pieneltä, mutta kuulemma riittää erinomaisesti. Tiedä sitten mikä totuus. Sehän on LVI-urakoitsijan ongelma  8)

ps. IV-koneen esilämmitys tarkoitus kytkeä toimimaan lattiassa kiertävällä vedellä eli tähän ei tule sähkövastusta. Viisas ratkaisu? Onko kokemuksia?

Poissa mjuvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #3 : 04.02.15 - klo:13:54 »


Kytkentävirheitä on korjailtu useaan otteeseen. Edelleen vaikuttaisi siltä, että lämmönkeruupumput on alimitoitettuja. Lämmönjakopumppu on myös mahdollisesti alimittainen. Käyttövesikierron säädössä ja palauttamisessa oli virheitä, lämpöpumpun säädöt oli jätetty tekemättä yms...


Urakoitsijan nimi?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #4 : 04.02.15 - klo:14:13 »


Kytkentävirheitä on korjailtu useaan otteeseen. Edelleen vaikuttaisi siltä, että lämmönkeruupumput on alimitoitettuja. Lämmönjakopumppu on myös mahdollisesti alimittainen. Käyttövesikierron säädössä ja palauttamisessa oli virheitä, lämpöpumpun säädöt oli jätetty tekemättä yms...


Urakoitsijan nimi?

En tänne viitsi ketään mustamaalata, käsittääkseni urakoitsija ei varsinaisesti ole maalämmön kanssa tekemisissä, vaan on ollut kohteen LVI-urakoitsijana ja ovat lähteneet vähän "soitellen sotaan". Suunnitelmien puutteesta nuo ongelmat ovat johtuneet, kun ovat koettaneet Niben "esimerkkikuvien" perusteella kasata järjestelmää kuntoon. Kaivot on todennäköisesti soraharjun vuoksi porattu noin syviksi, jos ei olisi hiekkaa niin paljon kai tuon metrimäärän mieluummin ottaisi sitten kolmesta kaivosta.

Olisiko tuo VPB750 halkaisijaltaan 1250mm. ES500 vähän pienempi Pumppu on 600x600 ja taakse suositeltiin jätettäväksi noin metrin verran tilaa. Muotoahan tuossa kannattaa myös pohtia. Kyllä tuommoisen 3 x 4 voisi kuvitella hyvinkin riittävän jos pelkästään nuo lämmitysroippeet tarvitsee sinne saada mahtumaan.

IV-jälkilämmitys ei vissiin kovin helpolla kata koskaan asennuskustannuksiaan säästönä takaisin? Meillä on sähköinen jälkilämmitys ja ei tuo kovin suurta sähkölaskua aikaan ole saanut. Onko tämä sitten enempi mukavuuskysymys? Vesikiertoisella jälkilämmityksellä saadaan ehkä tuloilma vähän lämpöisemmäksi.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa mjuvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #5 : 04.02.15 - klo:15:07 »
Joo ei varmasti säästöä tuo ratkaisu jossa vesi kierrätetään iv koneeseen. Mutta muuten ei päästy vaatimusten mukaiseen c energialuokkaan. Iv kone tuolla ratkaisulla hivenen kalliimpi investointi. Eihän nuo koneet juurikaan sähköä kuluta. Mutta kun nämä kaikenmaailman energiamääräykset uudisrakennuksiin...

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #6 : 04.02.15 - klo:15:10 »
Tervehdys!

Suunnitelmissa rakentaa Oulun seudulle yhteisön käyttöön rivitalokohde:

- 5 huoneistoa, kerrosala 328m2, tilavuus 1118m3

Mitä mieltä asiantuntijat porakaivojen määrästä ja syvyyksistä? Millaista pumppua (riittävät tehot) voisi ajatella? Monenko kuution varaaja olisi riittävä? Kuinka ison tilan laitteisto vaatii tekniseltä tilalta?
Lopuksi vielä ajatusta jos kohteeseen tehtäisiin toinen vastaavanlainen talo jolloin kohteessa olisi 10 huoneistoa. Lämpökanaalia pitäisi vetää n.25m talojen väliin. Olisiko järkevin toteuttaa molemmat talot omilla järjestelmillä vai molemmat talot yhden teknisen tilan varaan.
Yhteen ~13,5kW max tehontarve ja 13kW pumpulle 2*210m kaivot. Puskuriksi vaikka 500L hybridi johon voi liittää aurinkokeräimet myöhemmin. Käyttövesivaraaja sitten ~750L.
Kahteen sitten ~27kW max tehontarve ja 22kW pumpulle tarvisi 4*200m kaivoja. Puskuriksi tähänkin 500L hybridi johon voi liittää aurinkokeräimet myöhemmin sekä käyttövesivaraaja sitten ~1000L.
Molemmat samaan jos on varma että tuo toinenkin tulee. Tilan koko varmaan riittää..

Edit: puskuria ei välttämättä tarvita, mutta jossain vaiheessa aurinkokeräimet voi olla mielenkiintoinen lisä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #7 : 04.02.15 - klo:17:32 »
Suunnitelmissa rakentaa Oulun seudulle yhteisön käyttöön rivitalokohde:

- 5 huoneistoa, kerrosala 328m2, tilavuus 1118m3
- Talon (pituus x leveys) 39 570 x 8750
- Ulkoseinän U-arvo 0,14W/m2k
- Yläpohjan U-arvo 0,08/m2k
- Alapohjan U-arvo 0,13W/m2k
- Yksikerroksinen rakennus, suorat sisäkatot. Huonekorkeus 2600mm.
- Kohteen E-luku luokkaa: 131kWh/m2 vuosi

Mitä mieltä asiantuntijat porakaivojen määrästä ja syvyyksistä? Millaista pumppua (riittävät tehot) voisi ajatella? Monenko kuution varaaja olisi riittävä? Kuinka ison tilan laitteisto vaatii tekniseltä tilalta?

Lopuksi vielä ajatusta jos kohteeseen tehtäisiin toinen vastaavanlainen talo jolloin kohteessa olisi 10 huoneistoa. Lämpökanaalia pitäisi vetää n.25m talojen väliin. Olisiko järkevin toteuttaa molemmat talot omilla järjestelmillä vai molemmat talot yhden teknisen tilan varaan.
Koetin tehdä laskelman; itse asiassa kaksikin.
Ensimmäinen on tehty yhdelle talolle.
Toinen kahdelle joilla yhteinen lämpökeskus ja talojen välillä 10 metrin lämmönsiirtokanaali.
Liitin mitoituslaskelmat aloitusviestiisi. Jos haluat, voin lähettää koko laskelmat sinulle sähköpostisi liitteenä.
Oulun alueella on vaihteleva kallioperän laatu ja paikoin saattaa olla paksulti pehmeää maata, joka voi vaikeuttaa lämpökaivon tekoa.
Katso tämä dokumentti: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=1f321dbe-e25d-4ee2-bdcd-c87c31a66450&groupId=64220.

Painotan kovasti, että nämä laskelmat ovat vain suuntaa antavia; eivät mitään takuumitoituksia.
Näinkin isossa kohteessa tarvitaan aina ammattisuunnittelija laatimaan lämpölaitoksen suunnittelun ja mitoituksen.
Hän myöskin vastaa rakennusaikaisesta valvonnasta.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #8 : 04.02.15 - klo:18:50 »
Tomppeli voit huoleti laskea itsesi ammattilaiseksi.  ;)
Kysyjälle laitoin yv:llä tarkempaa infoa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa mjuvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #9 : 08.02.15 - klo:08:48 »
Kiitoksia vastauksistanne. Miten muuten sellainen asia kun ole tarjouksia pyytänyt (alustavia) itse poruksesta. Osa tarjoaa vain porauksen ja osa haluaa liittää siihen myös vaakavedot kaivolta tekniseen tilaan. Ja se kysymys: Onko järkevämpi tuoda esimerkiksi jos kohteeeen tulee 2 kaivoa niin molemmat omilla vaakavedoilla tekniseen tilaan vai yhdistää nämä kaksi kaivoa ja tuoda vain yhdellä vaakavedolla tekniseen tilaan. Eräs tarjoaja kyseli lisätietona tätä vaakavedoista, mutta en osannut sanoa juuta enkä jaata..

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #10 : 08.02.15 - klo:09:10 »
Molemmat omilla vaakavedoilla tekniseen tilaan ja vasta siellä yhdistää.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #11 : 08.02.15 - klo:10:13 »
Itse teen t-liitoksen aina ulos jos on samansyviset kaivot.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa mjuvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #12 : 08.02.15 - klo:11:31 »
Molemmat omilla vaakavedoilla tekniseen tilaan ja vasta siellä yhdistää.

ATS


Itse teen t-liitoksen aina ulos jos on samansyviset kaivot.


Eli tästä löytyy kahta "koulukuntaa". Perusteluja jos vain jaksatte vastailla?  ;)


edit: Liitokset osilla vai muovihitsillä? Kuulemma kaivon putket kun katkaistaan ja liitetään sitten uudelleen kun on aika tehdä vaakavedot niin löytyy jo pikaliittimiä mikäli ei muovihitsiä ole... Ruotsissa käytössä oleva tapa ja liittimien hinta 7,5 € / kpl...

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #13 : 08.02.15 - klo:11:53 »
Nuo liittimet on hyviä ja itse käytän molempia. Hitsaus aina jos jää asfaltin tms. alle ja muuten pääasiassa liittimellä. Liitin kestää 16bar ja huolella asennettuna todella hyvä.
En löydä ainuttakaan syytä miksi tuoda neljä päätä sisälle ja usein omakotitaloissa tuon haaroituksen tekeminen sisälle on todella työlästä tilan puutteen vuoksi. Molemmat tavat on ok eikä tuolla ole juuri merkitystä mihinkään.
Jos kaivot on erisyvyiset niin silloin aina sisälle että linjasäätö on helposti käytettävissä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 820
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #14 : 08.02.15 - klo:12:55 »
Mulla tulee molemmat kaivot sisälle asti, enkä ymmärrä ollenkaan, että miksi haluaisin laittaa jotkut potentiaaliset vikapaikat piiloon ja pois silmistä jonnekkin talon ulkopuolelle. Virtausmittarit myös molemmissa piireissä kertovat välittömästi kumpaankin kaivoon menevän litkun määrän, kun haaroitus on sisällä. Samaa Urpoilua ihmettelen myös siinä, että nuo ulkopuoliset putkien liitokset ja kaivot halutaan hävittää johonkin maan alle peittoon, kun ne voi parilla 80 cm ja 25 cm korkealla kaivon renkaalla nätisti jättää tarkasteltavaksi vain tarvittaessa. Virtausmittareilla ei kaikki ehkä näe mitään virkaa, mutta itse pidän niitä erinomaisen informatiivisina ja kun ei edes maksanut ylimääräistä, niin aivan selviö juttu kahdella kaivolla MIELESTÄNI.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #15 : 08.02.15 - klo:19:39 »
Jokaisella saa olla mielipiteet. Laittoiko asennusfirma ilmaiseksi virtausmittarit?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #16 : 08.02.15 - klo:20:02 »
Minulla ei nyt juuri ole laskentaohjelmaa käytettvissä mutta suuruusluokkatarkastelussa sain keruupiirin virtaukseksi 0,7 - 0,8 l/s.
Jos kuitenkin päätät yhdistää keruut (kaksi kaivoa rinnan) jo kaivojen luona ja tuoda yksillä putkilla lämpöpumpulle, tulee tämä vaakaveto tehdä ehdottomasti pykälää suuremmilla putkilla, koska muuten vaakavedon virtausvastus kasvaa liian suureksi.
Kaivoissa 40mm -> vaakaveto 50mm.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #17 : 08.02.15 - klo:20:26 »
Jos kuitenkin päätät yhdistää keruut (kaksi kaivoa rinnan) jo kaivojen luona ja tuoda yksillä putkilla lämpöpumpulle, tulee tämä vaakaveto tehdä ehdottomasti pykälää suuremmilla putkilla, koska muuten vaakavedon virtausvastus kasvaa liian suureksi.
Kaivoissa 40mm -> vaakaveto 50mm.

ATS
Onko näin? Kahdella kaivolla pitäis kyllä riittää 40mm jos vaakaputki ei ole pitkä..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #18 : 08.02.15 - klo:20:32 »
Lainaus
Onko näin? Kahdella kaivolla pitäis kyllä riittää 40mm jos vaakaputki ei ole pitkä..
Minulla ei ole tällä koneella laskentaohjelmaa, mutta parin päivän päästä lasken tarkemmin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 820
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #19 : 08.02.15 - klo:20:35 »
Jokaisella saa olla mielipiteet. Laittoiko asennusfirma ilmaiseksi virtausmittarit?

Joo ilmaiseksi tuli nuo n 10 € maksavat mittarit niihin linjasäätöventtiileiden päähän. Eli yhdet ylimääräiset osat kustansi n 20 € ja ruuvauksen vaiva siihen päälle, niin tuli tuo 24 500 € lasku ihan kohdalleen, eikä enää laittaneet siihen lisää noiden hintoja. Minä sanoisin tuota ihan asennus laaduksi, kun eivät viitsineet alkaa kinaamaan jostain 20 € + tiivistysaineet + ruuvaus enää yhtään mitään loppulaskun päälle. Nämähän ovat virallisesti siis 50 L virtausilmaisimia, eikä mittareita, mutta tarkkuus näillä on varsin hyvä tällaisilla virtausmäärillä, joka on kyllä todennettukin laskemalla ihan käypäiseksi informaatioksi. Eikä noita linjasäätöjä ole kyllä mitään herkkua lähteä esim talvella sulkemaan jostain maan alle peitellystä kuramontusta, jos joutuu esim pumpun tiivisteiden vaihdon takia ilmauksen tekemään uudestaan. Ilmaushan täytyy tehdä molemmat lenkit vuorotellen aukomalla, jotta saadaan reilu kierto aikaiseksi ja ilmat varmasti pois molemmista lenkeistä. Ja mullahan on tuosta jo käytännön kokemustakin, kun se liuospumpun tiiviste nyrjähti sisään päin ja litkut tuli pitkin lattioita. Siitähän ne sitten hienosti näki, että virtaus tuli samaksi molemmissa kaivoissa ja vuoronperään suljettiin lenkit. Ei tarttenu paljon talon ulkopuoliseen maailmaan vaivautua muutoin perehtymään, kaikki oli siinä käsillä. Olen myös nyt kokeillut, että minkälaisia lämpöarvoja tulee koneelle juuri näistä kaivoista, kun virtaamia olen vaihdellut välillä 2400 -3600 L/h. Dt 3 tavoittelu näyttää kuitenkin pudottavan selkeästi kaivolta tulevan lämmön tasoa, eli ainakin reilusti yli 1c° lämpimämpää saa kiertoa hidastamalla, kuin täyskierrolla.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämmön mitoitus apua rivitalohankkeeseen
« Vastaus #20 : 10.02.15 - klo:12:09 »
Onko näin? Kahdella kaivolla pitäis kyllä riittää 40mm jos vaakaputki ei ole pitkä..
Laskin, että tarvittava virtaus 3C Dt:llä on 0,80 l/s.
Tällä virtauksella 2,4x40 mm putkessa killutaan laminaarin ja turbulentin virtauksen rajamailla.

15m vaakalinjalla ja turbulentilla virtauksella saadaan seuraavat virtausvastukset.
Vaakalinjat 2,4x40mm  yhdistetty kaivolla -> Dp = 0,59 bar, josta vaakalinjan osuus 19%
Vaakalinjat 4,6x50mm  yhdistetty kaivolla -> Dp = 0,53 bar, josta vaakalinjan osuus 9%
Vaakalinjat 2,4x40mm yhdistetty teknisessä tilassa -> Dp = 0,51 bar.

Tämän perusteella voidaan valita mikä tahansa näistä kolmesta vaihtoehdosta.

Kaivojen sarjaan kytkentä on täysin tuhoon tuomittu yritys.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh