Kun pumpun tehoa nosti, muuttui dt noin 4 astetta. 9-->5 asteesen. Tuo 70% asetus ja n.10 asteen dt olivat myyjäfirman suosituksia ja kuulemma maahantuojalta saatuja. Lisäksi pitää huomioide että tuon liuospuolen pumpun kulutus on suuremmalla paineella kohtuuttoman suuri ja laskee hyötysuhdetta melko paljo tuomatta juurikaan hyötyä. Kuten tuossa aiemmin mainitsin tuo se ulkoinen pumppu hyötyjä kovemmalla käytöllä. Tuo 5 asetus on hyvä kompromissi muutaman euron lisäkustannusten ja oman vaivan välillä. Liuospuolen dt tuosta hieman nousee. Ehkä 3->3.5
Olen ajanut koeajoja erilaisilla lauhdutin ja höyrystinvirtauksilla ja mitannut niiden vaikutuksen lämpöpumpun suoritusarvoihin.
Näissä kokeissa:
- Lauhduttimen yli on Dt vaihdellut 3C -> 11C
- Höyrystimen yli on Dt vaihdellut 3C -> 8C
Näissä mittauksissa lauhduttimen Dt:n muutos 9C -> 5C paransi COP:a 3,5%
ja höyrystimen Dt:n muutos 3C -> 3,5C huononsi COP:a 0,5%
Yhteensä nämä muutokset tekevät 3,0% parannusta COP:iin.
Ero on melkoinen verrattuna Contisen 10%:iin.
ATS