Ok. Silti ihmetyttää miksi se KV paluu näyttää jatkuvasti noin korkeaa lämpötilaa. Jos kierto on kokonaan kiinni, niin kyllä sen putken pitäisi jäähtyä ympäristön lämpötilaan yön aikana. Onko tuolla ylhäällä katonrajassa kuitenkin lämpöä noin paljon? Mitä anturi näyttää jos vedät sen ulos tuolta eristeen sisältä ja teippaat vaikka eristeen pintaan?
Toinen erikoisuus on kuvaajassa wpf7 lämpötilan käyttäytyminen niinä öinä kun tuota lämpötilan putoamista tapahtuu. Sehän laskee ihan selvissä säännöllisissä portaissa. Eli ikään kuin joku laskisi säännöllisin väliajoin tietyn määrän lämmintä vettä jossain (tai KV kierto pyörisi hetken kerrallaan).
Oliko viime yönä tällaista kun kierto oli varmasti suljettuna?
Kierto varmasti suljettu, tai sitten venttiilissä on pelkkä kahva koristeena.
Unohtu sanoa että toi porrastus johtuu jostain Stiebelin outoudesta. Se päivittää lämpötilaa tollee pykältämällä, kuitenkin niin että pykälät pyöristyy. Veikkaan että jossain komponentissa on 8-bitin tarkkuus mittauksessa ja se julkasee dataa toiselle CAN-komponentille jossa on suurempi tarkkuus ja joka sitten päivittää lukeman tollee suodattamalla. Sama porrastus näkyy ylöspäin lämmitysvaiheessa.
Tekninen tila vähän lämmennyt kun on helteet ja oli ovi auki viereisestä huoneesta jossa melko lämpönen + toi varaaja on nyt hörsköttänyt tavallista kuumempana.
Kyllähän toi kierron paluu lähti putoamaan sulun kiinnilaiton jälkeen ja lähestyi huonelämpöä. Tossa ilmaa mitatessa se ilmoitti siis putkestakin +24C.
Anturi on ds18b20 ja ulos vedettynä näytti ilman tuolla katon rajassa +24C. Mittasin keittiömittarilla ilman ja ton putken sekä eriseen pinnat IR pyssyllä. Samaa ~24C ne näytti. Lämpökamerakuvan voi sivuuttaa, se ei oo kovin tarkka absoluuttisesti. Kunhan vertailin putken ja eriseen pintaa.
Onko maalämpöpumppu Stiebel? Niissä on ollut paljon vaihtoventtiilivikoja. Tällöin varaajan lämpösisältö voisi valua lämmönjakoverkostoon sen saman kierukan kautta mikä käyttövesivarajan muutenkin lataa. Venttiili jää siis osittain vuotamaan.
On, WPF7 vm2015-2016 ja tiedossa venttiiliviat. Tohon on joskus 3-5v sitte vaihdettu venttiili. Lämmityspiirissä on anturit myös ja ne on noissa kuvissa mukana. Käyttöveden lämmityksen aikana ne lämmityspiirin lähtö ja paluu lämpenee myös vähän mutta oon olettanu lämmön vaan johtuvan hieman myös tolle puolelle. Käyttövesilämmitysjakson jälkeen, kun pumppu vaihtaa pyörittään lattiapiiriä, ne lämmöt kuitenkin putoaa kuin seinään eli koko lattiapiiri ei oo lämmenny. Ei oo ollut havaittavissa myöskään liian kuumia lattioita talvella vaikka termarit on auki (säätö tehty jakotukien virtausmittareilla, ei termareita naksuttelemalla).