Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus vanha hirsitalo  (Luettu 4211 kertaa)

Poissa nestori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus vanha hirsitalo
« : 18.12.15 - klo:13:19 »
Hei,

alla olevaan kohteeseen olisi tarkoitus miettiä lämmitysmuodon vaihtoa.

Alun perin 1900 luvun alussa tehty hirsirunkoinen omakotitalo.
Erinäisiä remontteja tehty matkan varrella. Seinissä  esim ulko ja sisäpuolella paneloinnit. Välikattoeristykset uusitaan lähivuosina.
Ikkunat -84 uusittu, samoin lisätty seiniin eristystä sisäpuolelle. Painovoimainen ilmanvaihto.
Nykyinen lämmitysmuoto: Vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpö tuotetaan joko sähköllä/pelletillä kattilassa.
Kattila on viereisessä konekatoksessa pannuhuoneessa, josta tulee kanaali asuinrakennukseeen.
Kattilalla 500 litran varaaja jossa 2 lämmitysvastusta a`4,5kw. Lämmönsäätö Ouman EH-80 kolmitieventtiilillä.
Max lähtevän veden lämpötila säädetty oumanilla karvan verran yli 60. Kanaalia n.30m. Maalämpölaitteet tultaisiin sijoittamaan
asuinrakennuksen kellarikerrokseen. Lämpö otettaisiin maalämpöjärjestelmään pellosta, maapiirillä.
Matkaa asuinrakennuksesta pellon laitaan n. 40m.
Asuinkerros: n.200m2, Tilav.583m3 Huom. huonekorkeus 3m
Kellarikerros: n.42 m2, Tilav.84m3
Leivinuunilla saadaan lämmitettyä tupa joka on n.1/4 asuinkerroksesta.
Asujamäärä 3-4 hlöä. Paikkakunta Savonlinna

Kiitoksia jo etukäteen! :)
« Viimeksi muokattu: 18.12.15 - klo:16:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 705
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus vanha hirsitalo
« Vastaus #1 : 18.12.15 - klo:13:56 »
Hei,

alla olevaan kohteeseen olisi tarkoitus miettiä lämmitysmuodon vaihtoa.

Alun perin 1900 luvun alussa tehty hirsirunkoinen omakotitalo.
Erinäisiä remontteja tehty matkan varrella. Seinissä  esim ulko ja sisäpuolella paneloinnit. Välikattoeristykset uusitaan lähivuosina.
Ikkunat -84 uusittu, samoin lisätty seiniin eristystä sisäpuolelle. Painovoimainen ilmanvaihto.
Nykyinen lämmitysmuoto: Vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpö tuotetaan joko sähköllä/pelletillä kattilassa.
Kattila on viereisessä konekatoksessa pannuhuoneessa, josta tulee kanaali asuinrakennukseen.
Kattilalla 500 litran varaaja jossa 2 lämmitysvastusta a`4,5kw. Lämmönsäätö Ouman EH-80 kolmitieventtiilillä.
Max lähtevän veden lämpötila säädetty Oumanilla karvan verran yli 60. Kanaalia n.30m. Maalämpölaitteet tultaisiin sijoittamaan
asuinrakennuksen kellarikerrokseen. Lämpö otettaisiin maalämpöjärjestelmään pellosta, maapiirillä.
Matkaa asuinrakennuksesta pellon laitaan n. 40m.
Asuinkerros: n.200m2, Tilav.583m3 Huom. huonekorkeus 3m
Kellarikerros: n.42 m2, Tilav.84m3
Leivinuunilla saadaan lämmitettyä tupa joka on n.1/4 asuinkerroksesta.
Asujamäärä 3-4 hlöä. Paikkakunta Savonlinna
Tervetuloa mukaan maalämpöfoorumille!

Tein laskelman ja liitin siitä .PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Näitä vähän mietiskelin..
Ulkoseinän hirren paksuus ja seinään lisätyn eristeen laatu ja paksuus.
Ikkunat ovat ilmeisesti 3 -lasiset.
Oliko tiedossa sähkön ja pellettien vuosikulutus?
Mikä on sisälämpötila kellarikerroksessa?

Laitoin laskelmaan kellarikerroksen sisälämpötilaksi +18 C.
Laskelma ehdotti pumppukooksi lähes 16 kW:n tehoista laitetta.
On kuitenkin järkevää parantaa rakennuksen lämpötaloutta sen ullakon eristämisen lisäksi esimerkiksi
vähän kerrallaan parannella ulkoseinien lisäeristämisellä, jolloin 15 kW tehoinen pumppu riittääkin jo hyvin.
Jos kaikkiin asuinkerroksen ulkoseiniin laittaisi 10 cm eristevillaa lisää, riittäisi talolle 13 kW tehoinen lämmityslaite.
Jos olen käyttänyt laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Poissa nestori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus vanha hirsitalo
« Vastaus #2 : 18.12.15 - klo:14:40 »
Seinän rakenne ulkoa sisään:
Paneli-koolaus-tuulensuojalevy-paneli-koolaus-hirsi ~200mm-koolaus+villa ~50mm-paneli.
Ikkunat 3-kerroslasit as. v.~1984
Kellarikerroksessa normi huonelämpötila.
Sähkön ja pelletin kulutuksesta ei tarkkaa tietoa. Eli sähköstä ei voida jyvittää lämmityksen osuutta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 705
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus vanha hirsitalo
« Vastaus #3 : 18.12.15 - klo:16:28 »
Seinän rakenne ulkoa sisään:
Paneli-koolaus-tuulensuojalevy-paneli-koolaus-hirsi ~200mm-koolaus+villa ~50mm-paneli.
Ikkunat 3-kerroslasit as. v.~1984
Kellarikerroksessa normi huonelämpötila.
Sähkön ja pelletin kulutuksesta ei tarkkaa tietoa. Eli sähköstä ei voida jyvittää lämmityksen osuutta.
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen..

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus vanha hirsitalo
« Vastaus #4 : 18.12.15 - klo:17:46 »
Esim nibe 1255 4-16kW invertteri saattaisi riittää tehon puolesta. Peltoon vaikka 2x 500m keruulenkit tai 3x 400m. 2x 400m keruulenkit taitaisi jäädä vähän lyhyeksi?
Aika kuumaa lämmitysvettä tarvitsee, pieni osa kuluu varmaan tuohon kanaaliin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).