Kuinka pitkiä aikoja teidän pumput käy näillä -20 asteen pakkasilla? Täällä pumppu käy lähes kokoajan ja useita tunteja putkeen. Asteminuutit ovat tippuneet yli -500 ja vastukset apuna. Talo on rakennettu 60-luvulla ja siinä vesikiertoiset patterit. Pumppuna on Nibe 1245-8 + ukv100. Kaivo 165m.
Täällä kaivosta tuleva liuos on ollut n. -2 ja menevä -4 astetta pari vuorokautta. Pumppu on samalla jauhanut kokoajan ja vastukset ovat olleet aika ajoin apuna.
Jouduin korjaamaan tätä postaustani:Käytin laskentaan aluksi väärää paikkakuntaa!
...
Kaivo ei taida vielä jäätyä -2 / -4 lämpötiloilla, mutta aika lähellä mennään.
On hyvä muistaa, että kaivo jäähtyy muutaman alkuvuoden aikana noin 1,5 asteella.
Kaivon jäätymistä saattaa esiintyä myöhempinä vuosina kevättalvella.
Jos kaivo menee kovin kylmäksi, saatatte joutua syventämään nykyistä kaivoa, tai porata toinen kaivo nykyisen lisäksi.
Nibe F-1245-8 lämmitysteho on
Nibe sivujen mukaan: Antoteho (B 0 /W 50) ** 6,9 kW.
Täystehoisen lämpöpumpun lämmitysteho pitäisi olla noin 8,5 kW @ B0 W50 olosuhteissa.
Silloin kaivon pitäisi olla noin 180
aktiivimetrin syvyinen.
Pumpputehonkin mukaan laskien 165 metrinen kaivo on hiukan matala.
Kaivon jäätyminen on silloin kyseessä,
kun maakiertonesteen ylipaineventtiilistä tulee viinalle haisevaa nestettä pumppuhuoneen lattialle.
Sähkövastuskäyttö helpottaa pumpun ja kaivon kuormitusta.