Jos sisälämpötila asunnossa heittelee, niin se on merkki siitä, ettei laite pysty tuottamaan kyseiseen asuntoon pyydettyä lämpötilaa tasaisesti. Tämä taas johtuu mm. siitä, että laite tekee välillä jotain muuta.
300G lopettaa siis lämmitysveden tekemisen, kun käyttöveden hystereesi ilmoittaa, että on aika lämmittää käyttövettä.
Sillä aikaa kun käyttövettä tehdään (esim. 0,5 - 2 h, riippuen taas mm. KV:n hystereesistä), ehtii isompikin puskurivaraaja viilentyä, kun lämmitysvedellä on korkea lämpöinen, suuri volyyminen ja jatkuva kierto. Jos puskurilta lämmönlähteeseen on matkaa, tai lämmitysvesi kulkee esim. lämpökanaalia pitkin, lämmönhukka kasvaa huomattavasti.
Kun pakkasjaksot venyvät pitkiksi, rakennuksen massa luovuttaa itseensä varastoitunutta lämpöä huoneilmaan silloin, kun lämmitysjärjestelmä ei sitä hetkellisesti tarpeeksi tuota. Tämä aiheuttaa lämpövajeen rakennuksen massassa, jota lämmityslaite ei sitten enää kykene paikkaamaan ja sisäilman lämpötila alkaa heittelehtiä, "oravanpyörä". Lisäksi massa vuotaa/luovuttaa tietenkin lämpöä ulos.
Jokatapauksessa kyse on kuitenkin siitä, että kun sisälämpötila alkaa heittelehtiä, pumpulta ja/tai keruulta loppuu vaan oikeasti teho.
Mielestäni Järjestelmässä, missä on erillinen LLV ja KV varaaja, LLV:n hystereesiin ei tarvitse koskea. Useimmiten kyse on siitä, ettei pyydettyä lämpötilaa saavuteta, joten LLV:n hystereesillä ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Ennemmin säätää KV:n lämmitysaikoja parametreilla, jotta saa mahdollisimman pitkät, lyhyt taukoiset ja tasaiset LLV:n lämmitysajat.
Esim. lattialämmityksellä varustettu rakennus, vaatii kovilla pakkasilla pitkiä yhtenäisiä lämmitysaikoja, jottei suuren varaavan massan "oravanpyörä" pääse liikkeelle. Lisäksi pumpun tuoton rajoilla pyydettyyn lämmitysveden lämpötilaan ei enää päästä.
Pitkiin LLV:n lämmitysjaksoihin voidaan vaikuttaa esim. muuttamalla KV:n hystereesi suureksi.
Lisään, kuten Euroshopperi sanoi, että tehon puute tarkoittaa myös ettei sitä saada välitettyä lämmitysjärjestelmän kautta huoneilmaan.