No kun Nibet työntää -30 pakkasella 12800 l /h ja taloon voi tunkea vain 6400 l /h niin jossainhan se on pyöritettävä se ylimäärä...
Jos Nibet laittaa työntämänn -20 pakkasella vain tuon 6400 l/h, niin talo "vetää jäähän".
12800 i H ei voi missään olissa tunkea taloon, vaikka pääpumppu sen kevtesti pystyykin tekemään, halutessa. Meteli on silloin sitä luokkaa, että heikommat lähtee äkkiä talosta ulos....vaikkapa katselemaan, mistä se lentsikka tulee tonttiin...
P.S. Suunnitelma on erään Suomen oloissa suurehkon ja tunnetun LVI tston tekemä.....
Kommentteja....
1. "Jos Nibet laittaa työntämänn -20 pakkasella vain tuon 6400 l/h, niin talo "vetää jäähän".
Työntävätkö Nibet suoraan lämmitysverkostoon vai varaajaan?
Mistä sitten ulkoinen ISO työntää? Varaajastako?- ei kait suoraan Nibestä?
2. OLETTAMUKSELLA että puhut ulkoisesta ISOSTA pumpusta, ei siis Niben omasta pumpusta, ja olettaen että "taloon voi tunkea vain 6400 l/h"
niin silloin verkoston "ISO" pumppu laitetaan pyörimään siihen *) JA korotetaan menoveden lämmityskäyrää että lämpöverkosto saa tarvitsevansa.
Teho = virtaus(l/s) x dT x 4,19; 12800 l/h :3600 s/h = 3,56 l/s; 6400 l/h : 3600 l/h = 1,78 l/s
Tehoesimerkkejä (verkostoon) max pakkasella jolloin suurin dT, ja pumppu vakiovirtauksella %:lla jotain:
P= 3,56 l/s x 10 (dT) x 4,19 = 149 kW; < loivempi menolämpötilakäyrä ; tai
P= 1,78 l/s x 20 (dT) x 4,19 = 149 kW; < jyrkempii menolämpötilakäyrä
Oliko sinulla kuitenkin lämpökoneet 40+60 kW ? = yht. 100 kW niin silloin ne voivat antaa max teholla (ja pakkasella) vastaavasti:
P= 3,56 l/s x (100:149) x 10 x 4,19 = 2,39 l/s x 10 (dT) x 4,19 = 100kW < loivempi menolämpötilakäyrä ; tai
P= 1,78 l/s x 20 x (100:149) x 4,19 = 1,78 l/s x 13,4(dT) x 4,19 = 100 kW < aavistuksen jyrkempii menolämpötilakäyrä
Oletko ihan varma ettei putkiston virtausta voi kohentaa arvosta 1,78 l/s "kohisemisen rajalle" ESIMERKIKSI arvoon 2,0 l/s
Sillä virtaamalla saisi 100 kW ulos verkostoon
P= 2,00 l/s x 11,9 (dT) x 4,19 = 100 kW tai jos koneesi teholtaan pystyy
P= 2,0 l/s x 17,8 (dT) x 4,19 = 149 kW.
Virtaus- *) ja dT- (suurin pakkanen) esimerkkejä ylempänä.
Jos koneiden teho ei riitä ( eivät pysty tuottamaan k.o virtauksella riittävän lämpöistä vettä huippupakkasilla niin silloin niitä täytyy avittaa
jollain muulla, esim. sähkövastuksilla, sähkökattilalla, öljykattilalla ...
Useinhan kyllä maalämpöpumppuja toimitetaan osatehoisina, esim riittää 80%-tehoon asti (jolloinka toimivat suurin osa vuotta, mutta autetaan sitten huippupakkasilla)
Voi olla ettei tästäkään mitään apua ole.