Minulla on Bt25 asenettu pastalla ja kahdella nippusiteellä, by-pass T-haaran ja UKV-tankin väliin noin 0.5m Nibestä,
joten Bt2 ja Bt25 pitäisi näyttää samaa lukemaa .
Kuitenkin Bt25 näytti asennuksen jälkeen 0.4 C pienempää lukemaa ,vaikka suljin by-pass venttiilin.
Sen verran asia jurppi että asensin 470 kohm:in säätöpotikan rinnan Bt25 kanssa (potikkasäätö n.250 kohm)
Nyt Bt2 ja Bt25 näyttää samaa lukemaa lämpösyklin aikana
Minulla ylivuotoa yksisuuntaventtiilista tulee jos Niben pumpputeho on on pienenpi kuin 15% kuten aikaisemin kirjoitin.
Vuoto näkyy heti Bt2-Bt25 erona..
Ulkoinen pumppu Alfa 2 säädössä II ,mutta minulla painealenma ehkä suurempi radiaattoriputkistossa.
Niben pumppu minulla ajottaisella.Huilijakson aikana virtaama Niben kautta kuitenkin 210l/h .
By-pass putken kautta mutu-arvio 400-500 l/h