Dokumentoin tähän 4-putkikytkentäni muutosta aiemmin
kuvatttuun 3-putkikytkentään.
Päätin jättää vanhan UPS 25-60 180 pumpun paikalleen kun A-luokan pumpun takaisinmaksu lienee luokkaa 10v kun ajelen vanhaa I-nopeudella lämmityskaudet (syys-touko).
Postaukseni perimmäinen tarkoitus on
vertaistarkastaa alla olevan takaisinmaksulaskelmani paikkansapitävyys.
Oikosulkumoottori (nykyinen): 0,030kW * 24h * 9kk * 30pv * 0,15€/kWh ~ 30€/vuosi
kestomagneettimoottori (esim. Wilo Yonos Pico): 0,010kW * 24h * 9kk * 30pv * 0,15€/kWh ~ 10€/vuosi
~200€/20€/a~10 vuotta. Noin suunnilleen, eikö näin?