Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?  (Luettu 31159 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 383
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #40 : 06.01.17 - klo:11:48 »
Onko sulla tuo pumppu B jokin nykyaikainen adaptiivinen tjms. pumppu joka suhteuttaa pumppaustehonsa vastukseen?
On, mutta ajan sitä vakio II:lla, kun automaatilla suhisee patterit/termistaatit liikaa mun korviin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 383
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #41 : 07.01.17 - klo:06:11 »
... Pitääkin katsoa kuinka tuo käyttäytyi nyt, kun oli tanakoita pakkasia ja pumppu kävi piiiitkiä jaksoja.

Mittaukset näyttää nyt melko hyvin. Piitahnakiinnitys on "kova sana".
On hyvä huomioida, että antureissa on heittoa (ehkä +/- 0,5C).

TARKASTUSMITTAUS (IR mittarilla):
Meno puskurivaraajaan 46,0C ja ulkoisen pumpun jälkeen 45,2C.
BT2 näytti 48,1C ja BT25 47,7.
(Tämä mittaus siis eri aikana kuin käyrä).
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #42 : 07.01.17 - klo:21:41 »
Rohkaisevaa ja kiitoksia tarkistusmittauksista. Pitää laittaa kytkentämuutos ensi kesän harrastelistalle.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #43 : 20.07.17 - klo:00:34 »
Dokumentoin tähän 4-putkikytkentäni muutosta aiemmin kuvatttuun 3-putkikytkentään.
Päätin jättää vanhan UPS 25-60 180 pumpun paikalleen kun A-luokan pumpun takaisinmaksu lienee luokkaa 10v kun ajelen vanhaa I-nopeudella lämmityskaudet (syys-touko).
Postaukseni perimmäinen tarkoitus on vertaistarkastaa alla olevan takaisinmaksulaskelmani paikkansapitävyys.

Oikosulkumoottori (nykyinen): 0,030kW * 24h * 9kk * 30pv * 0,15€/kWh ~ 30€/vuosi
kestomagneettimoottori (esim. Wilo Yonos Pico): 0,010kW * 24h * 9kk * 30pv * 0,15€/kWh ~ 10€/vuosi
~200€/20€/a~10 vuotta. Noin suunnilleen, eikö näin?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #44 : 20.07.17 - klo:12:52 »
Osimoilleen noin kai.  ;)

Mikäs sinulla on MLP:n sisäisen pumpun nopeus? Meillä on myös öljylämmityksen peruja vanha ulkoinen kolminopeuksinen Wilo, joka ottaa 30, 46 tai 60 W nopeudesta riippuen. Tuolla säädetään lähinnä sitä, miten tasaisesti patterit lämpiävät + kohinan määrää  :D MLP:n oma pumppu oli alusta asti ykkösasetuksella kunnen laitoin sen kakkoselle kevättalvella. Sillä muutoksella sain patteripiirin dT:n kasvatettua 4 asteesta 8-9 asteeseen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #45 : 20.07.17 - klo:20:26 »
Mikäs sinulla on MLP:n sisäisen pumpun nopeus?

4-putkikytkennässä oli 35%, mutta nyt en uudessa UKV kytkennässä vielä osaa sanoa mitään. Haaveilen MLP pumpulle automaatti-asetusta ja tuo hullunkierron ulkoinen pumppu saa jatkaa I-asennossa. Mutta voi olla että patterit kohisevat automaatilla liikaa. Kesä kun ei ole oikeastaan alkanutkaan, niin voisi syksy jo saada..

Tässä hengentuotteeni. Ei opetustarkoituksessa, vaan siksi kun putkityöt ovat niin kivaa laatuaikaa  ;D
Hieman meni putki vinoon, mutta hei, vuokrakone oli kiire palauttaa ja..

RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #46 : 27.09.17 - klo:10:47 »
Vastauksena aiheen otsikkoon: kannattaa! *) On niin kaunista käyrää. Hyvin vaan näkyy tuo jäsen maalämmittää:n varoittama heitto noissa antureissa. BT25 näyttää ainakin 0,5C yli BT2:n. Ei liene mahdollista oikeasti?
Tämä vaan vahvistaa että 4-putkikytkennässä ärsyttänyt ~1C ero on ollut itseasiassa vähän isompikin.

Varsinainen pumppujen nopeuksien tunkkaaminen sitten vasta myöhemmin paremmilla keleillä.



*) aikuisten oikeasti kannattavuus on vahvasti tekijän mielessä. Kyllä 4-putki toimii ja erot hyötysuhteessa, jne.. lienevät minimaalisia.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm