Mitä pienempi varaaja, sen nopeammin se jäähtyy ja useammin käynnistyy.
Omasta järjestelmästä esimerkkini:
- LVV 400 litraa
- Tavoitelämpötila 53 C
- LKV:n kierto on
- Kanaalia maassa n.15 metriä ja sisäistä kiertoa 30 metriä
- Kokonaisvedenkulutus 200m3 vuodessa, josta lämpimän veden osuus n. 60%.
- 5 henk. perhe, "normaalit" käyttötottumukset veden suhteen.
Nykyiset asetukset:
- LKV:n kierto rytmitetty 5 min päällä, 25 min pois
- LKV.n kierto päällä klo 06-22 joka päivä
- LVV pyyntilämpötila 53 astetta ajastettu klo 06-18 ylälämpö ja 18-22 koko varaaja
Huomioita, ei laskettuja vaan kokeellisia:
- Kuluttaa viikossa keskimäärin 160kWh energiaa (MLP 45kWh)
- Kesällä viikossa 145kWh (MLP 40kWh) ja talvella 175kWh (MLP 50kWh)
- Jos muuttaisin asetukset jatkuvalle kierrolle ja nostaisin pyyntilämpötilan 60 asteeseen, kasvaisi energiantarve noin 100%.
- Pelkkä kierron rytmityksen muutos 5 min päällä, 10 min pois, kasvattaisi energiantarvetta 20 %.
- Vuotuinen sähkölasku LKV:n osalta noin 300 euroa (2300kWh).
Summa summarum:
- LKV:n kierto käyttömukavuudeltaan huippu, mutta energiaa se hieman hukkaa.
- Jos olisin korvannut LKV:n kierron asunnon pikkuvaraajalla, olisi sähkönkulutus ollut samaa luokkaa kuin nyt, mutta viive lämpimälle vedelle olisi ollut häiritsevä.
Pieni varaaja asuinrakennukseen on hyvä idea sekä edullinen toteuttaa ja käyttää. Siinä kuitenkin häviää talon sisäisen kierron viiveettömyys, eli jos on pitkiä sisävetoja, niin voi joutua odottamaan silti 20-30 sekuntia ennenkuin sekottajasta tulee lämmintä vettä.
Edit. Korjasin termistöä