8.vuosi takana. Muuten kaikki ennallaan mutta sisälämpö nyt jo luokkaa 24.5 ja kylmää vettä mittaroitu 380 mottia. Varmaan lämmintäkin mennyt vähän enempi. Lisäksi maalämpöpumpussa uusi aivohässäkkä ja uusi mfg hässäkkä kun alkoi tympimään vaihtoventtiilin 2-3 vuoden välein tapahtuva vuotaminen. Näillä uusilla palikoilla riittää pelkkä vaihtoventtiilin vaihtaminen jonka voi hyvin tehdä itsekin ja maksaa vajaan satasen, mikä on ilahduttavaa kun tulevat vaihtoventtiilit joutuu maksamaan itse. Uusitun pitäisi kyllä olla ”ikuinen”.
Uuden aivon myötä laitoin käyttöveden rajat 45-55 kun tuo uusi haluaa sammuttaa kompuran ja huilata lepoajan (20min) verran aina kun on käyttövettä tehnyt. Suuremmalla hystereesillä käyttöveden lämmitys tapahtuu harvemmin jolloin lämmityskatkojakin on vähemmän. Tuolla lepohetkellä pyritään kuulemma siihen että kallista käyttövettä ei purskahda lämmityskäyttöön. Vanha systeemi oli parempi kun vaihtoventtiili kääntyi lennossa.
Tulihan tuossa vielä viime kesänä vastavirtahuuhdeltua noi lämmönvaihtimet ja vaihdettua lattialämmitysjärjestelmän sameutunut vesi tuoreeseen, liekö tuolla parantava vaikutus coppiin. Eli aika paljonkin on muuttunut, näköjään.
Maalämpöpumpun kokonaiskulutus 7478kwh, anto 32517kwh, cop 4.35
Lämmitys otto3392kwh, anto18760kwh, cop 5.53, sisälämpö nousee vuosi vuodelta, nyt ainakin 24.5c.
Vesi otto 4086kwh, anto13757kwh, cop 3.36, operoidaan välillä 45-55c. Veden kok.kulutus 380m3.
Elenian kokonaiskulutus vuoden alusta 14670kwh joten ~17000kwh tulee menemään taas koko vuoden osalta.