itse en sasanut logintukijaa toimimaan, luultavamminkin käyttäjässä vika.
saako joku tulkittua noita liitteen logeja?
vaikuttaa olevan vähän alitehoinen kone ja alimittainen kaivo?
Kone on jonkin verran alitehoinen, kaivo aika tavalla alimittainen.
Tässä liitteenä Timo Karhun mainiolla ohjelmalla tehty data-analyysi.
Mitoituslaskelma näytti tältä:• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian osateho ) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -17 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,5 kW 19 931 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 983 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 314 kWh) 6 296 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 668 kWh
• Tarvitaan 211 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,91 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 207 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 211 m