Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 189752 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« : 14.03.16 - klo:20:57 »
Postattu uudelleen löytämisen helpottamiseksi.

Tämän ohjelman tarkoituksena on toimia Excel- tai käyttöjärjestelmäriippumattomasti, toiminnaltaan kuten Bruno taulukot (https://drive.google.com/folderview?id=0B_P1XcLwQTp6ZWNmeV9rMzEyZlE&usp=sharing). Alkuperäinen ajatus oli olla pumppuriippumaton, mutta toistaiseksi vain Nibestä ja CTCstä löytyy tekstipohjainen loggaustoiminne. Teoriassa mahdollista lukea mitä tahansa pumppua talologgerin kautta, mutta mittauspisteiden suureet pitää kuitenkin osua Niben nimeämiin.


[edit]
1.3.21 muutosloki
- korjattu ilmeisesti uuden S-VILP (tai liittyy split koneisiin) puuttuvan kompressorin käyntitieto

1.3.20 muutosloki
- korjattu COPpelon trendi näyttämään nollaa kun kone ei käy

1.3.19 muutosloki
- korjattu kaikkien (paitsi VILPpien) lokien lukeminen

1.3.18 muutosloki
- BT63/VMM tulkinta korjattu ==> "VILPVMM"

1.3.17 muutosloki
- PILP tulkintaa parannettu: logissa "BT20" tai "BS1-ref" ==> PILP

1.3.16 muutosloki
- BE1-3 trendit-ikkunan otsikot muutettu taas

1.3.15 muutosloki
- BE1-3 trendinäytön otsikot muutettu

1.3.14 muutosloki
- S-sarjalaisten ASM = 11 tulkitaan käynniksi. Ennen oli vain 3. Toivottavasti muiden (kuin havaitussa F750) koneissa tämä ei aiheuta ongelmia.

1.3.13 muutosloki
- F750/PILP lisätty

1.3.12 muutosloki
- F1345 lisäyksen tulkinta lämmityksessä korjattu

1.3.11 muutosloki
- Nibe S* ja F1345 paikallinen tietokantatallennus ja -luku korjattu

1.3.10 muutosloki
- Nibe S v2.8.7 "Ohjelmistoversio" korjattu

1.3.9 muutosloki
- Nibe invertterin 0Hz käyntitulkinnan lisäämisen aiheuttama käyntitulkinnan vika on/off koneisiin korjattu

1.3.8 muutosloki
- Nibe S GP pumppujen nopeuden skaala korjattu
- Nibe S tehon laskenta aktivoitu

1.3.7 muutosloki
- invertterin käyntitulkintaa muutettu

1.3.6 muutosloki
- S-sarjan v2.3.3 tukea parannettu

1.3.5 muutosloki
- CTC:n tukea parannettu
- 2 ensimmäisen minuutin stabilointiaika korjattu
- eri versioisten logien tarkastus korjattu

1.3.4 muutosloki
- S-sarjan VILPin kompressorin taajuuden luenta korjattu

1.3.3 muutosloki
- S-sarjan huonelämpötila "Roomsensor" lisätty

1.3.2 muutosloki
- S-sarjan ohjain lisätty (tarkemmin  jäsen msa1:n S1155 ja jäsen hko:n S340/F2120)

1.3.1 muutosloki
- F1x45 virtausmittarilla tunnistautuminen F1x55:ksi korjattu

1.3.0 muutosloki
- login lukumekanismi muutettu (saattaa aiheuttaa ongelmia MLPeille - käytä vanhaa versiota 1.2.44 tässä tapauksessa)
- lisätty VILPpien logien luku

1.2.44 muutosloki
- v3105 vanhempien logifileiden hylkääminen poistettu

1.2.43 muutosloki
- v3105 (:)) logifileiden lukemisen epäonnistuminen korjattu

1.2.42 muutosloki
- F1345 v8670 sisältämä EP15 GP2 mukaan (korjaa EP15 käyntiajan puuttumisen)

1.2.41 muutosloki
- FLM seikkailun vuoksi jäänyt väärä käyntitulkinta pois (PCA Relay = 3)

1.2.40 muutosloki
- FLM käyntitulkinta pois myös käyttövesiprosessista epäselvyyden vuoksi

1.2.39 muutosloki
- FLM käyntitulkinta pois epäselvyyden vuoksi

1.2.38 muutosloki
- FLM (pilp) anturit BT20 ja BT21 mukaan
- F1345:n ilmestynyt BT71 mukaan
- korjattu BT2 näkymättömyys paikallisen SQLite-kannan tapauksessa
- paikallinen tietokanta tulee päivittää yhdellä logitiedoston tallennuksella jotta paikallisen kannan luku ei anna "index out of bounds"-virhettä

1.2.37 muutosloki
- BT51, BT53 ja BT54 mukaan käyriin
- uima-allas prosessi mukaan käyntiaikasuhteeseen
- paikallinen tietokanta tulee päivittää yhdellä logitiedoston tallennuksella jotta paikallisen kannan luku ei anna "index out of bounds"-virhettä

1.2.36 muutosloki
- uima-altaan lt (BT51) huomioiminen logien luennassa. Uima-altaan lämmitysprosessia ei huomioida yhteenvedossa (saatetaan lisätä myöhemmin) vaan sisältyy lämmitykseen.

1.2.35 muutosloki
- aurinkokeräimen (BT53) ja aurinkokierukan (BT54) huomioiminen logien luennassa

1.2.34 muutosloki
- lisäys laskettiin väärin jos data paikallisesta kannasta

1.2.33 muutosloki
- asetustiedoston tietokanta_arvo_EP14-BF1 luettiin väärin

1.2.32 muutosloki
- F1x55 BF1 luettiin väärin (ei luettu) talologger-kannasta
- lisäyksen laskeminen lämmityksessä epäonnistui jos data luettiin Talologgerista

1.2.31 muutosloki
- F1x55 taajuus luettiin väärin (ei luettu) talologger-kannasta
- MLP mallin tunnistus epäonnistui

1.2.29 muutosloki
- paikallisen kannan kohdalla lämmityksen lisäys laskettiin väärin

1.2.28 muutosloki
- käyttövedestä tallennettiin vain jompi kumpi BT7 tai BT7:n puuttuessa BT6 paikalliseen SQLite kantaan. Lisätty BT7 omanaan
- 1.2.27 versiolla tai aiemmalla paikallisen kannan tallentaneet joutuvat tallentamaan logit uudelleen saadakseen BT7 arvot alusta asti
- tai sitten BT7 arvot tallentuvat vain ensimmäisen 1.2.28 tehdyn login tallennuksen jälkeen ja aiemmat BT7 arvot ovat nollia
- haut 1.2.28 versiolla tuottavat virheen jos paikallista kantaa ei ole päivitetty tekemällä yksi tallennus Logintutkija 1.2.28 versiolla


1.2.27 muutosloki
- talologger-kannasta haettu GP2 ei toiminut

1.2.26 muutosloki
- fw 1768 logiversion paikalliseen kantaan tallennuksen virhe korjattu

1.2.25 muutosloki
- Niben logitiedoston versiotason muutoksen havainnointi pois tietokantakyselyssä

1.2.24 muutosloki
- havaitsee Niben logitiedoston versiotason muutoksen jos luetaan isoa hakemistoa jossa useampaa versiotasoa

1.2.23 muutosloki
- logitiedostojen lukuikkunassa voi valita useamman tiedoston

1.2.22 muutosloki
- kauneusvirhe lisäyksen nimessä korjattu

1.2.21 muutosloki
- CTC:n login alustava tuki
- asetustiedostoon F1345 lisäyksen teho (per askel)

1.2.19 muutosloki
- firmiksen 7774R2 F1345 logimuodon lukeminen

1.2.18 muutosloki
- firmiksen 7740R2 logimuodon lukeminen

1.2.17 muutosloki
- jäsen maalämmittää:n havainnoima kesäajan virheellinen käyrien tulostus korjattu

1.2.16 muutosloki
- parannettu puuttuvien talologger kenttien alustusta (jäsen tuxon F1140-case)

1.2.15 muutosloki
- korjattu: käyttövesi- tai lämmitysprosessi pelkällä sähkövastuksella laskettu väärin yhteenvedossa sekä käyntiaikasuhdepiirakassa. Niitä ei laskettu lämmitys- tai käyttövesiprosessiksi jolloin oli mahdollista että lisäyksen osuus oli isompi kuin itse käyttöprosessin.

1.2.14 muutosloki
- korjattu: compr. freq. act. piirsi on/off koneilla talologgerista luettuna 50Hz tasaisen viivan


(vanha muutoshistoria täällä.)
« Viimeksi muokattu: 16.12.23 - klo:11:33 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #1 : 15.03.16 - klo:17:06 »
Mkä on tämän loistavan Bruno/Karhu sovelluksen COP-laskennassa käytetty kaava?

Ohessa on sovelluksen luoma kooste omasta "täpärasti" mitoitetun MLP-systeemin datasta (Nibe 1245-8 ja 160 m kaivo Vantaalla).

Sovelluksen laskemat COP-arvot ylittävät selkeästi omat kWh-mittarilla ja lämpömäärälaskurilla mitatut arvot.
Mittareilla oikeasti mitattu data pitää toki sisällään myös KV-pumppujen yms. käytön ja huiliajan kulutuksen.


Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #2 : 15.03.16 - klo:18:35 »
Mkä on tämän loistavan Bruno/Karhu sovelluksen COP-laskennassa käytetty kaava?
Lähde kaavaan on Suomen rakentamismääräyskokoelman Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ja sieltä kaava 11 "lämpötilakorjattu lämpökerroin". Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 COPit asetustiedostoon, siitä niitä arvoja interpoloidaan lämpötilakorjauksen kanssa.

Oletko laittanut oman pumppusi COPit asetustiedostoon? Silti iso heitto omiin mittauksiisi?

Taisi olla jäsen Fraatti kun löysi viitteitä, että tuo menetelmä olisi tarkkuusluokassa 10% tjms. Ihan vakavasti tuohon ei pidä suhtautua, mutta haluaisin luottaa tuohon rakentamismääräyskokoelmaan menetelmään.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #3 : 30.03.16 - klo:07:58 »
Kaunista grafiikkaa logintutkijalla...  ;)

Nibe tuotti värähtelyä eräänä yönä.  Värähtelyä...

Katsoin asiaa lokista ja tuota ennen oli nibe siirtynyt kesäaikaan.

Lokissa arvot näyttivät olevan normaalisti.   Lokista..


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #4 : 30.03.16 - klo:15:45 »
Kaunista grafiikkaa logintutkijalla...  ;)

Nibe tuotti värähtelyä eräänä yönä.  Värähtelyä...

Katsoin asiaa lokista ja tuota ennen oli nibe siirtynyt kesäaikaan.

Lokissa arvot näyttivät olevan normaalisti.   Lokista..
Taidetta.. ja ens syksynä saanet pitkän viivan sitten värähtelyn sijaan..

[edit] En ymmärtänyt taiteellista kuviota, onko tuo lokitiedostosta vai talologgerin kannasta?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #5 : 30.03.16 - klo:20:27 »
Taidetta..

[edit] En ymmärtänyt taiteellista kuviota, onko tuo lokitiedostosta vai talologgerin kannasta?

Se on Lokintutkijan käyrää... 27.3.2016 puolenyön jälkeen.

Alempi on grafiikka excelistä, samasta lokista (pidempi jakso ).

Syksyllä onkin mielenkiintoista nähdä miten Nibe lokittaa "taaksepäin" siirtyvän ajan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tuxo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #6 : 26.04.16 - klo:21:36 »
Yritän ottaa logintutkijaan nibe 1140 pumpusta käppyrää, vaikka tämä ei ilmeisesti ole suoraan vanhemmalle pumpulle tehty.

MySQL-tietokanta pyörii mulla NAS-levyllä ja talologger tallentaa sinne tiedot 2 minuutin välein.

Logintutkija heittää aina tämän virheilmoituksen:
Lainaus
Valitse hakemisto jossa peräkkäisiä Nibe Fighter lämpöpumpun logeja tai tee tietokantahaku.
Haetaan logit tietokannasta.. yhteys OK. Tietokantakysely suoritettu.
Logiaineisto luettu.
Liian lyhyt logi (3) - anna pitempi hakuaika.

Logintutkijan asetukset on näin:
Lainaus
tietokanta_arvo_DM=asteminuutit
tietokanta_arvo_EP14-Frequency=ComprFreq
cop_035=4.81
tietokanta_nimi=talologger
oletushakemisto=
tietokanta_arvo_EB100-EP14-PCA=EB100-EP14-PCA
tietokanta_arvo_BT25=BT25
tietokanta_arvo_EP15-Prio=EB100-EP15-Prio
tietokanta_arvo_BT7=varaaja
laske_kaynnistys_jos_kaynnissa=1
tietokanta_arvo_BT6=varaaja
paikallinen_tietokanta_tallennus=1
tietokanta_arvo_BT50=pannuhuone
tietokanta_arvo_BT3=paluuvesi
tietokanta_arvo_BT2=menovesi
tietokanta_arvo_CS=menovesi_pyynti
tietokanta_arvo_BT1=ulkolampotila
tietokanta_arvo_BT17=imukaasu
tietokanta_arvo_BT14=kuumakaasu
tietokanta_kayttaja=*************
tietokanta_arvo_BT12=lauhdin_lj_meno
tietokanta_arvo_EP15-BT3=EB100-EP15-BT3
tietokanta_arvo_BT11=keruu_ulos
tietokanta_arvo_BT10=keruu_sisaan
tietokanta_arvo_EP14-Prio=EB100-EP14-Prio
tietokanta_dbms=mysql
paikallinen_tietokanta_osoite=logintutkija.db
cop_045=3.77
tietokanta_arvo_EP15-BT17=EB100-EP15-BT17
tietokanta_arvo_EP15-BT14=EB100-EP15-BT14
tietokanta_arvo_EP15-BT12=EB100-EP15-BT12
tietokanta_arvo_EP15-BT11=EB100-EP15-BT11
tietokanta_arvo_EP15-BT10=EB100-EP15-BT10
tietokanta_osoite=**************
tietokanta_arvo_TotIntAdd=TotIntAdd
tietokanta_salasana=************

Yritin laittaa asetuksiin kaikki arvot, jotka pumpulta on saatavissa.
Lihavoituna arvot, jotka muutettu asetuksiin, teksti viittaa tietokannan kenttään.

Puuttuuko tiedoista jotain olennaista, mikä pitäisi saada tietokantaan, että logintutkijaa voisi käyttää?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #7 : 28.04.16 - klo:08:42 »
Moi,

Koneen käyntitila eli
Koodia: [Valitse]
tietokanta_arvo_EB100-EP14-PCA=EB100-EP14-PCAon niin keskeinen logintutkijan kyvylle laskea käyntiarvoja että arvaisin sen olevan syynä, siis jos se puuttuu tai jos F1140 antaa eri arvoja sille kuin muut koneet. Toimiiko logintutkija jos otat usb tikulle login ja luet sitä?

Voin tutkia lähemmin jos saat lähetettyä minulle mysql:stä dumpin joltain ajalta, esim. 1vrk.

[edit] kopioin vahingossa hieman väärän kentän nimen. Korjattu. PRIOstakin Logintutkija kyllä lukee käyntitilan mutta tarkoitin tuota PCA:ta.
« Viimeksi muokattu: 28.04.16 - klo:16:53 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #8 : 30.04.16 - klo:12:32 »
Yllättäen löytyi usb logitusta tukeva toinenkin pumppumerkki, CTC.
MikkoK76: kerrotko CTC:si mallin, tai jos tiedät suoraan mitkä kentät vastaavat mitäkin suureita niin pääsen alkuun. Noissa lähettämissäsi CSV tiedostoissa ei ole otsikkoriviä lainkaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #9 : 30.04.16 - klo:19:14 »
Puuttuuko tiedoista jotain olennaista, mikä pitäisi saada tietokantaan, että logintutkijaa voisi käyttää?
Puuttui 4 arvoa jota Logintutkija ei alustanut nolliksi jos ei löydy, siksi et saanut hommaa kuntoon. Versiosta 1.2.16 lähtien alustaa sinulta puuttuvat arvot ja toimi ainakin lähettämäsi dumpin perusteella.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 932
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #10 : 01.05.16 - klo:09:02 »
Hei,

joku vika, kun toisen kompuran käynnistys arvoja ei näytetä ollenkaan???


Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #11 : 01.05.16 - klo:17:35 »
Ei ne samaan piirakkaan tulekaan, kokeilitko vaihtaa tuosta ylhäältä EP14?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 932
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #12 : 01.05.16 - klo:17:42 »
Ei ne samaan piirakkaan tulekaan, kokeilitko vaihtaa tuosta ylhäältä EP14?

Hmmm...

Tuossa on tuo "kompressorin käynnistyksiä"  esim. 106 kpl. ja sitten 3,6 kpl. kaikissa????

Mikä on tuo 3,6 kpl. ja missä se vaikuttaa?

Se lähinnä on kovin käsittämätön, minulle?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #13 : 01.05.16 - klo:20:40 »
Tuossa on tuo "kompressorin käynnistyksiä"  esim. 106 kpl. ja sitten 3,6 kpl. kaikissa????
Mikä on tuo 3,6 kpl. ja missä se vaikuttaa?
Se lähinnä on kovin käsittämätön, minulle?

Se on tuossa /vrk sarakkeessa eli ne arvot ovat per vuorokausi keskiarvo. Jos sait EP14:a ja EP15:a saman vuorokausikeskiarvon, niin olisikohan kone optimoinut käynnistykset ja käyntien pituudet noinkin lähelle toisiaan?
Testasin jollain vanhalla logillasi ja kyllä niillä näytettiin eri luvut kummallekin kompressorille. Eli siis näyttäisi toimivan. Tämä viimeisin versio ei tuonut muutoksia laskemiseen, ainoastaan parantelin kenttien alustusta jotta jäsen tuxo pääsi F1140:n mukaan.

PS. Jos joku osaa sanoa mitä CTC loggaa usb tikulle, niin saa kertoa! Ei meinaa löytyä mistään vihjettäkään..
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 932
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #14 : 01.05.16 - klo:20:52 »
Se on tuossa /vrk sarakkeessa eli ne arvot ovat per vuorokausi keskiarvo. Jos sait EP14:a ja EP15:a saman vuorokausikeskiarvon, niin olisikohan kone optimoinut käynnistykset ja käyntien pituudet noinkin lähelle toisiaan?
Testasin jollain vanhalla logillasi ja kyllä niillä näytettiin eri luvut kummallekin kompressorille. Eli siis näyttäisi toimivan. Tämä viimeisin versio ei tuonut muutoksia laskemiseen, ainoastaan parantelin kenttien alustusta jotta jäsen tuxo pääsi F1140:n mukaan.

PS. Jos joku osaa sanoa mitä CTC loggaa usb tikulle, niin saa kertoa! Ei meinaa löytyä mistään vihjettäkään..

No joo, noinhan se onkin. Kaikki 3 konetta, jotka tekee lämmitystä, oli se sama 3,6 kpl. ja se vähän hämäsi. Hyvin koneet pelaa yhteen. Neljäs konehan ei lämmitystä tee, kuin ihan kovimmalla pakkasella. Sille tulee noi 3x enempi tunteja nytkin ja KV lämmityksestä. Sen tunnit ei ikinä tsaannu, ja se on ekana ehkäpä se joka särkyy sitten vuosien kuluessa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa MikkoK76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #15 : 09.05.16 - klo:11:00 »
Heipä hei Timo

On ollut hiukan hässäkkää enkä ole enään muistanut koko asiaa.
 Pumppuna minulla on CTC Ecoheat 408 ja en ole saanut käsiini tietoa mikä mikäkin arvo on. Arvaillut vain.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #16 : 09.05.16 - klo:18:00 »
Pumppuna minulla on CTC Ecoheat 408 ja en ole saanut käsiini tietoa mikä mikäkin arvo on. Arvaillut vain.
Jaa pätkä (tai vaikka 1 kokonainen vrk) lämmityskauden logia tänne ihmeteltäväksi, foorumin joukkovoima on ihmeellistä ja useampi silmäpari arvaa paremmin kentät kohdalleen!
Ja nimenomaan lämmityskaudelta niin kentät on ehkä helpompi erottaa toisistaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa MikkoK76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #17 : 10.05.16 - klo:07:20 »
Tuossa oilisi pikku pätkä maaliskuun aamulta. Koko vuorokausi ei mahtunut liitteenä.
Antureita ei ole käytössä kuin Ulkolämpötila, Liuos meno/paluu ja Lämmitys meno/paluu.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #18 : 10.05.16 - klo:22:20 »
Antureita ei ole käytössä kuin Ulkolämpötila, Liuos meno/paluu ja Lämmitys meno/paluu.
Siis tarkoitatko että sinä/käyttäjä voit valita mitkä anturit ovat käytössä vai miten? Eikö tehtaalta tullessaan CTCssä ole tietty setti antureita mittaamassa ja ne kirjoitetaan oletuksena CSV logiin?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa MikkoK76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #19 : 11.05.16 - klo:09:32 »
Tarkoitin vain sitä että minulla ei ole esim. huoneenlämmön anturia käytössä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #20 : 06.11.16 - klo:15:45 »
MLP Logintutkija 1.2.18: 7740R2 login sarakeotsikoiden lukeminen lisätty ja GP1/GP2 pumput otettu käyrään mukaan.
F1345:n GP1/2 ei vielä ole mukana, pätkä 7740R2 logia olisi hyvä jos löytyisi niin lisätään.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #21 : 06.11.16 - klo:17:09 »
Saiko logintutkijalla haettua useamman kuin yhden login kerrallaan tietokantaan?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #22 : 06.11.16 - klo:18:20 »
Saiko logintutkijalla haettua useamman kuin yhden login kerrallaan tietokantaan?
Jos tarkoitat logitiedostoista siihen paikalliseen tietokantaan niin kyllä saa. Kaitpa siellä joku raja tulee vastaan mutta teoriassa ei esteitä vetää vaikka kuudauden logit sisään.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #23 : 06.11.16 - klo:18:48 »
Joo useita saa kyllä mutta saako jotenkin tallennettua esim. Koko kuukauden logit kerrallaan vai pitääkö ne tallentaa yksi kerrallaan?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #24 : 06.11.16 - klo:20:46 »
Joo useita saa kyllä mutta saako jotenkin tallennettua esim. Koko kuukauden logit kerrallaan vai pitääkö ne tallentaa yksi kerrallaan?
Laitat logitiedostot yhteen hakemistoon ja Logintutkijalla avaat sen hakemiston --> lukee kaikki logit hakemistosta --> tallentaa kantaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Sturmer

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #25 : 07.11.16 - klo:17:35 »
Yritin avata ensin noin parinviikon ajalta tietoja mutta lukija tuntui jäävän vain jumiin.

Sitten vähensin määrän 5 päivään, niin tämä aukesi suht reippaasti. Graafin piirtäminen ei taas onnistunut.

Teenkö jotain väärin?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #26 : 07.11.16 - klo:19:11 »
Yritin avata ensin noin parinviikon ajalta tietoja mutta lukija tuntui jäävän vain jumiin.

Sitten vähensin määrän 5 päivään, niin tämä aukesi suht reippaasti. Graafin piirtäminen ei taas onnistunut.

Teenkö jotain väärin?

Omalla F1145:lla noin vuosi sitten keväällä (en muista tarkkaan firmisversiota) en saanut käytännössä yli 10 päivän logeja putkeen tallennettuna millään luettua. Nibe alkoi jossain kohtaa heittämään korruptoituneita merkkejä ja siihen Logintutkija tyssäsi. Siirryin sittemmin talologgeriin niin en ole varma tekisikö kone edelleen tuota. Yritä arvioida mikä logitiedosto olisi kyseessä kun hyytyy ja katso tekstieditorilla näkyykö outoja merkkejä, tjms.

Toinen huomio liittyi Logintutkijan alkuaikoihin ja kun testasin sitä Windowsilla. Huomasin että syystä tai sadannesta lukeminen pitkillä logeilla hyytyi hidastuen ja lopulta ei koskaan saanut luettua kaikkia logeja (luokkaa 30kpl/1kk). Pienemmillä toimi. Mutta kun samalla logitiedostomäärällä toimi mutkattomasti Ubuntussa niin totesin että antaa olla.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa makezi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #27 : 05.12.16 - klo:10:08 »
Hei Timo K tai joku muu expertti, voisitko avata propleemaa vähän tyhmälle? ::) Logintutkija(v1.2.17) ei toimi enää jostakin syystä. Vanhemmat koneelle tallentamani logitukset kyllä aukeavat normaalisti. Uudet logit, vaikka eri tikuilla, eivät aukea. Herjaa: Korruptoitunut merkkijono "version(43001)"1.tiedostossa, rivillä 2-ei huomioida. Onko ratkaistavissa? Logit liitteenä.
Terv. Make
okt-85/160m2/patterit/Nibe F1245-8kW/UKV300/480jm savimaassa

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #28 : 05.12.16 - klo:13:57 »
Hei Timo K tai joku muu expertti, voisitko avata propleemaa vähän tyhmälle? ::) Logintutkija(v1.2.17) ei toimi enää jostakin syystä. Vanhemmat koneelle tallentamani logitukset kyllä aukeavat normaalisti. Uudet logit, vaikka eri tikuilla, eivät aukea. Herjaa: Korruptoitunut merkkijono "version(43001)"1.tiedostossa, rivillä 2-ei huomioida. Onko ratkaistavissa? Logit liitteenä.
Terv. Make
Lataa 1.2.18 tuolta ylempää.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa makezi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #29 : 05.12.16 - klo:20:27 »
Jopas pelittää :). KIITOS Timppa!
okt-85/160m2/patterit/Nibe F1245-8kW/UKV300/480jm savimaassa

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #30 : 19.12.16 - klo:09:49 »
Moikka.
Nyt tuli ongelmia Logintutkijan kanssa.
Vanha kone ja win 7 niin toimi.
Kesällä vaihtui kone uudenpaan ja käyttis win 10:iin.
Logintutkija ladattu ja kun käynnistää, niin ruududssa vilahtaa joku ikkuna nopeasti ja siinä kaikki.
Ei ehdi lukemaan mitä ikkunassa on.
Ainoa havainto on, että ikkuna on mustapohjainen.

Onko kellään muulla moista ongelmaa??
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #31 : 19.12.16 - klo:15:35 »
Moikka.
Nyt tuli ongelmia Logintutkijan kanssa.
Vanha kone ja win 7 niin toimi.
Kesällä vaihtui kone uudenpaan ja käyttis win 10:iin.
Logintutkija ladattu ja kun käynnistää, niin ruududssa vilahtaa joku ikkuna nopeasti ja siinä kaikki.
Ei ehdi lukemaan mitä ikkunassa on.
Ainoa havainto on, että ikkuna on mustapohjainen.

Onko kellään muulla moista ongelmaa??
Ei ole kuulunut raporttia. Joku W10 käyttäjä kysyi jotain joskus mutten enää millään muista mitä, ongelma kuitenkin selkisi/hävisi, sen muistan.

Mikä on Java Runtime Environment versiosi? Oracle Javan sivuilla seisoo näin:
Lainaus
Is Java supported in Windows 10?
Yes, Java was certified on Windows 10 starting with Java 8 Update 51.

[edit] löytyikin yksityisviesteistä mutta sisältö hieman köykäinen: "terve Timo, sain pelittämään kamun W10 koneella! vika piilöö siis mun masiinassa. kiitos ja päivänjatkoja"
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #32 : 19.12.16 - klo:15:51 »
Yllä kuvattu "vilahtava" musta ikkuna viittaa siis siihen, että Javaa käynnistetään CMD-shellissä, mutta jotain siinä menee pieleen. Windowseissa on vanhemmissakin sellainen kiva ominaisuus, että jos Explorerista (se vakio tiedostoselain) kliksuttelemalla käynnistää vaikka BAT-tiedoston, niin se ajetaan tuollaisessa CMD-ikkunassa ja ikkuna ei jää näkyviin, jos siihen jotain virheilmoitusta sitten sattuisi tulostumaankin.

Kokeilisin seuraavaa (tuntematta yhtään enempää tätä logintutkijaa kuin että luin yltä sen asennusohjeet ja se näyttäisi olevan suoritettava JAR-paketti):
  • käynnistä Windows komentorivi (cmd.exe)
  • mene hakemistoon CD-komennoilla, jossa ajettava jar-tiedosto on (oletetaan, että se on nimeltään taikapaketti.jar)
  • suorita jar-paketti komennolla:  java -jar taikapaketti.jar
  • nyt mahdollisesti java-komennosta tulevat virheilmoitukset pitäisi jäädä siihen komentorivi-ikkunaan näkyville ja näin jatkodebuggaus ja varsinaisen syyn löytäminen on helpompaa

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #33 : 20.12.16 - klo:07:10 »
Moi.

Kiitoksia vastauksista.
Kokeillaan kun päästään kotiin koneen ääreen.
Jotain ongelmaa oli vanhalla koneella ja win 7,
mutta selvitin sen silloin itse.
Ja hyvin toimi kunnes kone ja käyttis vaihtui.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #34 : 20.12.16 - klo:17:14 »
Yllä kuvattu "vilahtava" musta ikkuna viittaa siis siihen, että Javaa käynnistetään CMD-shellissä, mutta jotain siinä menee pieleen. Windowseissa on vanhemmissakin sellainen kiva ominaisuus, että jos Explorerista (se vakio tiedostoselain) kliksuttelemalla käynnistää vaikka BAT-tiedoston, niin se ajetaan tuollaisessa CMD-ikkunassa ja ikkuna ei jää näkyviin, jos siihen jotain virheilmoitusta sitten sattuisi tulostumaankin.

Kokeilisin seuraavaa (tuntematta yhtään enempää tätä logintutkijaa kuin että luin yltä sen asennusohjeet ja se näyttäisi olevan suoritettava JAR-paketti):
  • käynnistä Windows komentorivi (cmd.exe)
  • mene hakemistoon CD-komennoilla, jossa ajettava jar-tiedosto on (oletetaan, että se on nimeltään taikapaketti.jar)
  • suorita jar-paketti komennolla:  java -jar taikapaketti.jar
  • nyt mahdollisesti java-komennosta tulevat virheilmoitukset pitäisi jäädä siihen komentorivi-ikkunaan näkyville ja näin jatkodebuggaus ja varsinaisen syyn löytäminen on helpompaa

Kiitoksia olammi.
Tuolla tavalla kun käynnisti  Logintutkijan, niin toimii.
Eipä tullut itselle mieleen kokeilla noin.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #35 : 21.12.16 - klo:13:30 »
Kiitoksia olammi.
Tuolla tavalla kun käynnisti  Logintutkijan, niin toimii.
Eipä tullut itselle mieleen kokeilla noin.
Tarkista että Win10:ssäsi on tiedostopäätteen .jar assosiointi tuohon Javaan. Eli että tekee saman kuin mitä olammi neuvoi kun kliksautat tiedostoa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #36 : 21.12.16 - klo:19:15 »
Tuottaisiko tälläisen CSV:n kelpaaminen ylitsepääsemätöntä tuskaa? ;)

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #37 : 21.12.16 - klo:22:04 »
Tuottaisiko tälläisen CSV:n kelpaaminen ylitsepääsemätöntä tuskaa? ;)



Ei alkuunkaan, mutta onko tuossa kaikki suureet?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #38 : 21.12.16 - klo:22:58 »
Ei alkuunkaan, mutta onko tuossa kaikki suureet?

Ei, tuossa oli vain malliksi yksi ja ylipäätään ensimmäinen mitä tuosta otin ulos. Kymmenen eri arvoa saa samanaikaisesti ulos. Jokaisessa lienee samanlainen tunniste joka kertoo mitä tuo on. Väliä ei tosin saa muutettua että kuinka usein tuo tuota dataa tuuppaa pihalle. Täytyy varmaan selvittää kuinka massiivisen määrän tietoa tuo kerää jos tuo on vaikka 24h päällä. Johonkin SQL:n se varmaan tuon datan tuuppaa aluksi.

Luultavasti väli harvenee jos kerättävää dataa on enemmän. Näin ainakin luulisin koska liikenne on infrapunalla ja tuossa ei taida bitti kovin lujaa viuhahtaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #39 : 22.01.17 - klo:19:31 »
Tuossa oilisi pikku pätkä maaliskuun aamulta. Koko vuorokausi ei mahtunut liitteenä.
Antureita ei ole käytössä kuin Ulkolämpötila, Liuos meno/paluu ja Lämmitys meno/paluu.

Moro, tässä olisi testiversiota Logintutkijasta: Logintutkija 1.2.20.
Voisitko testata. Aiemmin lähettämistäsi logeista puuttuu ulko ja sisälämpötila, asteminuutit ja pyynti.

Onko CTCssä nuo oletuksena mukana vai pitääkö kaikki valita erikseen?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm