Käytössä on Ekowell ECT 400T -laite, jonka ohjaimen softversio on 2.91H2fi. Pumppu on ollut toiminnassa vuodesta 2001
alkaen, mutta viime syksynä alkoi tuntua ettei lämmitysteho enää riitä. Samalla huomattiin, että kompressori käy
pätkittäin lyhyitä aikoja, tiheään. Tämän jälkeen pumppuun on tehty korjaavia säätöjä ja välillä se onkin saatu toimimaan
paremmin (shuntti tosin käsisäädöllä), mutta viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen se ei ole enää toiminut. Pätkii
siis edelleen.
Liitteenä olevassa kuvassa on taloLoggerin (asennettu vuodenvaihteessa) piirtämää käyrää laitteen ulos antamista arvoista.
Erikoisinta tässä on se, miten kompressorin käynnistymistä tuntuu ohjeilevan yksinomaan kompressorin
käyntialueen yläraja (45 astetta) ja pysähtymistä kompressorin minimikäyntiaika.
Tässä muita keräämiäni tietoja laitteen asetuksista:
Alasäiliön alaraja: 35
Alasäiliön yläraja: 45
Hystereesi: 1
Lämpöero alasäiliö-menovesi: 0
Yläsäiliön alaraja: 55
Yläsäiliön yläraja: 65
Vastusviive: 5
Ylävastus käytössä
Kompressorin min käyntiaika: 3
Kompressorin min tauko: 2
Diff: 5
Käyntialue 40-45 (näkyy myös kuvassa)
Onko kellään muulla kokemuksia samanlaisesta ilmiöstä?