Uusi käyttäjä foorumilla, tervehdys. Valmispakettirakentaja. Lattialämmitys. Tyhmiä kysymyksiä, tietämättömyyttä, peukalo keskellä kämmentä jne. Onneksi laitteessa on vielä takuu.
Pidetään tätä vaikka samalla päiväkirjana laitteen vioista ja niiden korjauksista josta toivottavasti on apuja muillekin.
WPC07 käynnistettiin uudiskohteessa viime kevättalvella. Vajaan vuoden toimi ihan hyvin, viimeisen 2kk aikana onkin saatu tehdä takuukorjauksia oikein urakalla.
Sanotaan huomautuksena vielä, että asennusfirman mies on tulossa vaihtamaan koneen sisäistä kiertovesipumppua(?), tästä lisää alempana.
Vuodenvaihde 2015-2016: Kuumakaasu max -ilmoituksia alkaa esiintyä. Foorumia lueskeltuani en pitänyt tätä vikana.
Maaliskuun alku 2016: ilmattiin lattialämmitys jakotukeilta kuuluvan lorinan vuoksi ja lisättiin hieman painetta järjestelmään -> koneen sisältä alkoi tihkua vettä jonkin anturin juuresta, ilmeisesti pikkuisen vuotanut uudesta asti ja painehäviö johtui tästä -> vaihdetaan "iso musta osa". (Kysyn tuon osan nimen jahka putkimies saapuu taas taloon, kuvittelen että vaihtoventtiili on tuossa samassa paketissa?)
Maaliskuun puoliväli 2016: Vaihtoventtiili jumahtaa, käyttöveden lämmöt alkavat mennä lattiaan -> vaihdetaan "iso musta osa" uudestaan. Samalla oli ongelmaa että käyttöveden lämpö putosi itsestään. Seuraavan kuukauden homma toimi taas. Kuumakaasu max -ilmoituksia ei tullut enää.
Huhtikuun puoliväli 2016: Lämmin käyttövesi loppuu lyhyeen eräänä iltana (tätä on tapahtunut vuoden sisään jokusia kertoja, olen pitänyt lähinnä sattumana enkä vikana), kone kuitenkin lämmittää pikaisesti uuden satsin lopuille suihkuttelijoille. Kaikki näyttäisi olevan ok, myös seuraavana aamuna kone näyttäisi lämmittävän lattiaa ja käyttövesi olevan ok. Edellisen illan vedenlämmityksessä oli kuumakaasu max -ilmoitus tullut. Illemmalla huomasin, että käyttövesi ei enää lämpeä.
Oireet koneen buuttauksessa: kompura saattaa pyörähtää päälle n. puoleksi minuutiksi, tämän jälkeen sammuu ja näyttöön ilmestyy vastusten kuva. Virheilmoituksia ei tule. Lämpöä ei kuitenkaan synny lisää, kone näyttää lämmittävänsä käyttövettä mutta mitään ei tapahdu. Lattiaa ei edes yritä lämmittää. Välillä kun olen vahtinut, kompura saattaa tehdä tuon 30 sek syklin uudestaan.
Valikosta katsottuja tietoja:
Tosilämpöt HK1 19.2 C
Ohjelämpöt 25.9 C
Menovirt tosilämpöt WP: 56.7 C
Menovirt tosilämpöt NHZ: 56.7 C
Paluuvirta tosilämpöt 29.8 C
Puskuriv tosilämpöt 19.0 C
Puskuriv ohjelämpöt 25.9 C
Lämminvesivaraaja tällä hetkellä vajaat 20 C.
Olen pitänyt asetuksissa sisälämpönä 20 C ja käyrä 0.29, joilla sisälämpötila on todellisuudessa ollut 21-22 asteen välissä. Käyttöveden pyynti on ollut suht. korkea 57 C syystä että varmasti riittää perheen vesipedoille.
Tilanne 21.4.2016: Lämmintä käyttövettä ei ole eikä tule, lattian ja talon sisälämpötila alkavat samalla pudota. Tilanne käytiin läpi asennusliikkeen miehen kanssa, joka tuli siihen tulokseen että koneen sisäinen kiertovesipumppu olisi kaputt. Uusi osa on tilattu ja asennus toivottavasti pikapuolin.
Kysymys viisaammille: Olisiko näin, että tuon pumpun vaihdolla tilanne korjautuu vai kannattaisiko etsiä vikoja vielä muualta? Piirikorttiahan tähän ei ole vielä vaihdettu.