Eipä ole sisäanturia, vielä
Ajastukset on eri juttu kun SG/PV ohjaus. Ajastuksen voi tehdä piirikohtaisesti jolloin tuo 1-piirin eli varaajan lämmön nosto onnistuu vaikuttamatta tuvan lämpöön.
Tähän liittyen jännä yksityiskohta. Loma-asetutus tiputtaa lähtevän lämmitysveden oikeasti kaikissa tilanteissa, mutta nuo ajastukset eivät. Eli PV-huonelämpötilan nosto ohittaa ajastuksella tehdyn laskun -> ajastuksilla ei pysty korreloimaan PV-lämmityksen tuvan korventamista.
Bosch:lta tuli ensimmäinen vastaus, että pitäisi olla lattialämmityspiirissä vaikka oumani erikseen säätämässä sitä. Silloin tuo bosch:n 2-piirin shuntinsäätöpurnukka jää täysin turhaksi. Eipä se nytkään osaa muuta tehdä kuin kertoa pumpulle piirin lämmön ja säätää shunttia samalla käyrällä kuin 1-piiriä.
Melko pahisllista.
Vaihoehtoja:
1. lattialämmityspiirin shuntille Oumanni ohjaamaan ja Bosch:n säätöpurkki paluupostissa takaisin myyjälle. Tämä ei kuitankaan vielä optimoi parhaalla mahdollisella tavalla PV-käyttöä
2. uusi firmware Bosch:lta. Epäilen että "vika" johtuu jostakin softapäivityksestä joka on hävittänyt tuon varaajan latausominaisuuden. Ei vaikuta olevan kovin helpolla saatavilla.
3. 1-piirin lämpötila-anturin arvojen manipulointi PV-käytössä. Eli huijaisi pumppua luulemaan, että 1-piirin lämpö ei nouse / on alhainen, jolloin pumppu lataisi 1-piiriä.
4. Huoneanturin hankkiminen ja ihmettely, josko sillä saisi kikkailtua tuon homman kuntoon. Mutta kun PV-toiminto käskee sille 5 asteen lämmön noston, niin tupa on taas kuin sauna.
5. huonelämpötilalla säätyvä releohjaus lattialämmön kiertovesipumpulle. Kun tupa kuumenee liikaa ja PV tuottaa sähköä, kytkisi pumpun pois päältä. -> Varaajan lataus toimisi ja tupa ei kuumenisi liikaa.
Muita ajatuksia?