Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ensimmäisen vuoden kulutus.  (Luettu 5862 kertaa)

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
ensimmäisen vuoden kulutus.
« : 12.06.16 - klo:16:40 »
eli tässä tasan vuoden lukemat:
10,6,2015-106,2016
lämmitykseen tuotto /kuluttanut: 12743kw/3050kw
käyttöveteen tuotto/kuluttanut: 13210kw/4349kw
käyntiaika lammitys/vesi 1905h/478h

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 767
  • yli-ikämies
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #1 : 12.06.16 - klo:18:44 »
10.6.2015 -10.6.2016
lämmitykseen tuotto /kuluttanut: 12743kw/3050kw
käyttöveteen tuotto/kuluttanut: 13210kw/4349kw
käyntiaika lämmitys/vesi 1905h/478h

Ovatkohan nuo oikein? Lämpimän käyttöveden osuus on luultavasti ihan liian suuri.

Käyttövesi tuotto: 13.210 kWh / 478 h = 27,6 kW.
Ei ole mahdollista noin 7 kW -tehoisella laitteella.
Kyllä koneesi antaa ufo lukuja!
Nuo koneiden omat laskurit eivät ole luotettavia.

Lämmitys tuotto: 12.743 kWh / 1905 h = 6,7 kW.
Tämä on enemmän toden tuntuinen.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #2 : 12.06.16 - klo:18:52 »
Vaihtoventtiili vuotaa vai kone laskee tunteja väärään laskuriin?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #3 : 12.06.16 - klo:20:05 »
Tässä taitaa olla kyse juuri siitä viasta, joka itselläni korjattiin.
Eli kuten jossain ketjussa oli puhetta, niin Stiebelin kulutus- ja tuottolukemat ovat käyttöveden osalta mitä sattuu.
Ainakin tietyssä vuosikerrassa masiinoita.

Lauhduttimelle palaavan veden lämpötilaa ei pystynyt aiemmin mittaamaan, kun tehtiin käyttövettä.
Nyt on anturi siirretty parempaan kohtaan koneen sisällä ja kone pystyy näin ollen laskemaan lukemat oikein, itse asiassa anturikin vaihdettiin samalla.
Voin laittaa omaa dataa jossain vaiheessa kunhan saan tarpeeksi sitä kerättyä.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #4 : 12.06.16 - klo:20:18 »
Laitetaan nyt saman tien sitä dataa. Liitteessä viimeisin uusin päivämäärä kertoo, missä nykyisin mennään korjauksen jälkeen.

Paitsi enpä laitakaan. Onko foorumilla muuttunut jokin asetus, en saa liitettä enää lisättyä tosta alhaalta...?

Saiskohan tästä ihan tekstimuodossa kukaan selvää:

Summa  / kWh/käyntitunti   
Riviotsikot   COP   Kulutus   Tuotto
21.5.2016   3,38   11,00   37,17
28.5.2016   3,52   9,00   31,71
3.6.2016   3,53   4,57   16,14
11.6.2016   2,73   3,00   8,20




Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #5 : 12.06.16 - klo:20:41 »
korjaus tulossa kättöveden mittaukseen

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 767
  • yli-ikämies
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #6 : 12.06.16 - klo:21:14 »
... Onko foorumilla muuttunut jokin asetus, en saa liitettä enää lisättyä tosta alhaalta...?

Ei ole tiedossa sellaista vikaa.
Olisiko tiedosto liian suuri.
Mikä oli vikailmoitus, kun yritit liittää tiedostoa?

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #7 : 12.06.16 - klo:21:50 »
Ei ole tiedossa sellaista vikaa.
Olisiko tiedosto liian suuri.
Mikä oli vikailmoitus, kun yritit liittää tiedostoa?

Ei mitään ilmoitusta, ei vaan aukea alavalikko normaalisti, kun painan "Liitteet ja muut asetukset" -kohtaa.
Aukeaa vain kolme kohtaa: "Ilmoita vastauksista", "Älä käytä kuvallisia hymiöitä" ja "Palaa viestiketjuun".
Mitään liitteisiin viittaavaa valikkoa ei enää näy...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 767
  • yli-ikämies
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #8 : 12.06.16 - klo:22:05 »
Yritä liitettä nyt uudelleen.
Olin ilmeisesti aiheuttanut tuon ongelman koettaessani rajoittaa uuden osion käyttäjien oikeuksia.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ensimmäisen vuoden kulutus.
« Vastaus #9 : 12.06.16 - klo:22:09 »
Jes, nyt näyttää toimivan.
En taida kehdata kuitenkaan sitä liitettä enää tähän laittaa, kun tekstimuodossa jo laitoin.

Koitin käydä aiemmin myös itse perustamaani viestiketjuun laittamassa liitettä ja siellä oli sama vika, ei onnistunut.
Mutta nyt varmaan toimii joka paikassa liitteet.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita